Это может было бы верно если бы жёлтый стоял бы не вверх ногами.... А так верно, но тогда желтый стоит просто так выходит, как заглушка.... Что у него снизу - нам не ясно...
Первые два УЗО - это дифавтоматы, на которых (0) слева, а фаза справа, третий автомат, если его поставить как положено, у него фаза слева, (0) справа. Если он перевёрнут, тогда нижний вывод фазы выходит на рабочую группу правильно. Но... Вверху стоит (0) планка, там всего два проводника, один из которых - (0) от ввода. Может быть все "ноли" от кабеля скручены вместе и выведены на планку одним проводником. Тут нужна фотография всего щитка, а не её фрагмент, потому что что и как там подсоединено, можно только догадываться.
Тогда второй вопрос. Начал выбивать желтый перевернутый автомат.
Поменял - ситуация не изменилась.
От него запитаны розетки в ванной, кухне и сплит в кухне.
Как искать причину? Сложность в том, что нет доступа к распред.коробкам
При этом вырубился он абсолютно без нагрузки, все выключено было, следующие 3 включения работал по 5-6 секунд и отрубался, сейчас же выбивает в ту же секунду
Внутри автоматов есть катушечки и трансформаторы. В моей практике был случай, когда соседний, стоящий к УЗО автомат, своим магнитным полем выбивал этот УЗО, который был исправен.