Куда все пропали?Надо ли в щите в ангаре соединять шины PE и N?
земля.JPG

Подскажите по электрическим компонентам
#301
Оффлайн
Опубликовано 29.10.2019 - 12:20
#302
Оффлайн
Опубликовано 29.10.2019 - 12:48
Если я сразу их задам обещаешь больше не флудить в теме?
чтобы не задавать глупых вопросов надо открыть проект и посмотреть в нем ответы на вопросы )
а чтобы спрашивать насчет заземления выложи мил человек протоколы замеров этого своего заземления,только не слова оно глубоко, а цифры от испытательной лаборатории в теплое и холодное время года
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#303
Оффлайн
Опубликовано 29.10.2019 - 21:19
Бобер, выдыхай! Какие испытания лабораторий?! Я задал простой вопрос, почему на него нельзя просто ответить да или нет, зачем надувать щеки и показывать свое занудство?чтобы не задавать глупых вопросов надо открыть проект и посмотреть в нем ответы на вопросы )
а чтобы спрашивать насчет заземления выложи мил человек протоколы замеров этого своего заземления,только не слова оно глубоко, а цифры от испытательной лаборатории в теплое и холодное время года
#304
Оффлайн
Опубликовано 29.10.2019 - 23:10
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#305
Оффлайн
Опубликовано 30.10.2019 - 12:55

Почему "профессиональные электрики" такие рукожопы?!
Оставил им кабель с запасом, они вместо того, чтобы укоротить его до нужного рамера просто скрутили его в бублик при продключнии.
#306
Оффлайн
Опубликовано 30.10.2019 - 13:18
#307
Оффлайн
Опубликовано 31.10.2019 - 10:17
IMG-20191030-WA0000_resize_20.jpg
Почему "профессиональные электрики" такие рукожопы?!
Оставил им кабель с запасом, они вместо того, чтобы укоротить его до нужного рамера просто скрутили его в бублик при продключнии.
Правильно они всё сделали, так положено.
Куда все пропали?
нет, уже не надо, УЗО сработает сразу.
#308
Оффлайн
Опубликовано 31.10.2019 - 10:20
IMG-20191030-WA0000_resize_20.jpg
Почему "профессиональные электрики" такие рукожопы?!
Оставил им кабель с запасом, они вместо того, чтобы укоротить его до нужного рамера просто скрутили его в бублик при продключнии.
не хочешь бублик - надо было коробку ставить. они-бы в коробке скрутили.
Я боюсь что однажды не смогу справится с бедой, а друг и не друг, а так...
#309
Оффлайн
Опубликовано 31.10.2019 - 23:07
Куда и кем положено?! Первый раз вижу такое уродство. Мне прошлый объект когда подключали, лишний кабель отрезали. Тут сделали просто на отлюбись.Правильно они всё сделали, так положено.
Спасибо.нет, уже не надо, УЗО сработает сразу.
#310
Оффлайн
Опубликовано 1.11.2019 - 00:19
На какой высоте сип от вру до ангара идёт? Так по всей длине?
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#311
Оффлайн
Опубликовано 1.11.2019 - 00:59
Он в гофре по забору проложен.На какой высоте сип от вру до ангара идёт? Так по всей длине?
#312
Оффлайн
Опубликовано 3.11.2019 - 10:49
#313
Оффлайн
Опубликовано 7.11.2019 - 16:01
Заключительный вопрос: нужно ли в место показанное стрелочкой, ставить УЗО с током утечки 300мА или 500мА? Так называемый противопожарный вариант? Есть ли в нем смысл, если ниже линии защищены более чувствительными 30мА узо, которые в случае чего, сработают "раньше", при меньших токах утечки?
Разводка3.JPG 116,08 Кб
0 раз скачано
#315
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 00:25
Проверил нупругу, показала следующее: 210, 210, 235 и на входе в первый щит и на выходе во втором.
Ставить стаб или есть другие варианты?
#316
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 08:13
фиксировать узо чем будешь? планками на крышке? есть фиксаторы на дин рейку и стоят они не дорого.
Проверил нупругу, показала следующее: 210, 210, 235 и на входе в первый щит и на выходе во втором.
Ставить стаб или есть другие варианты?
стаб ставить на ту линию на которой будет комп и камеры. остальные я так понимаю производственные.
Я боюсь что однажды не смогу справится с бедой, а друг и не друг, а так...
