отверткой мерил индикаторной на холостую. в каждой дырке 110 показывала
Если 0 не заземляется, можно один вывод гены объединить с сетевым нулём?
Не надо её в каждую дырку совать, она еще и не то покажет. Обмотка генератора никак не связана с землей внутри, так что заземлять можно, и нужно.
Как правило, ноль при этом не разрывается, коммутируется только фаза. Но, как-то произошел неприятный инцидент на одном объекте (обрыв нулевого провода от ТП и слипание его с фазным), после которого стали на 3-фазные ДЭС ставить 4-хполюсные рубильники и коммутировать нулевой рабочий провод, так как есть вероятность, что при обрыве проводов на воздушке, по нулевому проводу прилетит фаза, и будет очень неприятно, если эта фаза повиснет на корпусах всего электрооборудования в доме. Поэтому, если в доме есть свой хороший контур повторного заземления (например - обсадная труба скважины), можно ноль просто объединить на общей шинке, и переключать только фазы. Если контура нет, ставить УЗО на все опасные электроприемники, и коммутировать ноль.