Вот такой счетчик есть. Он подойдет,? если нет, то подскажите куда такое устанавливается.
20161128_142946.jpg
У него, по моему, класс точности 2.
Я бы сразу ставил 1 класса точности прибор.
Опубликовано 28.11.2016 - 16:15
Вот такой счетчик есть. Он подойдет,? если нет, то подскажите куда такое устанавливается.
20161128_142946.jpg
У него, по моему, класс точности 2.
Я бы сразу ставил 1 класса точности прибор.
Опубликовано 28.11.2016 - 16:44
Ген, а там, скорее всего и буду брать.А тут смотрел?
http://www.etm.ru/ca...class-code=5010
Опубликовано 28.11.2016 - 19:43
Опубликовано 28.11.2016 - 19:47
Этот счетчик устанавливается с трансформаторами тока. На большую нагрузку. В частный дом не пойдет.Вот такой счетчик есть. Он подойдет,? если нет, то подскажите куда такое устанавливается.
20161128_142946.jpg
Опубликовано 28.11.2016 - 20:12
Опубликовано 28.11.2016 - 21:37
Этот счетчик устанавливается с трансформаторами тока. На большую нагрузку. В частный дом не пойдет.
Тебе счетчик нужен 5(50)А или 10(100)А.
Опубликовано 28.11.2016 - 21:50
Опубликовано 28.11.2016 - 22:17
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
Опубликовано 28.11.2016 - 22:50
У тебя хорошая память. ТС нужен прямого включения, мощность не большаяЕсли правильно помню маркировку, он для установки с трансформаторами тока.
Опубликовано 28.11.2016 - 23:55
Всем спасибо, с четчиками разобрались.
Опубликовано 29.11.2016 - 11:48
Опубликовано 29.11.2016 - 11:56
УЗО потом можно поставить непосредственно в доме
Опубликовано 29.11.2016 - 12:12
УЗО потом можно поставить непосредственно в доме
Опубликовано 29.11.2016 - 12:29
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
Опубликовано 29.11.2016 - 12:41
Опубликовано 29.11.2016 - 12:54
Ставь и до и после. Для автомата до счетчика нужно купить спец. бокс для пломбировки.
Так и сделал
Опубликовано 2.12.2016 - 23:35
Опубликовано 2.12.2016 - 23:47
Опубликовано 3.12.2016 - 00:05
Ага, землю не доделал, увидел уже после размещения фото. Сейчас клему обжать не чем.Земля то где
Опубликовано 3.12.2016 - 00:17
Есть!
1. Желто-зеленый провод ТОЛЬКО для PE!
2. Синий провод для N.
3. Разделение PEN на PE и N отсутствует.
4. Четырехполюсный автомат тут наф не нужен. Трехполюсного достаточно. PEN рвать запрещено.
Данный ВРУ эксплуатировать нельзя!
Изменено: December, 3.12.2016 - 00:20
Опубликовано 3.12.2016 - 00:25
Приёмщики будут ругаться, что pen-проводник размыкается вводным автоматом. Он должен подключаться на корпус щита и туда же заземление. Разделение pen на землю и ноль хорошо бы сделать через противопожарное УЗО на 300 мА. В идеале по цветам провода слева направо: белый, чёрный, красный, нейтраль синий. Ещё иногда не принимают, если после вводного не стоят ограничители импульсных напряжений. Ну и совсем мелочь вход у автомата сверху лучше сделать. Также значки заземления, треугольник с молнией на крышке
, под гайку заземления гровер, шину заземления покрасить в чёрный цвет.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 3.12.2016 - 00:30
Розетку не надо через трехполюсник проводить, делай напрямую со счетчика через однополюсный автомат.
Опубликовано 3.12.2016 - 00:31
Не было в магазине белого провода, закончилсяЕсть!
1. Желто-зеленый провод ТОЛЬКО для PE!
2. Синий провод для N.
3. Разделение PEN на PE и N отсутствует.
4. Четырехполюсный автомат тут нах не нужен. Трехполюсного достаточно. PEN рвать запрещено.
Данный ВРУ эксплуатировать нельзя!
Опубликовано 3.12.2016 - 00:41
У соседа стоит вводной 4п автомат, ему вру собирал тот, кто подключает к сети.Приёмщики будут ругаться, что pen-проводник размыкается вводным автоматом. Он должен подключаться на корпус щита и туда же заземление. Разделение pen на землю и ноль хорошо бы сделать через противопожарное УЗО на 300 мА. В идеале по цветам провода слева направо: белый, чёрный, красный, нейтраль синий. Ещё иногда не принимают, если после вводного не стоят ограничители импульсных напряжений. Ну и совсем мелочь
вход у автомата сверху лучше сделать. Также значки заземления, треугольник с молнией на крышке
, под гайку заземления гровер, шину заземления покрасить в чёрный цвет.
0 пользователей, 1 гостей, 0 невидимых