Подскажите по электрическим компонентам
#276
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 17:17
#277
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 18:45
ой, пардонте, там СИП 4х25. этот провод держит до 130А поэтому воткнул диф на 125. Снизить до 100?
разве сип 4х16 не до 100 Ампер держит?
п.с. все читать не надо, только последнюю картинку
Перед автоматом вроде 25, а после трансформаторов тока 16. А вводной автомат по пацански на 200 А. И это ещё не ток при котором он сработает, где-то при 250 А отключится. Если СИП замкнуть на входе в ангар или где-то по пути, то автомат от такого тока всё ещё может не сработать.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#278
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 19:29
Что-то не могу понять твой пост, разжуй плиз. У меня перед входным автоматом сип 4х50, за входным, ктрансформаторам идут алюминиевые шины, после трансформаторов тока сип 4х25, который через 60-70 метров заходит в ангар где будет стоять шит, который на последней картинке.Перед автоматом вроде 25, а после трансформаторов тока 16. А вводной автомат по пацански на 200 А. И это ещё не ток при котором он сработает, где-то при 250 А отключится. Если СИП замкнуть на входе в ангар или где-то по пути, то автомат от такого тока всё ещё может не сработать.
А пока нет фото красивого щитка, подскажите, что защищает это узо?будем ждать фоток красивого щитка
Прикрепленные файлы:
#279
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 19:54
Саша, ты лучше скажи что защищают твои УЗО?А пока нет фото красивого щитка, подскажите, что защищает это узо?
Ты сам понял что в схеме начертил?
Это полный бред.
#280
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 20:28
Что-то не могу понять твой пост, разжуй плиз. У меня перед входным автоматом сип 4х50, за входным, ктрансформаторам идут алюминиевые шины, после трансформаторов тока сип 4х25, который через 60-70 метров заходит в ангар где будет стоять шит, который на последней картинке.
По фото толщину точно не определить. Я к тому, что вводной автомат с перебором по току выбран. На одном проводнике 25-го сип длинной 60 м. при токе 200 А осядет напряжение 14,4 В. И грется этот кусок будет на 2,88 кВт тепловой мощности (а автомат не сработает). При 100 кВт общего потребления по всем фазам, ток в каждой фазе около 150 А.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#281
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 21:13
Вот финальная схема. Попробовал все разместить как будет в щите. Кому не лень, посмотрите ошибки...
Разводка3.JPG
Ноль в цех надо брать не с общей шины а из узо.
И разве номинал узо не должен быть выше чем сумма автоматов после узо?
#282
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 21:15
1 группу потребителя, 7 остальных мимо узоА пока нет фото красивого щитка, подскажите, что защищает это узо?
#283
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:11
Узо цех1 правильно поставлено? Если да, то никаких проблем. Чтобы не рисовать одно и то же еще 3 раза, я под тремя пустыми узо написал, что для них схема такая же, как у цех1Саша, ты лучше скажи что защищают твои УЗО?
Ты сам понял что в схеме начертил?
Это полный бред.
По нолю спасибо за замечание, совершенно верно.Ноль в цех надо брать не с общей шины а из узо.
И разве номинал узо не должен быть выше чем сумма автоматов после узо?
По поводу номинала узо, тут вопрос скорее спорный, чем очевидный. Я делаю розетки в цеху с запасом по мощности лишь для того, чтобы в нужный момент, я мог подключить большого потребителя в любую розетку, но это не означает, что все розетки одновременно будут сильно нагружены. Т.е. чернз узо никогда не пойдет ток выще чем 50А, тогда зачем ставить более мощное узо?
Т.е. узо можно ставить после автомата? Тут же так стоит? Но почему только 1 группу решили защитить? Ведь скорее наоборот, одной-двумя (светом, кондером) можно пренебречь, а остальные надо защитить.1 группу потребителя, 7 остальных мимо узо
Вроде вкурил. Надо сип 25ый отдельным автоматом защитить меньшего номинала.По фото толщину точно не определить. Я к тому, что вводной автомат с перебором по току выбран. На одном проводнике 25-го сип длинной 60 м. при токе 200 А осядет напряжение 14,4 В. И грется этот кусок будет на 2,88 кВт тепловой мощности (а автомат не сработает). При 100 кВт общего потребления по всем фазам, ток в каждой фазе около 150 А.
А будет параллельно пустить еще один сип, таким образом увеличив площадь сечения каждой фазы?
