  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
107 ответов в теме

#101 Оффлайн   Aleks_K

Aleks_K

    ФотограФъ

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 242 Сообщений:

Опубликовано 10.07.2023 - 13:38

Собственно это я и пытаюсь выяснить, то что можно вешать ноль на конструкции гаража мне даже в голову бы не пришло. Теперь вопрос: какая особая проблема будет если заземление гаража будет недостаточным (больше нормируемых Ом)

Абсолютно никаких. За исключением малозаметной вещи. Если что-то пробьет на корпус, и у тебя нет УЗО, а сопротивление заземления будет большое или отсутствовать, то тебя убьет током. А так все норм!


Но это не точно!


  • 1

#102 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 229 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 10.07.2023 - 14:09

Так будет утечка и узо отработает.

 

Для нормальных электроприборов утечка через фильтры 2-3 мА, если включить десяток одновременно, то УЗО совершенно правильно сработает.Поэтому ставят на вводе 100(300) мА, а на розеточные группы 10(30) мА, тогда в большинстве случаев все будет нормально работать
 


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#103 Оффлайн   Aleks_K

Aleks_K

    ФотограФъ

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 242 Сообщений:

Опубликовано 10.07.2023 - 14:28

Короче нужно сохраниться перед включением рубильника!


  • 0

#104 Оффлайн   xlk

xlk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 266 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ

Опубликовано 10.07.2023 - 17:24

Но это не точно!

 

Ну слава богу!

 

..но УЗО поставлю на всякий случай


  • 0

#105 Оффлайн   Aleks_K

Aleks_K

    ФотограФъ

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 242 Сообщений:

Опубликовано 10.07.2023 - 21:23

Ну слава богу!

 

..но УЗО поставлю на всякий случай

Ты еще и без УЗО хотел делать? Тогда точно сохранись!


  • 1

#106 Оффлайн   vlad-ghost

vlad-ghost

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 644 Сообщений:
  • Авто:лесник и баргузин

Опубликовано 11.07.2023 - 13:06

Для нормальных электроприборов утечка через фильтры 2-3 мА, если включить десяток одновременно, то УЗО совершенно правильно сработает.Поэтому ставят на вводе 100(300) мА, а на розеточные группы 10(30) мА, тогда в большинстве случаев все будет нормально работать
 

только групповое с задержкой ставят 


  • 0

любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ;)))))


#107 Оффлайн   Kons

Kons

    Кандидат в флудеры

  • Форумец
  • ФишкаФишка
  • 50 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ

Опубликовано 12.07.2023 - 07:03

Насчет повышенного сопротивления заземления. Чем оно выше, тем больше (может быть) напряжение на конструкциях, подключенных к заземлению. Соответственно, тем выше напряжение на том, кто их коснется. И тем выше будет ток через него.

И особенную опасность могут представлять старые заземления, у которых где-то что-то окислилось, проржавело, т.д., в результате - повысилось сопротивление. А владелец может считать, что "все нормально".

Чтобы повысить надежность заземления, помнится, есть рекомендации даже по внесению соли в яму в грунте перед установкой туда заземляющих стержней.


  • 0

#108 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 229 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 12.07.2023 - 07:37

только групповое с задержкой ставят

Всё верно, вот только цена на селективные УЗО не радует. Для дома да, вариантов нет, надо ставить вводное УЗО с задержкой, для гаража селективность не так важна, можно и обычное на 30 ма на ввод, и 10 ма на розетки, для подстраховки
  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.