Нет на упсе кроме дб9 ничего нет . Но я грешу не на кабель , а на usb_to_com адаптер от узкоглазых братьев
С новыми аккумуляторами запустился . но через дата кабель софтом не увиделся . Что печалит . Я правда нашел только кабель 940-0024e и преобразователь ком-юсб
распиновка 940-0024e такая же простая как на распространённом
940-0024C Cable Wiring ?
Supported Models: SmartUPS (all models with DB9 serial port)
If you wish to build the standard cable furnished by APC (940-0024C), use the following diagram.
APC Part# - 940-0024C
Signal
Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
DCD 1 --*
|
DTR 4 --*
GND 5 -------------------- 9 Ground
RTS 7 --*
|
CTS 8 --*
Что за софт,которым пытаешься увидить АРС? Родной APC Powerchute щчень громоздок и крив IMHO
Попробуй его выгрузить,освободить эмулированый СОМ и попытаться через него "поговорить" с АРС через терминал.что там ща в винде стандартное есть или нет уже ничего? (HIPERTERMINAL помню)
параметры порта 2400 8N1 (2400 baud, 8 bits, no parity, 1 stop bit)
Enter Y (UPS should respond SM); Y именно в большом регистре,если отвечает SM то кабель работает .
Изменено: zubchello, 12.01.2022 - 15:15