#284
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:16
Вроде вкурил. Надо сип 25ый отдельным автоматом защитить меньшего номинала.
А будет параллельно пустить еще один сип, таким образом увеличив площадь сечения каждой фазы?
Параллельно нет. Можно второй ввод сделать для отдельных потребителей таким же сипом.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#285
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:22
Но при этом все равно заменить вводной автомат на улице на 100 или 125 амперный?Параллельно нет. Можно второй ввод сделать для отдельных потребителей таким же сипом.
Я правильно понимаю? Второй ввод будет прикручен на те же трансформаторы, а в помещение будет заходить в ящик для своей группы?
#286
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:31
Параллельно нет. Можно второй ввод сделать для отдельных потребителей таким же сипом.
точно 14.4 В падение? Я недавно 200 метров поключал 25-м . не пришло в голову проверить, но оборудование работает, сварка, компрессора. (автобаза) .
Но при этом все равно заменить вводной автомат на улице на 100 или 125 амперный?
Я правильно понимаю? Второй ввод будет прикручен на те же трансформаторы, а в помещение будет заходить в ящик для своей группы?
Правильно.
А ну правильно, там же 200м до ТП тянули, поэтому всё нормально.
#287
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:38
Но при этом все равно заменить вводной автомат на улице на 100 или 125 амперный?
Я правильно понимаю? Второй ввод будет прикручен на те же трансформаторы, а в помещение будет заходить в ящик для своей группы?
125 A самый лучший вариант.
точно 14.4 В падение? Я недавно 200 метров поключал 25-м . не пришло в голову проверить, но оборудование работает, сварка, компрессора. (автобаза) .
При 200 А на 1 м. сип-25 падение 0,24 В. Это не реальный ток для такого провода. Но грузят нормально, в частных домах по 170 вольт, а на проводах птицы сидят, лапки греют.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#288
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:48
Тогда погоди. Получится вот что:125 A самый лучший вариант.
Вход в первый щит сделан сип 4х50. Вводной автомат 125А. Далее идут трансформаторы тока на которые подвешены 2 кабеля по сип 4х25 которые легко держат по 100А каждый. Даем на них нагрузку по 100А и вводной автомат вырубается?!
Ноль из счетчика сделан медным проводом и прикручен на алюминиевую шину. Надо либо шину заменить на медную, но тогда все контакты сменить на латунь, либо медный ноль с счетчика обжать латунным наконечником.Вот такой получился ящик. Подскажите, все ли правильно? На фото не попало заземление ящика на забор.
20191011_130703.jpg
#289
Оффлайн
Опубликовано 20.10.2019 - 23:49
Тогда погоди. Получится вот что:
Вход в первый щит сделан сип 4х50. Вводной автомат 125А. Далее идут трансформаторы тока на которые подвешены 2 кабеля по сип 4х25 которые легко держат по 100А каждый. Даем на них нагрузку по 100А и вводной автомат вырубается?!
А зачем на них грузить по 100А? 60 на 60 или 80 на 40, так чисто для примера. 100 кВт это кратковременная предполагаемая, т.е. не постоянная мощность. Этот автомат сразу отключится около 150А., при 125 он будет работать несколько часов и отключится.
Изменено: Сев-Кав ТВ, 20.10.2019 - 23:50
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#290
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 00:57
125 A самый лучший вариант.
При 200 А на 1 м. сип-25 падение 0,24 В. Это не реальный ток для такого провода. Но грузят нормально, в частных домах по 170 вольт, а на проводах птицы сидят, лапки греют.
Ну да, это нереальный ток с его 4-мя розетками на цех, из которых только 2 будут работать, поэтому о 14 Вольтах можно не думать.
У родителей в частном секторе 200 В. Понятно конечно, трасса большая. Чисто к слову, за 30 лет ни одной лампочки накаливания не сгорело.
Да и ещё , надо не забывать, что у СИПа рабочая температура кабеля до 90 градусов. И кратковременная 250.
#291
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 01:18
Так это сейчас у меня 4 розетки. Если бы у меня были бы только 4 розетки на цех, я бы не подключался 50ым сипом и не тянул бы 25ый. Во второй цех планируется установка до 3 тпа, а они от 30кВт каждая.Ну да, это нереальный ток с его 4-мя розетками на цех, из которых только 2 будут работать, поэтому о 14 Вольтах можно не думать.
У родителей в частном секторе 200 В. Понятно конечно, трасса большая. Чисто к слову, за 30 лет ни одной лампочки накаливания не сгорело.
