Попробуй ,если есть регулировка прикрутить подачу газа на основную горелку ,это добавит на фитиль или на фитиль добавь ,у меня там скрытые завинчивающей крышечкой  винтики ,а еще пока читал по своей проблеме -краем уха прочел , что на выходе из котла дыма ,есть заслонка ,вот она специально чтобы не задувало,ее в сильный ветер надо открывать ,а в остальное перекрывать(она делает отверстие в нижней части начала дымохода 



#427 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 907 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 11:26

Народ! Хочу протюнинговать свое АГВ-80 1968 года выпуска, ибо оно мине нравица, не нравится только неработающая автоматика (кнопочка прогрева термо пары заботливо подвязана проволочкой). Эту часть с термопарой я так понимаю поменять не проблема. А хочется добавить пьезорозжиг и контроль по температуре воды, ну и как варик по датчику тяги.  Скажите - бывает что-то подобное типа набор "Я у мамы газовщик"?



#428 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 11:46

Народ! Хочу протюнинговать свое АГВ-80 1968 года выпуска, ибо оно мине нравица, не нравится только неработающая автоматика (кнопочка прогрева термо пары заботливо подвязана проволочкой). Эту часть с термопарой я так понимаю поменять не проблема. А хочется добавить пьезорозжиг и контроль по температуре воды, ну и как варик по датчику тяги.  Скажите - бывает что-то подобное типа набор "Я у мамы газовщик"?

и расход газа устраивает ? а наборов таких не встречал. надо колхозить :) аки тюнинг на ВАЗ.  :lol:  :D



#429 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 907 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 13:29

и расход газа устраивает ? 

Пока счетчика нет - да... :lol:

К тому же ему отапливать два дома, так что расход в любом случае будет немаленький. 



#430 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 14:25

Пока счетчика нет - да... :lol:

К тому же ему отапливать два дома, так что расход в любом случае будет немаленький. 

ну я после установки счетчиков не нарадуюсь новому котлу навесному. а так да АГВ-80 не убиваемый аппарат, и особенно если счетчиков нет можно за расход не переживать. 



#431 Оффлайн   Zenzel

Zenzel

    созерцатель...

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 27 576 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 14:32

теперь у тебя что конденсат с трубы в дом льеца?
Так будет не всегда...

#432 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 907 Сообщений:

Опубликовано 14.01.2015 - 15:36

Не ну че - совсем никто не в курсе? 

У Ксюнделя вон АГВ-шка была с Хонивэловской автоматикой. 

Я как то заходил в магазин с котлами, спросил за автоматику, посмотрели как на идиота, сказали таким не торгуют... :(



#433 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 08:36

Не ну че - совсем никто не в курсе? 

У Ксюнделя вон АГВ-шка была с Хонивэловской автоматикой. 

Я как то заходил в магазин с котлами, спросил за автоматику, посмотрели как на идиота, сказали таким не торгуют... :(

если и есть такие спецы, то их по пальцам одной руки пересчитать можно. У нас и настеники почти не умеют делать, меняют все узлами.  Я к сожалению таких не знаю. по интернету не искал способов решения ? 



#434 Оффлайн   Zenzel

Zenzel

    созерцатель...

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 27 576 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 09:12

Не ну че - совсем никто не в курсе? 

У Ксюнделя вон АГВ-шка была с Хонивэловской автоматикой. 

Я как то заходил в магазин с котлами, спросил за автоматику, посмотрели как на идиота, сказали таким не торгуют... :(

В городе есть сеть магазинов Газовые приборы, там на наши ростовские котлы усё есть. Дерзай!


Так будет не всегда...

#435 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 09:31

Во нашел тебе темку http://www.askguru.r...html?ID=420471 



#436 Оффлайн   Zenzel

Zenzel

    созерцатель...

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 27 576 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 09:39

Миша, вы наверное с деревни? У нас в городе все продаеца на эти аогв, да и иначе быть не может, ведь это все производица на заводе Газоаппарат.

 

Стас, тебе наверно будет дешевле купить на Атланте, буквально позавчера я там видел горы горелок с этими хонивелами, значит будут и наши. Хотя, мне думаеца, что и в твоем кишлаке все это продаеца.


Так будет не всегда...

#437 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 09:48

Миша, вы наверное с деревни? У нас в городе все продаеца на эти аогв, да и иначе быть не может, ведь это все производица на заводе Газоаппарат.

 

Стас, тебе наверно будет дешевле купить на Атланте, буквально позавчера я там видел горы горелок с этими хонивелами, значит будут и наши. Хотя, мне думаеца, что и в твоем кишлаке все это продаеца.

Зеня, так в одной же деревне живем. в соседних домах, козы и  коровы на одном поле пасутся :lol: . Стас конкретно написал что он хочет поменять автоматику на другую. я скинул сообщение о том что советуют люди. Я вообще сторонник избавления от старых АГВ ибо жрут они как кони, а пользы приносят как пони. Но замена АГВ, на нормальный котел, надо делать с заменой всей системы. 



#438 Оффлайн   Zenzel

Zenzel

    созерцатель...

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 27 576 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 09:52

ТАки когда сделаешь правильно систему под аогв, тогда наверно и дойдет, что кпд у них одинаковые, а все остальное это развод чистой воды продаванов импортной техники. Вот на такого дятла ты и сослался!


Так будет не всегда...

#439 Оффлайн   PPG

PPG

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 000 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 10:01

Прошу совета:

у матери стоит котел Гефест АЕ-58. 4 года отработал отлично. В этом году начал тухнуть. Вызвали газовщика. Он сказал, что газ плохой, почистил там что-то. Котел поработал неделю и опять начал тухнуть. Вызвали другого газовщика из горгаза (приехал на горгазовской аварийке :) ). Он проверил прибором датчики, сказал, что автоматика в норме и что нужно каждую осень полностью чистить котел. Причина , якобы в этом. И что сейчас не сможет почистить, так как его полностью нужно разбирать :blink: .  Что-то там поверхностно почистил и уехал. Через пару дней опять котел потух. Два дня тух, потом сам собой опять начал работать.

А сегодня ночью опять потух.У матери уже истерика. Не верит мастерам и ждет осени, чтобы почистить полностью котел, верит "старому мастеру".

 

А предположил следующее: котел тухнет когда на улице температура ниже -5 градусов! И вот сегодня ночью моя догадка ещё раз укрепилась.

В чем может быть причина?

 

Дымоход у неё горизонтальный, примерно такой:

только диаметр внешней трубы сантиметров 40, внутренней около 15. Я так понимаю, это коаксиальный дымоход.

Может быть в нём причина? Но раньше то работал и при сильных морозах...



#440 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 10:06

ТАки когда сделаешь правильно систему под аогв, тогда наверно и дойдет, что кпд у них одинаковые, а все остальное это развод чистой воды продаванов импортной техники. Вот на такого дятла ты и сослался!

ты про какую систему ? простую гидравлическую систему без принудительной циркуляции с кучей труб ?? немалых диаметров ? хотел бы посмотреть на того, кто такие сейчас делает. сейчас, даже в новых высотных многоквартирных домах, мы проекты делаем с коллекторной разводкой системы отопления. С таким же успехом можно рассуждать, что зачем нам современные машины, ведь и на телегах вполне нормально можно передвигаться. 



#441 Оффлайн   Zenzel

Zenzel

    созерцатель...

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 27 576 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 10:09

ТА понятно, что делать себе из 63 трубы тебе не по карману, слишком дорого, проще двадцатку пустить и приторочить к ней    насос! А я за обеспеченных людей рассуждаю, которые могут себе позволить технические извращения, для которых площадь котельной не имеет ни какого значения.

 

А настенники это удел  среднего класса...


Так будет не всегда...

#442 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 10:33

 

ТА понятно, что делать себе из 63 трубы тебе не по карману, слишком дорого, проще двадцатку пустить и приторочить к ней    насос! А я за обеспеченных людей рассуждаю, которые могут себе позволить технические извращения, для которых площадь котельной не имеет ни какого значения.

