Если соединение неизбежно - орех, вроде вашего из первого поста, подойдёт.
понял,спасибо.
Опубликовано 10.01.2016 - 11:05
Если соединение неизбежно - орех, вроде вашего из первого поста, подойдёт.
понял,спасибо.
Вся информация в профиле
Опубликовано 10.01.2016 - 11:49
Старый выключатель с плохими контактами внутри опять оплавит изоляцию на новом проводе. Меняй выключатель.
По твоему фото провода достанут, можно прикрутить дин рейку поближе к обгоревшему и короткому проводу.
На место старого выключателя прикрутить дин рейку, поставить выключатель автоматический двухполюсный на 40 Ампер.
Изменено: silchen, 10.01.2016 - 11:50
Хочешь насмешить судьбу - расскажи ей о своих планах.
Опубликовано 10.01.2016 - 21:49
...
на скрутку алюм-медь(6,0)
...
Если соединение неизбежно - орех, вроде вашего из первого поста, подойдёт.
Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 11.01.2016 - 00:00
выключателе советском
осторожно открутить и выкинуть к чертям. поставить автомат или рубильник в виде автомата. эти пакетники еще и взрываются. даже сами по себе.
Опубликовано 16.01.2016 - 13:59
Я перед выбором - заморочиться самому (долго, муторно) или нанять спеца. Нужно развести электрику в 3-комнатной квартире (76 м2). Сориентируйте по стоимости работ вцелом. Стены газо(пено?)бетон (местами кирпич или бетон). Будет электроплита, газа нет. В квартиру введен кабель у входной двери, больше ничего нет.
Раньше (на счету 2 однокомнатные квартиры) делал всё сам, потому как объем работ был в 2-3 раза меньше.
И еще - как лучше? Сначала штукатурка, затем резать штробы и класть кабель, или в обратном порядке? Или пофигу?
Опубликовано 16.01.2016 - 14:35
Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!
Да ладно. железка, медяха, делезка, алюминька, железка, болт. Что не так то?
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Опубликовано 16.01.2016 - 16:05
Да ладно. железка, медяха, делезка, алюминька, железка, болт. Что не так то?
Ну например подчеркнутое...
...
И еще - как лучше? Сначала штукатурка, затем резать штробы и класть кабель, или в обратном порядке? Или пофигу?
По логике - электрика, малярка, и т.д. Хотя некоторые предлагали наоборот, и утверждали, что получается дешевле...
Изменено: Lyonchik, 16.01.2016 - 16:06
Опубликовано 16.01.2016 - 16:07
ну ты прямо к буквам цепляешься. Читай "скрутку" как "соединение". Орех то явно не предполагалось рядом повесить на гвоздик, ему в этой "скрутке" положено участвовать.
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Опубликовано 16.01.2016 - 19:29
я вот чего подумал - чего я к этой меди причепился.может нарастить таким же куском провода алюминия,поставив посредине орех.еще насоветовали промазать пластину токопроводной смазкой.
отвисел же этот провод 5 лет,и еще бы провисел кмк,если бы советский пакетник не отгорел.
Вся информация в профиле
Опубликовано 16.01.2016 - 19:57
я вот чего подумал - чего я к этой меди причепился.может нарастить таким же куском провода алюминия,поставив посредине орех.еще насоветовали промазать пластину токопроводной смазкой.
отвисел же этот провод 5 лет,и еще бы провисел кмк,если бы советский пакетник не отгорел.
А точно нужно наращивать? Тут выше советовали кусок динрейки и автомат. Соединение всегда хуже цельного куска.
Опубликовано 16.01.2016 - 20:06
А точно нужно наращивать? Тут выше советовали кусок динрейки и автомат. Соединение всегда хуже цельного куска.
я думаю да.уже прикидывал - не хватит,придется обугленную часть обрезать см 10-15.
да я хотел в автомат новый завести.
Изменено: benassio, 16.01.2016 - 20:06
Вся информация в профиле
Опубликовано 16.01.2016 - 22:25
Не за чем обрезать , зачистил надел термоусдки кусок и все, обгорел то только провод в месте контакта это всего 2-3 см.
Опубликовано 19.01.2016 - 11:15
По логике - электрика, малярка, и т.д. Хотя некоторые предлагали наоборот, и утверждали, что получается дешевле...
Теоретически, когда штукатурка уже лежит на стенах, то для прокладки труб и электрики штробить проще и сразу ясно, на какую глубину (особенно там, где стены кривые и слой толстый - поди не бетон/кирпич пилить/долбить).
Опубликовано 19.01.2016 - 12:13
Опубликовано 8.02.2016 - 15:43
Изменено: Lyonchik, 8.02.2016 - 15:44
Опубликовано 8.02.2016 - 16:11
Ноль с землей соединен? В одном месте?
У нас похожая свистопляска в Большом Логу была на газпромовском заводе - тоже узошку выбивало. Не помню что конкретно было (давно), но что-то с землей и нулем.
Опубликовано 8.02.2016 - 16:15
Изменено: Lyonchik, 8.02.2016 - 16:20
Опубликовано 8.02.2016 - 16:22
А если оба включены - тоже выбивает?
Или их оба никак не включить?
Опубликовано 8.02.2016 - 16:24
провода от этих групп идут рядом ? и какой длины? может индукция виновата
Изменено: xlk, 8.02.2016 - 16:24
Опубликовано 8.02.2016 - 16:25
Опубликовано 8.02.2016 - 16:25
провода от этих групп идут рядом ? и какой длины? может индукция виновата
Вот я тоже подумал...
Опубликовано 8.02.2016 - 16:26
провода от этих групп идут рядом ? и какой длины? может индукция виновата
Опубликовано 8.02.2016 - 16:27
Ну дык если 30 мА наводится он и рубит... Не?
Опубликовано 8.02.2016 - 16:28
Изменено: Lyonchik, 8.02.2016 - 16:29
Опубликовано 8.02.2016 - 16:34
Я слышал, что включение конденсатора параллельно нагрузке может решить проблему.