Да и ещё , надо не забывать, что у СИПа рабочая температура кабеля до 90 градусов. И кратковременная 250.
Поэтому пытаюсь замостырить максимально сбалансирлванную систему кабелей и автоматов.
В планах было следующее: перед установкой тпа, прокинуть от опоры до ангара сип 4х16, на него повесить всех потребителей, которые есть сейчас, а на освободившийся сип 4х25 повесить только тпашки.
#292
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 07:33
Ноль брать с УЗО а не с общей шины, иначе при подключении нагрузки УЗО будет срабатывать. Расключение на освещение переделать на сечение 10 мм., т.к. 4 рассчитана на 30а, у тебя автоматы на 40, лучше запас иметь. Кроссы я заменил бы на проходные клеммы из практичных соображений.Узо цех1 правильно поставлено? Если да, то никаких проблем. Чтобы не рисовать одно и то же еще 3 раза, я под тремя пустыми узо написал, что для них схема такая же, как у цех1
По нолю спасибо за замечание, совершенно верно.
#293
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 08:09
Да по нолю с общей уже увидел косяк, спасибо. По свету максмимум будет 3.5 киловата, поэтому пустил 4ку, кмк это с головой хватит на такую мощность.Ноль брать с УЗО а не с общей шины, иначе при подключении нагрузки УЗО будет срабатывать. Расключение на освещение переделать на сечение 10 мм., т.к. 4 рассчитана на 30а, у тебя автоматы на 40, лучше запас иметь. Кроссы я заменил бы на проходные клеммы из практичных соображений.
#294
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 10:40
Да по нолю с общей уже увидел косяк, спасибо. По свету максмимум будет 3.5 киловата, поэтому пустил 4ку, кмк это с головой хватит на такую мощность.
Так это сейчас у меня 4 розетки. Если бы у меня были бы только 4 розетки на цех, я бы не подключался 50ым сипом и не тянул бы 25ый. Во второй цех планируется установка до 3 тпа, а они от 30кВт каждая.
Поэтому пытаюсь замостырить максимально сбалансирлванную систему кабелей и автоматов.
В планах было следующее: перед установкой тпа, прокинуть от опоры до ангара сип 4х16, на него повесить всех потребителей, которые есть сейчас, а на освободившийся сип 4х25 повесить только тпашки.
Я вообще тогда ничего не понимаю. Почему тогда сразу 50-м не вводить во ВРУ , или сейчас 16-м а потом 25-м? зачем такой тетрис?
Изменено: stribog, 21.10.2019 - 10:48
#295
Оффлайн
Опубликовано 21.10.2019 - 16:37
Я вообще тогда ничего не понимаю. Почему тогда сразу 50-м не вводить во ВРУ , или сейчас 16-м а потом 25-м? зачем такой тетрис?
Человек кроиловом занимается.
#296
Оффлайн
Опубликовано 22.10.2019 - 00:12
25 был. Покупать 50ый при наличии 25го и не наличии тпа, посчитал нецелеообразным. Тпашки самое ранне появятся в следующем году и не сразу все. Т.е. мощность понадобится года через 2-3. А там может и земля налетит на небесную ось...
Я вообще тогда ничего не понимаю. Почему тогда сразу 50-м не вводить во ВРУ , или сейчас 16-м а потом 25-м? зачем такой тетрис?
Америку не открыл. Это давно известный факт.Человек кроиловом занимается.
Изменено: TOP GUN, 22.10.2019 - 00:13
#297
Оффлайн
Опубликовано 24.10.2019 - 22:37
Подбираю компоненты для щитка. Подскажите по вводному дифавтомату. Попадаются либо УЗО, либо блок защиты. Правильно я понимаю, что мне не нужно УЗО, а нужен блок защиты (например такой DX3 Блок защиты дифференциальный 125А 4П300mА-АC1.5м) и к нему надо докупить 4П автомат на 125А?
#299
Оффлайн
Опубликовано 25.10.2019 - 22:45
- Почему срабатывает УЗО?
- Почему выбивает автомат?
- Почему начался пожар?
- Почему убило работника?
#300
Оффлайн
Опубликовано 25.10.2019 - 23:18
Если я сразу их задам обещаешь больше не флудить в теме?Потом появится вопросы:
- Почему срабатывает УЗО?
- Почему выбивает автомат?
- Почему начался пожар?
- Почему убило работника?