 

А настенники это удел  среднего класса...

Зеня, настеники вещают до определенной площади. для нормальных частных домов большой площади, ставят напольные котлы. и я не знаю не одного человека, который захочет городить у себя по дому, гидравличиескую систему. И зная современных застройщиков, фраза "для которых площадь котельной не имеет ни какого значения." просто смешна, в многоэтажных домах сейчас трясутся над каждым лишним метром, ибо его можно продать под офисы например. Даже в частных домах не хотят раздувать лишние метры, сейчас народ стал умней чем в 90х и понимают, что каждый лишний метр надо обслужить, обогреть и т.д. 

п.с. из 63 трубы у меня была гидравлическая система, все демонтировал и сделал по нормальному. Отключениями света можешь не пугать, ибо в городе это бывает крайне редко, ну и стоит ИБП с батарей на 100амп/час 



#443 Оффлайн   Keeper

Keeper

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 109 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 11:07

Такой вопрос местным Гуру. Стоит сейчас АОГВК-35-1 ,система без подкачивающего насоса,открытый расширительный бак в верхней точке дома.Весь дом на 250 квадратов но отапливаемая около 200. В общем жрёт многовато, на что его можно поменять из напольников двухконтурных, а то старый уже.



#444 Оффлайн   Keeper

Keeper

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 109 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 11:39

Хотя наверно лучше одноконтурный поставить, всё-равно стоит колонка.



#445 Оффлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 168 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 13:21

 

Зеня, настеники вещают до определенной площади. для нормальных частных домов большой площади, ставят напольные котлы. и я не знаю не одного человека, который захочет городить у себя по дому, гидравличиескую систему. И зная современных застройщиков, фраза "для которых площадь котельной не имеет ни какого значения." просто смешна, в многоэтажных домах сейчас трясутся над каждым лишним метром, ибо его можно продать под офисы например. Даже в частных домах не хотят раздувать лишние метры, сейчас народ стал умней чем в 90х и понимают, что каждый лишний метр надо обслужить, обогреть и т.д. 

п.с. из 63 трубы у меня была гидравлическая система, все демонтировал и сделал по нормальному. Отключениями света можешь не пугать, ибо в городе это бывает крайне редко, ну и стоит ИБП с батарей на 100амп/час 

 

А в чем разница в "городить" ? Все равно трубы либо в стяжку, либо в стены. И диаметр не особенную роль играет. 



#446 Оффлайн   Wit

Wit

    директор психбольницы

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 24 378 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 13:28

А в чем разница в "городить" ? Все равно трубы либо в стяжку, либо в стены. И диаметр не особенную роль играет. 

63 трубу в стену или в стяшку? :blink:

жжош



#447 Оффлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 168 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 13:35

63 трубу в стену или в стяшку? :blink:

жжош

 

В стяжку. Что смущает? теплые полы все равно рядом делать. стяжка по-любому выходит примерно в 10см



#448 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 13:56

63 трубу в стену или в стяшку? :blink:

жжош

+ утеплитель трубки Энергофлекс, а на 63 диаметр он начинается от 9мм, итого труба получается 81мм... 



В стяжку. Что смущает? теплые полы все равно рядом делать. стяжка по-любому выходит примерно в 10см

стяжка 100мм - труба в утеплителе 81мм итого над трубой, 19мм ты считаешь это нормально?  



#449 Оффлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 168 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 13:58

+ утеплитель трубки Энергофлекс, а на 63 диаметр он начинается от 9мм, итого труба получается 81мм... 



стяжка 100мм - труба в утеплителе 81мм итого над трубой, 19мм ты считаешь это нормально?  

 

Зачем трубу утеплять ? 



#450 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 531 Сообщений:

Опубликовано 15.01.2015 - 14:00

Зачем трубу утеплять ? 

1е. тепло потери, большие тепло потери, большой расход газа.  2е вам понравится температура пола в градусов так 60-85 