Кстати, как прокинуть ютп и тв кабель, возможно с одной штробе с силовым?
ну разумеется в отдельной штробе =)
Опубликовано 16.11.2017 - 00:32
Опубликовано 16.11.2017 - 05:49
А расстояние между штробами какое делать?ну разумеется в отдельной штробе =)
Опубликовано 17.11.2017 - 14:37
ну разумеется в отдельной штробе =)
зачем? С точки зрения электроники и электрики объясни плиз, а не сточки зрения ТУ, ПУ, и т.п. и т.д.
Опубликовано 20.11.2017 - 18:05
В скором времени планирую заняться элеткрикой в квартире,как все же лучше поключать розеточные группы в комнатах, от распред коробок тянуть лучи к каждой розетке , или от коробки кидать провод к группе розеток и далее делать соединения в подрозетниках? Шлейф не по феншую, отметаем сразу этот вариант,тянуть к каждой рохетке свой провод кучеряво по кабелю получается, какой компромисс ?
Изменено: MaDMaxRostov, 20.11.2017 - 18:31
Опубликовано 20.11.2017 - 20:26
В скором времени планирую заняться элеткрикой в квартире,как все же лучше поключать розеточные группы в комнатах, от распред коробок тянуть лучи к каждой розетке , или от коробки кидать провод к группе розеток и далее делать соединения в подрозетниках? Шлейф не по феншую, отметаем сразу этот вариант,тянуть к каждой рохетке свой провод кучеряво по кабелю получается, какой компромисс ?
Он, может и не по фен-шую, но если пара розеток стоит через стену - манал я фен-шуй, пойдёт одним кабелем.
Вообщем, истина где-то рядом. Ни так, ни эдак, гибрид.
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Опубликовано 20.11.2017 - 20:57
В скором времени планирую заняться элеткрикой в квартире,как все же лучше поключать розеточные группы в комнатах, от распред коробок тянуть лучи к каждой розетке , или от коробки кидать провод к группе розеток и далее делать соединения в подрозетниках? Шлейф не по феншую, отметаем сразу этот вариант,тянуть к каждой рохетке свой провод кучеряво по кабелю получается, какой компромисс ?
нету и не будет.
1. самый дорогой - одна розетка и более рядом не дальше 1 см один провод, в щитке автомат + перебил кабель сдохли только эти розетки. - дорохо.
2. самый дешевый распаечная коробка + дешево - перебил кабель или где-то косяк в кабеле не работает вся комната. косяк в распаечной коробке = пожар.
3. средний - несколько автоматов на комнату комбинируем 1 и 2 способ.
Просто посчитай сколько выходит потребителей на разных концах может где-то перегрузишь по мощности.
Опубликовано 20.11.2017 - 21:13
Он, может и не по фен-шую, но если пара розеток стоит через стену - манал я фен-шуй, пойдёт одним кабелем.
Вообщем, истина где-то рядом. Ни так, ни эдак, гибрид.
Во во. особенно если прикинуть что там будет включаться в те розетки. Иногда пылесос, а чаще всего зарядка для телефона.
Опубликовано 20.11.2017 - 21:16
Изменено: MaDMaxRostov, 20.11.2017 - 21:21
Опубликовано 20.11.2017 - 21:37
тогда распаечная коробка на каждую стену.
сплиты надо отдельный провод + узо. сплит от примерно 2кВт. в охлаждении
все сказанное ИМХО
зы. возьми план квартиры и нарисуй точки.
Опубликовано 20.11.2017 - 21:41
По фэн шую, на сплит, свой автомат, тоже самое на стиралку или на ванну в целом. Если квартира, что там того провода?Как я думал делать,заводим ввод в распаячную коробку,от нее отдельный кабель на каждую розетку,допустим пару коробок на розеточные группы в комнате(что бы много проводов в скрутки не крутить/wago/сварка/пайка,кому что больше по душе) в итоге в комнате к примеру 6 розеток,вешаем их на один кабель 2,5 квадрата и на отдельный автомат 16А,ну и пару распаячных коробок и так в каждом помещении.Небольшой перерасход кабеля,зато вроде как надежно. P.s Речь сейчас одеть только о розетках,на свет отдельная линия на каждое помещение и свой отдельный автомат.
Второй момент имеет ли смысл тянуть отдельную линию со своим отдельным автоматом к каждому сплиту,если он в пике потребляет 1,максимум 1,5квт? С водонагревателями,кухонной техникой и даже стиралкой понятно (хотя последняя тоже потребляет в районе 1квт,но за счет влаги,возможность посадить на отдельный диф при желании),сейчас терзают сомнения на счет сплитов,что посоветуете?
Опубликовано 20.11.2017 - 22:05
Разводка по потолку планируется,с коробками там же. В итоге на комнату 3-4 коробки. На стенах может и безопаснее,но на потолке проще их скрыть натяжным потолком.В случае необходимости доступа к коробкам каждый уже сам выбирает что ему больше нравится,либо снимать потолок,либо разрезать обои на стенах.тогда распаечная коробка на каждую стену.
сплиты надо отдельный провод + узо. сплит от примерно 2кВт. в охлаждении
все сказанное ИМХО
зы. возьми план квартиры и нарисуй точки.
Изменено: MaDMaxRostov, 20.11.2017 - 22:07
Опубликовано 20.11.2017 - 22:19
Сплит 12 + Сплит 12 в общем можно спокойно вешать на один кабель 2,5 кв мм. И просто на автомат 16 а, диф там нафиг не нужен.
Опубликовано 22.11.2017 - 00:25
Сплит 12 + Сплит 12 в общем можно спокойно вешать на один кабель 2,5 кв мм. И просто на автомат 16 а, диф там нафиг не нужен.
Дифавтомат (или УЗО+автомат) нужен везде,где есть возможность коснуться к металлическому корпусу,и сплит не исключение.В прошлом году довелось разбираться с несчастным случаем - монтажник оптокабеля ,стоя на лестнице на высоте 3 метра,одной рукой оперся на водосточную трубу,а другой на наружный блок сплита. А на корпусе сплита чистые 220 вольт,включен в розетку без заземления и без УЗО.И всё - человека нету.А так бы стукнуло чуток,но был бы шанс уцелеть.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 22.11.2017 - 08:18
Разводка по потолку планируется,с коробками там же. В итоге на комнату 3-4 коробки. На стенах может и безопаснее,но на потолке проще их скрыть натяжным потолком.В случае необходимости доступа к коробкам каждый уже сам выбирает что ему больше нравится,либо снимать потолок,либо разрезать обои на стенах.
P.s Что это за сплит от 2квт? Бытовые 7ки 9ки максимум 1,2-1,3 квт
а что ты сплитом на 7 квт охладишь? кухню - забудь. (у меня висит на кухне. пока не готовишь более-менее. конфорку включил все.)
ты считаешь сплит 9 btu? открой маркет и подбери сплит. или пиши модель. иногда можно очень удивится.
Опубликовано 22.11.2017 - 08:46
Разводка по потолку планируется,с коробками там же. В итоге на комнату 3-4 коробки. На стенах может и безопаснее,но на потолке проще их скрыть натяжным потолком.В случае необходимости доступа к коробкам каждый уже сам выбирает что ему больше нравится,либо снимать потолок,либо разрезать обои на стенах.
P.s Что это за сплит от 2квт? Бытовые 7ки 9ки максимум 1,2-1,3 квт
Как мне рассказывали монтажники сплитов,они(сплиты) требуют большого пускового тока,особенно те,которые 9+.Поэтому сечение кабеля с запасом необходимо и запитывать отдельно на щит.
У себя проводку кидал понизу,примерно 30 см. от пола,на этом же уровне розетки,все соединения в подразеточниках.От розеток,где нужно,вертикально вверх кабель на вкл. света и дальше к потолку на плафон,потребитель.Очень удобно в последующей эксплуатацией дома,можно сверлить,долбить и т.д.,не боясь попасть в провод.А с проводами за натяжным потолком,это не айс,тем же монтажникам потолков нужно будет рисовать на стенах схемы проводки,а карниз прицепить или картину прибить с полкой какой нибудь,тогда труба,как игра в морской бой...
