Этот бокс не герметичный, нет резиновой прокладки на двери. После хорошего дождя может случиться нехороший инцидент внутри с выбросом наружу.

Подскажите по электрическим компонентам
#101
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 00:56
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#102
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 01:05
прокладка покупается и клеится,эт меньшая из проблем
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#103
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 01:08
прокладка покупается и клеится,эт меньшая из проблем
Да. Но хорошо, что ТС знает теперь об этом.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#104
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 01:19
Про прокладку знаю, спс.Да. Но хорошо, что ТС знает теперь об этом.
#105
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 08:14
#106
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 09:44
Питание на ВА, только СВЕРХУ!!!!.
Ок
#107
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 11:40
Питание на ВА, только СВЕРХУ!!!!.
Почему?
#108
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 12:14
Почему?
подвижные токоведущие части не должны быть под напряжением в отключеном состоянии
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#109
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 16:33

#110
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 16:46
примерная схема: http://vk.com/photo5414398_456239037
Изменено: Kali, 3.12.2016 - 16:57
#111
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 16:59
Это наверно фото не удачное + провода одного цвета.Нижнюю перемычку убери с 1 ф автомата на розетку что идет. Сделай с ф.А, на 1 однофазный ВА и от него к розетке. А с ф.В, дай питание на 2-ой однофазник. Иначе у тебя сейчас с нижних контактов дается питание на 2-ой однофазник, а с его верхнего контакта идет питание на 1 однофазный, а с нижнего контакта идет на розетку. По этой схеме у тебя при КЗ в розетки, отрубится весь дом.
С белой фазы, синий тонкий провод проходит сзади автоматов и входит в верхнее гнездо ВА25 и перемычкой идет на верхнее гнезно ВА16.
Фаза розетки приходит из нижнего гнезда ВА25
Изменено: TOP GUN, 3.12.2016 - 17:04
#112
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 17:07
Это наверно фото не удачное + провода одного цвета.
С белой фазы, синий тонкий провод проходит сзади автоматов и входит в верхнее гнездо ВА25 и перемычкой идет на верхнее гнезно ВА16.
Фаза розетки приходит из нижнего гнезда ВА25
Синий провод, что выходит с белой фазы 3-х полюсного автомата перенеси на вход белой фазы.
#113
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 17:37
#114
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 17:38
Синий провод, что выходит с белой фазы 3-х полюсного автомата перенеси на вход белой фазы.
Ок. Еще есть замечания?
#115
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 18:19
Саша, все вводы на автоматы наверх переноси. А снизу уже на потребителей.
У меня все вводы на автоматы сверху. Смотри последнюю картинку.
#116
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 20:20
#117
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 21:27
На левом трехполюснике ввод снизу
Это выход на счетчик.

#118
Оффлайн
Опубликовано 3.12.2016 - 21:49
чьорт, точно.Это выход на счетчик.

#119
Оффлайн
Опубликовано 6.12.2016 - 16:27
А если не ясно, все рано фен-шуй нужен - все N на шину N, все PE - на шину PE. И да - купи белый провод... Как-то вообще не айс что L синим проводом раскинута внизу...
Изменено: Georgik, 6.12.2016 - 16:28
#120
Оффлайн
#121
Оффлайн
Опубликовано 15.01.2017 - 20:41
#122
Оффлайн
Опубликовано 15.01.2017 - 20:54
Проверьте работу над ошибками. Надеюсь подключение розетки и одиночных ВА не надо делать разноцветными проводами?
20161203_162648.jpg
Провода многожильные или одножильные ?
#123
Оффлайн
Опубликовано 15.01.2017 - 22:56
Провода многожильные или одножильные ?
розетка и одиночные ВА подключены одножильным проводом.
Крутыбл!
Есть такое дело!
Посмотрел как у соседей сделано и из каких компонентов, решил делать и вешать сам.
Единственное с чем пролетел - это ящик. Хоть и написано, что он для наружки, пришлось проклеивать дверь уплотнителем и герметить заднюю стенку, т.к. она тупо внахлест шла.
#124
Оффлайн
Опубликовано 18.01.2017 - 17:18
Заземление ещё не сделано?
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#125
Оффлайн
Опубликовано 18.01.2017 - 20:31
Заземление ещё не сделано?
Кстати, да. Чем прокидывать заземление от щита до прута? И как к пруту коннектиться?
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых