Такой вопрос может кто подскажет, имеею двойной автомат на 50А Legrand и электрокотел на 4кВТ.
При включении электрокотла в течении часа автомат нагревается и отключается, подвод к автомату 10алюминий , от автомата до котла ввг6 медь. Все провода холодные. Кроме котла и холодильника все выключал. Может ли быть брак автомата, как думаете ? Причем на линии после автомата стоит еще пожарное УЗО на 100ма + диф автомат (правда EKF Proxima) 30ма 40а непосредственно на котел - холодные.
Изменено: Altezza, 29.01.2018 - 11:20
Опубликовано 29.01.2018 - 11:19
Опубликовано 29.01.2018 - 11:21
Такой вопрос может кто подскажет, имеею двойной автомат на 50А Legrand и электрокотел на 4кВТ.
При включении электрокотла в течении часа автомат нагревается и отключается, подвод к автомату 16алюминий, от автомата до котла ввг6 медь. Все провода холодные. Кроме котла и холодильника все выключал. Может ли быть брак автомата, как думаете ? Причем на линии после автомата стоит еще пожарное УЗО на 100ма + диф автомат (правда EKF Proxima) 30ма 40а непосредственно на котел - холодные.
50 А это грубо говоря 10 кВт.
Видимо брак автомата.
Опубликовано 29.01.2018 - 11:22
Скорее всего брак. 40А на на 4кВт слишком много.Такой вопрос может кто подскажет, имеею двойной автомат на 50А Legrand и электрокотел на 4кВТ.
При включении электрокотла в течении часа автомат нагревается и отключается, подвод к автомату 16алюминий, от автомата до котла ввг6 медь. Все провода холодные. Кроме котла и холодильника все выключал. Может ли быть брак автомата, как думаете ? Причем на линии после автомата стоит еще пожарное УЗО на 100ма + диф автомат (правда EKF Proxima) 30ма 40а непосредственно на котел - холодные.
Опубликовано 29.01.2018 - 11:26
Котел на 3х2кВт - просто использую только 2 тена, 40 А с возможностью работы на 3х тенах.
при чем тут твой котел? задача автомата защитить кабель, ему на твой котел наплевать
Опубликовано 29.01.2018 - 11:28
Такой вопрос может кто подскажет, имеею двойной автомат на 50А Legrand и электрокотел на 4кВТ.
При включении электрокотла в течении часа автомат нагревается и отключается, подвод к автомату 10алюминий , от автомата до котла ввг6 медь. Все провода холодные. Кроме котла и холодильника все выключал. Может ли быть брак автомата, как думаете ? Причем на линии после автомата стоит еще пожарное УЗО на 100ма + диф автомат (правда EKF Proxima) 30ма 40а непосредственно на котел - холодные.
В леграндовских автоматах бывают медные контакты без покрытия и на переходе медь-алюминий происходит нагрев. Поменять его на ток поменьше и без чистой меди на контактах.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 29.01.2018 - 11:31
Для ввг6 гост 40А много ?
50А много, у вас написано, "имеею двойной автомат на 50А Legrand"
Опубликовано 29.01.2018 - 11:34
В леграндовских автоматах бывают медные контакты без покрытия и на переходе медь-алюминий происходит нагрев. Поменять его на ток поменьше и без чистой меди на контактах.
Спасибо за совет, сегодня демонтирую - посмотрю какие площадки на нем. Не думал даже про это.
50А много, у вас написано, "имеею двойной автомат на 50А Legrand"
50А общий в щитке, его и выбивает, после него на линии стоит еще непосредственно УЗО пожарное 100МА и на котел непосредственно в щитке диф 30ма 40А EKF- который холодный.
Контакты все проверял
Изменено: Altezza, 29.01.2018 - 11:34
Опубликовано 4.03.2018 - 23:26
Вечер добрый.
Господа электрики нужен ваш совет.
Имеется коммунальная квартира и 2 раздельные комнаты. Счетчик на вводе один, далее на каждой комнате висит свой счетчик.
Появилась задача подключить стиральную машину, но на оба счетчика
Набросал 2 схемки, сам больше склонен к 1й схеме.
Отсюда вопрос, как поведут себя счетчики, когда 2 автомата включат одновременно.
Выбьет автомат или какой то из счетчиков перестанет считать показания.
А может подскажете как поступить
P.S.Хотя была еще 3я схема
Изменено: dead, 4.03.2018 - 23:28
Опубликовано 4.03.2018 - 23:36
Чтобы напополам считали, надо одинаковое сечение проводов, одинаковая длинна, одинаковые счётчики, одинаковые автоматы и чтобы кроме стиралки ничего не было включено. И то будет неравномерное распределение из-за сопротивлений контактов. Такой вариант вообще нет смысла рассматривать. Подключить на общий счётчик стиралку, а разницу показаний между ним и суммой двух отдельных делить напополам.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 4.03.2018 - 23:43
можно купить "ваттметр-розетку" и втыкнуть в нее стиралку. https://www.dns-shop...e-eg-em1-belyj/
Опубликовано 4.03.2018 - 23:45
Наверное не верно выразился. Счетчик должен включатся, как только появилось желание постирать, и тогда именно твой счетчик начинает считать.
В комнатах ведь квартиранты, и надо не заморачиваться с подсчетами.
Для этого и счетчики раздельные
Изменено: dead, 4.03.2018 - 23:46
Опубликовано 4.03.2018 - 23:51
Наверное не верно выразился. Счетчик должен включатся, как только появилось желание постирать, и тогда именно твой счетчик начинает считать.
В комнатах ведь квартиранты, и надо не заморачиваться с подсчетами.
Для этого и счетчики раздельные
Каждый должен включать свой автомат перед стрикой? А если соседей нет дома, то можно через соседский счётчик постирать.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 4.03.2018 - 23:54
Отдельные счетчики стоят в каждой комнате.
Тут всё продуманно, вопрос лишь в правильности схемы и работоспособности
Опубликовано 4.03.2018 - 23:59
Нужно полностью развязывать счетчики, т.е. ставить две розетки.
Опубликовано 5.03.2018 - 00:00
Тогда схема 2 с нейтральным проводом от общего счётчика.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 5.03.2018 - 00:04
Каждый должен включать свой автомат перед стрикой? А если соседей нет дома, то можно через соседский счётчик постирать.
в коммуналках розетки для стиралок, каждая в своей комнате
а сами стиралки на общей кухне
на халяву не постираешь
Опубликовано 5.03.2018 - 00:06
А на что у тебя будет влиять нулевой провод? Тебе нужно исключить работу чужого счетчика если хозяин забыл выключить автомат, хотя в этом случае всё-равно постирают трусы за его счет)
Опубликовано 5.03.2018 - 00:06
Нужно полностью развязывать счетчики, т.е. ставить две розетки.
Тогда выходит помимо включения автомата в щитке, еще каждый раз вилку в другую розетку втыкать.
Тогда схема 2 с нейтральным проводом от общего счётчика.
Одно не ясно, по проходящей лишь одной фазе через счетчик, будет ли он учитывать показания ?
Опубликовано 5.03.2018 - 00:09
розетки сделать отдельные в комнатах.
и пусть каждый у себя втыкает