так везде, подача тепла регулируется автоматически, уже лет 15 наверное
если у одних жарко, а у других холодно, то не хватает циркуляции. Раньше, когда циркуляция осуществлялась за счет разницы давления между прямой и обратной трубами ТЭЦ (т.н. "конус") это было повсеместной бедой. Сейчас циркуляцию осуществляет отдельный насос, можно качать воду с такой скоростью, что перепад будет 5-10 градусов. Видимо, насос неправильно подобран, или сечение труб маленькое, если поставить насос побольше - будет шуметь вода в трубах.
Еще одна распространенная причина плохой работы отопления - проектировщики рассчитывают на параметры от ТЭЦ, прописанные в нормах, а по факту они совсем другие, или вообще теплоснабжение от своей котельной. Я набил много шишек с проблемой отопления, но теперь в моих домах всегда тепло
Это где так везде?)))) только процентов 10-15% домов имеют свою автоматику. Из них реально работают наверное только 1/3, остальные стоят мертвым грузом, или не настроенные, или неправильно смонтированные.
А все остальные дома надеются на "качественное регулирование" от теплосети.
В суве, по крайней мере в "военных" домах стоит хорошая автоматика, по словам управляйки, даже работает. Другое дело, что может она не везде качественно настроена, либо система не отбалансирована по стоякам... Тогда конечно будет у одних перетоп, у других холодно
Изменено: Leshij, 15.01.2018 - 10:39