#317
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 08:26
Самы левый автомат в щитке 3х фазный. С него будет запитана установка, на которой стоят два 3х фазных двигателя. Вопрос: запустяться ли они и будут ли корректно работать?фиксировать узо чем будешь? планками на крышке? есть фиксаторы на дин рейку и стоят они не дорого.
стаб ставить на ту линию на которой будет комп и камеры. остальные я так понимаю производственные.
Пока идет прокрадка электрики, заметил, что маленький 2х киловатный компрессор иногда не запускается. Сперва решил, что это из-за длинного тонкого удлинителя, но когда его воткнули напрямую в первую розетку, он тоже не запустился.
А что за фиксаторы для узо? Для чего они нужны?
Изменено: TOP GUN, 20.11.2019 - 08:32
#318
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 10:20
трехфазный стаб это по факту 3 однофазных, под компессора можно и электромеханические поставить у них перегрузка возможна как раз для двигателей хорошо где пусковые большие, под компы я бы онлайн ИБП бы поставил, на авито чувак 3 киловаттик новый за 20 продает при его цене в 70 штук, упер наверное где то
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#319
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 12:32
И чем не устраивает? На комп обычный бесперебойник,а для станков и инструмента и так нормальноПроверил нупругу, показала следующее: 210, 210, 235 и на входе в первый щит и на выходе во втором.
Ставить стаб или есть другие варианты?
Изменено: TTL, 20.11.2019 - 12:34
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#320
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 13:16
Самы левый автомат в щитке 3х фазный. С него будет запитана установка, на которой стоят два 3х фазных двигателя. Вопрос: запустяться ли они и будут ли корректно работать?
Пока идет прокрадка электрики, заметил, что маленький 2х киловатный компрессор иногда не запускается. Сперва решил, что это из-за длинного тонкого удлинителя, но когда его воткнули напрямую в первую розетку, он тоже не запустился.
А что за фиксаторы для узо? Для чего они нужны?
я для отдельно расположенных автоматов использую
--------
пы сы. ты камеры свои мне подарил?
Я боюсь что однажды не смогу справится с бедой, а друг и не друг, а так...
#321
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 14:11
Зачем поменяли местами при монтаже фазы "A" и "С" ? Тем более, что вы планируете подключать 3-фазные двигатели. Перемена двух фаз местами и вал двигателя вращается в противоположную сторону. У знакомого маляра так убили компрессор, электрики перепутали фазы и компрессор вращался в неправильную сторону, воздух-то он нагнетал, но перестала работать подача смазки и компрессор заклинило.
Если вращение двигателя критично, то мы ставим в щиты управления РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ (РНПП), которое отключает контактор при неправильной фазировке питания 3-х фазного двигателя или при пропадании одной фазы.
#322
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 19:13
Зачем поменяли местами при монтаже фазы "A" и "С" ? Тем более, что вы планируете подключать 3-фазные двигатели. Перемена двух фаз местами и вал двигателя вращается в противоположную сторону.
На вводном автомате поменяет. И всё будет тип-топ )
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#323
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 19:27
#324
Оффлайн
Опубликовано 20.11.2019 - 19:57
И заземление надо переделать.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#325
Оффлайн
Опубликовано 21.11.2019 - 01:50
Зарабртался, ловил последние теплые деньки. Сегодня прокладывал электрику. На неделе свяжусь, заберу.я для отдельно расположенных автоматов использую
Фиксатор боковой, винтовой, для клемм до 35мм2
--------
пы сы. ты камеры свои мне подарил?
А как понять где какая фаза спускается с опоры? Может они до моменты входа в шит перепутаны? Или они после вводного автомата расходятся?Зачем поменяли местами при монтаже фазы "A" и "С" ? Тем более, что вы планируете подключать 3-фазные двигатели. Перемена двух фаз местами и вал двигателя вращается в противоположную сторону. У знакомого маляра так убили компрессор, электрики перепутали фазы и компрессор вращался в неправильную сторону, воздух-то он нагнетал, но перестала работать подача смазки и компрессор заклинило.
Если вращение двигателя критично, то мы ставим в щиты управления РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ (РНПП), которое отключает контактор при неправильной фазировке питания 3-х фазного двигателя или при пропадании одной фазы.
Скорее в розетке. Если фазы будут стоять неправильно, то двигатели не запустятся.На вводном автомате поменяет. И всё будет тип-топ )
Уточни как?ноль переделай -
post-75-0-11293100-1574197506-1.jpg
Уточни как?И заземление надо переделать.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых