Просто поменял? Изменения в проект не вносил?я менял котел на более мощный. был вопрос к счетчику. к самой системе отопления вопросов не было

1000 идиотских вопросов про строительство дома
#7701
Оффлайн
Опубликовано 10.03.2025 - 20:45
Я в том возрасте, когда их делают осознанно и с удовольствием (с)
https://my.flightradar24.com/al2000
#7702
Оффлайн
Опубликовано 10.03.2025 - 20:49
Просто поменял? Изменения в проект не вносил?
Просто поменял? Изменения в проект не вносил?
сначала изменения, точнее даже новый, потому что от застройщика не нашли. а потом поставил. купил - проект - замена
#7703
Оффлайн
Опубликовано 10.03.2025 - 21:35
А подскажите по пайке пластиковых труб. Там есть какое нибудь правило типа паяльник на столько то градусов, как надел трубы типа посчитать до 3х?
От толщины и типа труб зависит - сильно перегреешь - будет сужение в стыке и/или неровная спайка с пустотами - потом выстрелит протечкой при перепадах давления (но обычно не сразу).
При температуре окружающей среды около 0 - не надо варить (паять трубы) - гуру говорят что ниже +10 тоже не стоит это делать.
Про сварку (пайку) труб зависит от мощности и температуры паяльника и от толщины и типа труб.
Обычные до 20мм в среднем на паяльнике от 900Вт 4-6 секунд (можно иногда держать до 12с - если немного изменить геометрию стыка)
Трубы больше 20 мм секунд 8-10
толстые допустим 50 мм там уже порядка 20-30 секунд.
Это для обычных труб до 90 градусов.
Если трубы термостойкие 90+ гр.С там температура паяльника нужны не 150-180, а больше 240+ (как минимум 1.5 кВт)
Есть еще армированные их перед пайкой надо обрабатывать - ровно обрезать и специальной приблудой обрабатывать (торцевать - торцевателем) перед пайкой.
+ если наружное применение полипропилена, надо знать что это не применимо (боится УФ - те солнышка) либо спец покрытие либо спец трубы либо хоть в кожух спрятать.
От мороза он тоже лопается (хороший пример пластиковая бутылка с водой в морозильнике) поэтому лучше в утеплитель прятать во избежание промерзания труб.
Все что помню/знаю рассказал.
Изменено: SeaWolF, 10.03.2025 - 21:37
Якорь тебе в Горло! Старому Морскому волку нет забот до гальюнных прихвостней!
Сегодня отец Онуфрий Освятил Бугатти Вейрон. Такой афигительной тачки в жизни не видел он.
И вот машина умчалась, оставив лишь пыли столб. Но ровно через минуту Бугатти врезалась в столб.
Онуфрий молился отлично, но он не учел одно: не помогают молитвы, если водитель в говно.
#7704
Оффлайн
Опубликовано 11.03.2025 - 07:53
+ если наружное применение полипропилена, надо знать что это не применимо (боится УФ - те солнышка) либо спец покрытие либо спец трубы либо хоть в кожух спрятать.
От мороза он тоже лопается (хороший пример пластиковая бутылка с водой в морозильнике) поэтому лучше в утеплитель прятать во избежание промерзания труб.
Все что помню/знаю рассказал.
Спасибо за подробный рассказ. Делать буду как раз на улице. Но судя по старым трубам ни чего они не боятся уже лет 15.
Споры в интернете — это как Олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил — ты все равно дебил!
#7705
Оффлайн
Опубликовано 11.03.2025 - 09:45
А подскажите по пайке пластиковых труб. Там есть какое нибудь правило типа паяльник на столько то градусов, как надел трубы типа посчитать до 3х?
температуру 270-275 градусов, ну а так да - 3-4 секунды греешь
если задумаешься, то как раз наглухо запаяешь в итоге
В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг
Когда речь идёт об очень больших деньгах, совесть иногда подводит (С) профессор Полетаев
#7706
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 11:00
#7707
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 19:53
Подскажите, можно ли подшить ростверк снизу фанерой и заложить в него утеплитель, чтобы использовать это пространство как дополнительный контур теплоизоляции пола?
Ростверк это фундамент,опирающийся на сваи. Как его подшить чем-нибудь снизу и как в него засунуть утеплитель?
#7708
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 20:01
Просто поменял? Изменения в проект не вносил?
Когда мне меняли, в старом проекте мощность до 35 была указана, стоял 16, поменял на 24, проект не менял. Там ещё счётчик на общую мощность завязан.
Изменено: Odin, 20.03.2025 - 20:02
#7709
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 21:51
Ростверк это фундамент,опирающийся на сваи. Как его подшить чем-нибудь снизу и как в него засунуть утеплитель?
Я не задавал вопрос как это сделать, я спрашивал можно ли так делать?
Мне думается, что утепленные лаги пола высотой 150мм + фанера 22 мм + ГВЛ это мало для теплоизоляции пола в доме на сваях (активный теплый пол делать не хочу), думаю еще использовать пространство ростверка, как дополнительный теплозащитный контур: зашить фанерой снизу и заполнить пространство утеплителем.
Отсюда вопрос: можно ли так делать?
п.с. только приступаю к ростверку...
#7710
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 22:41
Тоже очень долго думал как это…Ростверк это фундамент,опирающийся на сваи. Как его подшить чем-нибудь снизу и как в него засунуть утеплитель?
#7711
Оффлайн
Опубликовано 20.03.2025 - 22:59
Все достаточно просто если подумать об этом заранее.Тоже очень долго думал как это…
#7712
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 01:32
Все достаточно просто если подумать об этом заранее.
