По этому поводу есть вопрос:
Имеется медный провод сечением 2.5квадрата. Рассчитан на мощность 5.5кВт, т.е. для напряжения 220В допустимая сила тока 25А. АВ должен быть ниже чем допустимая нагрузка, т.е. надо ставить АВ 16А? (3.5кВт) если рекомендованная нагрузка на АВ до 70%, тогда остается всего 2.5кВт?
ПУЭ, 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
Ток трогания расцепителя - обычно 1,2-1,25 от номинального тока, соответственно, если для медного кабеля 3х2,5 принять длительно допустимый ток 25А, то защищать его должен автомат 20 А, но, большинство китайских автоматов при номинальном токе долго не живут, экономия на контактах не дает, поэтому больше 16 А лучше не грузить. А с учетом того, что и кабели в основном либо китайские, либо нащи ТУ, с заниженными сечениями, то длительные 16 А будут вполне нормальной нагрузкой для долгой и безаварийной работы.Другое дело, что если автоматы модульные напичканы в щиток впритык, без зазора, то и отбивать по перегрузке они будут с коэффициентом 0,8 от номинала (если нагружены 3-4 рядом стоящих), из-за отсутствия охлаждения.
На 25А но нормальный. Сработает при превышении тока исходя их характеристики автомата. Характеристика определяется буквами после тока.
Буквы после тока (B,C,D) обозначают кратность тока отсечки при КЗ (3-5,5-10,10-20 крат соответственно), характеристики тепловых расцепителей у них одинаковые.