Электрика
#101
Оффлайн
Опубликовано 8.02.2016 - 16:51
Попробуй нейтраль с дифов на колодку обьеденить и с колодки сними на потребители.
#102
Оффлайн
Опубликовано 8.02.2016 - 20:10
Для понятия ситуации хотя бы надо нарисовать схему. И желательно если она будет соответствовать реальности
А то часто встречаются проблемы в перехлесте нулей после УЗО и т.д.
#103
Оффлайн
Опубликовано 8.02.2016 - 20:31
#104
Оффлайн
Опубликовано 9.02.2016 - 08:07
До вчерашнего дня разделения по категориям не было и питание шло просто с автомата.
Сейчас буду откидывать по одной группе и смотреть где бяка поселилась

Не на победу или поражение.
Просто обречена...
#105
Оффлайн
Опубликовано 9.02.2016 - 08:58
Может катушка релюшки видится диффом как утечка?
#106
Оффлайн
Опубликовано 9.02.2016 - 09:31
При разделке кабелей умудрились перепутать нейтрали - фазные концы пописаны правильно, а нейтрали попали на разные категории.

Вот уж действительно - наука о контактах.... Теперь весь фасад перелопачивать

Изменено: Lyonchik, 9.02.2016 - 09:32
Не на победу или поражение.
Просто обречена...
#107
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 10:18
Господа, собираюсь заказывать распределительный щит и автоматы.
Щит такой наверное
Автоматы наверное Шнайдер.
Подскажите по диффавтоматам - из нормального по цене и производителю только это http://www.etm.ru/cat/nn/274922/
Пойдет?
А Иеки и Крафты ваще не рассматривать? Есть еще какая то Проксима про нее вообще не слышал.
Ну и мож что еще посоветуете.
ЗЫ Брать буду в ЭТМе с максимальной скидкой.
#108
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 11:23
Господа, собираюсь заказывать распределительный щит и автоматы.
Щит такой наверное
Автоматы наверное Шнайдер.
Подскажите по диффавтоматам - из нормального по цене и производителю только это http://www.etm.ru/cat/nn/274922/
Пойдет?
А Иеки и Крафты ваще не рассматривать? Есть еще какая то Проксима про нее вообще не слышал.
Ну и мож что еще посоветуете.
ЗЫ Брать буду в ЭТМе с максимальной скидкой.
Сравни с Минимаксом https://www.minimaks...34625__easy9_se
1 303,88 руб - ЭТМ, 1 233,13 руб - Минимакс
Может стоит рассмотреть 1 УЗО и несколько автоматов на несколько групп?
По поводу цены посмотри здесь http://www.electroro...-electric_easy9за 1 059,72 руб
Изменено: VA1975, 10.02.2016 - 11:31
#109
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 11:31
Стас, по минимаксу можем попробовать МРЦ замутить.
#110
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 11:42
Сравни с Минимаксом
1 303,88 руб - ЭТМ,
Это максимальная скидка для физлица.
Я через фирму закупать собрался, у них там какие то адовые скидки.
Стас, по минимаксу можем попробовать МРЦ замутить.
Спасибо, Макс, но не хочу напрягать да и самому ж мотаться придется.
Да и разница копеешная будет.
А так я друзьям список кидаю, через 4 дня в Новочеке забираю.
Вы мне лучше расскажите - Шнайдера брать или можно Крафт - Хренафт всякий ставить?
#111
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 11:51
Узо бы поставил хорошее, шнайдер легранд, все остальное иэк. Можете тапками кидать, но это мое мнение.
#112
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 11:55
Та я не спорю, просто посмотрел - разница на автоматы между Иэк и Шнайдер - рублей 20-30.
Не вижу смысла китай ставить.
#113
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 12:54
А зачем тебе шкаф абб?
#114
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:25
Потому што иэк говно корявое!
А висеть он у меня в зале будет...
Изменено: Стас, 10.02.2016 - 13:25
#115
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:27
Утапливай в стену мет шкаф, а на дверцу картину с видами моря. Будет эстетичней
#116
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:33
Советую взять узо ABB электромеханическое класс АС, лучше конечно А, но цены на них ((( Автоматы Шнайдер.
#117
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:41
Утапливай в стену мет шкаф, а на дверцу картину с видами моря. Будет эстетичней
Металлический шкаф не намного дешевле выйдет, а дыру слишком здоровую придется городить - считай пол стены вглубь выдолбить.
А чем тебе АВВ не нравится?
#118
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:43
Кстати пластик на Абб не так мерзко желтеет. можно ещё такую штуку вставить в шкаф.
http://ru.aliexpress...2350355918.html
Изменено: xlk, 10.02.2016 - 13:43
#119
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:47
Кстати пластик на Абб не так мерзко желтеет. можно ещё такую штуку вставить в шкаф.
Прикольная шняга. Трех фазную бы такую.
Я вот думаю - стоит в дом 3 фазы тащить или в подвал завести 3 фазы, а наверх одну поднять?
#120
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 13:54
Кстати пластик на Абб не так мерзко желтеет. можно ещё такую штуку вставить в шкаф.
В комплекте со шкафом ABB с прозрачной дверью и ночник в зале не понадобится ))) У меня такой ночью весь коридор освещает
#121
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 14:32
Шнайдер шкаф тоже нормального качества, а цена пониже будет
#122
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 14:53
Ссыль кинь плиз
#123
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 15:10
Насчет трех фаз в доме никто не выскажется?
#124
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 15:49
Я бы завел 3 фазы. А по сути думаю и одна справится.
#125
Оффлайн
Опубликовано 10.02.2016 - 16:06
Ну три в подвале будут. Смогу если что дом на любую перекидывать.
Вопрос - есть ли смысл делить потребителей в доме на фазы?
1 пользователей читают эту тему