Просто ростверк по классике, это чаще всего бетонный фундамент, связывающий сваи сверху, но также заглубленный. У Вас, речь видимо идет про здание приподнятое на сваях. И это пространство, между грунтом и полом, вы хотите обшить по периметру фанерой и утеплить.
Изменено: xlk, 21.03.2025 - 01:34
#7713
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 08:18
#7714
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 09:47
Необязательно бетонный, он бывает и металлический, но чаще всего деревянный, т.к. он легче всего монтируется.Просто ростверк по классике, это чаще всего бетонный фундамент, связывающий сваи сверху, но также заглубленный. У Вас, речь видимо идет про здание приподнятое на сваях. И это пространство, между грунтом и полом, вы хотите обшить по периметру фанерой и утеплить.
#7715
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 09:47
Мне думается, что утепленные лаги пола высотой 150мм + фанера 22 мм + ГВЛ это мало для теплоизоляции пола в доме на сваях (активный теплый пол делать не хочу), думаю еще использовать пространство ростверка, как дополнительный теплозащитный контур: зашить фанерой снизу и заполнить пространство утеплителем.
Отсюда вопрос: можно ли так делать?
Можно конечно, но не нужно.
Обязательно снизу защити утеплитель от грызунов (фанера не справится). Стас прав в закрытом контуре без продухов утеплитель будет намокать, а фанера гнить.
#7716
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 09:51
Лаги пола лежащие на ростверке при тех же условиях не сгнивают. Почему он должен сгнить?Оно ж там сгниет. Вентиляцию надо делать же?
#7717
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 10:01
Утеплитель не гигроскопичный, он не намокает. Откуда там будет появляться влага? Она по идее может приходить только из дома, но количество гидроизолирующих слоев будет такое, что ей туда будет не пройти: напольное покрытие, подложка из вспененной пленки, гвл, пароизоляционная пленка.Можно конечно, но не нужно.
Обязательно снизу защити утеплитель от грызунов (фанера не справится). Стас прав в закрытом контуре без продухов утеплитель будет намокать, а фанера гнить.
#7718
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 10:18
Ну ты же смотришь грамотного чувака по каркасникам в ютубе - у него там есть про это ролики, мне тоже он зашел. Только вот смотрю его и если делать по технологиям и с качественными материалами как он - кажись из камня выходит дешевле и надежнее.Утеплитель не гигроскопичный, он не намокает. Откуда там будет появляться влага? Она по идее может приходить только из дома, но количество гидроизолирующих слоев будет такое, что ей туда будет не пройти: напольное покрытие, подложка из вспененной пленки, гвл, пароизоляционная пленка.
#7719
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 10:28
Какркасник это больше не про дорогие материалы, а про качество исполнения и грамотный подход, с пониманием физических процессов, проходящих в доме.Ну ты же смотришь грамотного чувака по каркасникам в ютубе - у него там есть про это ролики, мне тоже он зашел. Только вот смотрю его и если делать по технологиям и с качественными материалами как он - кажись из камня выходит дешевле и надежнее.
Я еще не встречал вариантов с зашитыми ростверками, поэтому интересуюсь, какие могут быть последствия.
#7720
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 10:29
Утеплитель не гигроскопичный, он не намокает. Откуда там будет появляться влага? Она по идее может приходить только из дома, но количество гидроизолирующих слоев будет такое, что ей туда будет не пройти: напольное покрытие, подложка из вспененной пленки, гвл, пароизоляционная пленка.
Откуда появляется утром роса или изморозь?
#7721
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 14:27
Роса это конденсат при остывании теплой поверхности. Изморось будет, при остывании росы ниже ноля. По идее ее появление возможно, если тепло будет выходить из дома через пол. Так чем теплоизолировннее пол, тем меньше шансов появления росы. Т.е. тут тоже плюс к утеплению пространства ростверка.Откуда появляется утром роса или изморозь?
Имхо необходимым условием выпадания росы в утепленном пространстве ростверка будет только наличие выхода теплого воздуха через пол.
А его не будет.
#7722
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 14:31
Почитай про влажность воздуха, в т.ч. наружного. Тебя ждут открытия.
#7723
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 14:55
А как теплый наружный воздух будет заходить в пол с улицы, что там конденсироваться?Почитай про влажность воздуха, в т.ч. наружного. Тебя ждут открытия.
Для этого надо, чтобы в доме была минусовая температура и слабая теплоизоляция.
#7724
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 15:49
А как теплый наружный воздух будет заходить в пол с улицы, что там конденсироваться?
Для этого надо, чтобы в доме была минусовая температура и слабая теплоизоляция.
погугли, что такое "капельник" - это подсказка
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#7725
Оффлайн
Опубликовано 21.03.2025 - 16:32
Капельник это элемент кровли. Какое отношение он имеет к ростверку? Или ты считаешь, что конденсат под пол попадает таким же способом, как и под кровлю?погугли, что такое "капельник" - это подсказка
Честно говоря, задолбали умники пишущие одно слово и далее многозначительно предлагающие самому додумать, что они имели ввиду. В чем проблема написать как оно будет в реальности работать, если конечно знаете.
Образование конденсата на внутренней поверхности металлических крыш известный факт. Более того, существует профнастил с сопециальным внутренним покрытием предотвращающим выпадание конденсатного дождя внутри крыши. Я сам несколько раз наблюдал, как внутри ангара идет дождь, хотя на улице не было осадков. Но какое это отношение имеет к полу? Если зашивание ростверка спровоцирует его гниение от конденсата, тогда почему зашивание лаг этого не делает? В чем приниципиальная разница?