Опубликовано 22.11.2017 - 09:10
Как мне рассказывали монтажники сплитов,они(сплиты) требуют большого пускового тока,особенно те,которые 9+.Поэтому сечение кабеля с запасом необходимо и запитывать отдельно на щит.
У себя проводку кидал понизу,примерно 30 см. от пола,на этом же уровне розетки,все соединения в подразеточниках.От розеток,где нужно,вертикально вверх кабель на вкл. света и дальше к потолку на плафон,потребитель.Очень удобно в последующей эксплуатацией дома,можно сверлить,долбить и т.д.,не боясь попасть в провод.А с проводами за натяжным потолком,это не айс,тем же монтажникам потолков нужно будет рисовать на стенах схемы проводки,а карниз прицепить или картину прибить с полкой какой нибудь,тогда труба,как игра в морской бой...
Зачем монтажникам потолка, что-то рисовать если провода по стенам прокладываются за потолком, места спусков тоже хорошо просматриваются. Ваш способ можно реализовать в каркасно-монолитных домах, в панельках в Ливенцовке. А в обычных панельках, где запрещены горизонтальные штробы проще за потолком проложить. На кондер 9 вполне достаточно дифа или автомата с узо на 10 А с кривой С и можно не заморачиваться с пусковыми токами
Опубликовано 22.11.2017 - 09:22
Зачем монтажникам потолка, что-то рисовать если провода по стенам прокладываются за потолком, места спусков тоже хорошо просматриваются. Ваш способ можно реализовать в каркасно-монолитных домах, в панельках в Ливенцовке. А в обычных панельках, где запрещены горизонтальные штробы проще за потолком проложить. На кондер 9 вполне достаточно дифа или автомата с узо на 10 А с кривой С и можно не заморачиваться с пусковыми токами
Описывал свой ДОМ,камень,пофик,что где запрещено,вы через год забудете как там кабель лежит,установка чего нибудь в стену превратится в интересный квест.Считаю,коробки,лишними потрохами,если в коробке под натяжным потолком будет косяк,то это будет весело.
Что о сплите,конечно Ваш вариант вполне рабочий,только когда у себя ставил,монтажник предупредил,что если в гарантийный срок крякнет компрессор,могут дободаться до схемы подключения и гарантия отвалится.
Опубликовано 22.11.2017 - 09:32
Если монтажника, что-то не устраивает при подключении, он должен вам об этом сообщить. А если он подключил и заполнил гарантийный талон, то какие потом могут к Вам возникнуть вопросы
Опубликовано 22.11.2017 - 09:39
Не пойму какой квест? Стоит розетка ил группа розеток - значит вертикально вверх от них идет кабель. Что тут квест?
Опубликовано 22.11.2017 - 09:46
Ну это если сам проект делал и видел штробы, а так могут же и горизонтальный участок кабеля сделатьНе пойму какой квест? Стоит розетка ил группа розеток - значит вертикально вверх от них идет кабель. Что тут квест?
Опубликовано 22.11.2017 - 09:57
Ну это если сам проект делал и видел штробы, а так могут же и горизонтальный участок кабеля сделать
Часто сталкивался с диагональными участками,особенно на стройках в постсовковом пространстве.
Опубликовано 22.11.2017 - 11:30
Опубликовано 22.11.2017 - 11:47
Знатоки, подскажите - на входе у меня стоит 4-х полюсное УЗО 40А на 100 мА суперфирмы ИЫК!
Не селективное кажысь.
Через узо пропущена одна фаза и ноль. От этой фазы и ноля запитан щиток в доме.
Давеча монтировал выключатель в комнате, а автомат не тот выключил.
Вот. Взялся за провода и сразу решил их бросить и отскочить подальше от выключателя...
Вопрос - УЗО разве не должно было сработать? Или ему полсекунды мало?
Опубликовано 22.11.2017 - 12:49
скорее всего 100 ма не прошло через тебя, поэтому не сработало