#1601
Оффлайн
Опубликовано 12.04.2020 - 21:03
#1602
Оффлайн
Опубликовано 12.04.2020 - 21:14
Скорее всего так. Но при подаче напряжения на точку L реле не включается. Т.е. экранчик с напряжением не светится.
Без нуля я удивлюсь что заработает.
#1603
Оффлайн
Опубликовано 12.04.2020 - 21:23
По схеме подключение с нулём. Только на нижний контакт напряжение не подано.
Без нуля я удивлюсь что заработает.
Через что его ставить? Оно на 16 ампер расчитано. Грубо в два раза больше, чем два сплита. Ну и включать их сразу оба одновременно физически не получится.Только ставить реле напрямую минуя дополнительный контактор(ы) я бы не рискнул.пусковые токи сплита через контакты китайской релюшки внутри реле напряжения запросто его подпалят.
#1604
Оффлайн
Опубликовано 12.04.2020 - 22:33
Реле напряжения управляет таким контактором (производитель по размеру кошелька)Через что его ставить? Оно на 16 ампер расчитано. Грубо в два раза больше, чем два сплита. Ну и включать их сразу оба одновременно физически не получится.

#1605
Оффлайн
Опубликовано 12.04.2020 - 22:36
Только ставить реле напрямую минуя дополнительный контактор(ы) я бы не рискнул.пусковые токи сплита через контакты китайской релюшки внутри реле напряжения запросто его подпалят.
Вероятность подгорания контактов, конечно есть, но только если момент отключения по скачку напряжения совпадет с пуском неинверторного компрессора.В замкнутом состоянии контактов пусковые токи не страшны, реле там достаточно мощное.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#1606
Оффлайн
Опубликовано 13.04.2020 - 09:45
Реле напряжения управляет таким контактором (производитель по размеру кошелька)
162557_big.jpg
если что, за недорого есть такие трехфазные
#1607
Оффлайн
Опубликовано 14.04.2020 - 11:06
Заработало!!! Спасибо!Ща нарисую, погоди
Вот так попробуй.
#1608
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:04
Изменено: Zibal, 27.04.2020 - 09:06
#1609
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:15
Хочу поставить четыре розетки в ряд,подскажите бывают ли такие четверные наличники или рамки?
бывают - как минимум шнайдер серия W59 - у меня стоит
#1610
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:20
Это хорошо,спасибо!бывают - как минимум шнайдер серия W59 - у меня стоит
#1611
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:32
Там,где приходится руками прикасаться постоянно, как правило, все пластиковое (лицевые панели). А основной корпус отливать из пластика,или гнуть из листового металла - разница по цене выйдет в десятки раз.Но по условиям защиты от ЭМП внутри все равно придется делать металлический кожух, цена изделия удвоится.Нормальное УЗО за 3-4 тысячи - копейки по сравнению с последствиями лечения электротравмы (в лучшем случае) и похоронными расходами (в худшем варианте). Хотя, кому как - лет 20 назад установил себе УЗО на щитке на лестничной клетке, соседи заинтересовались, что да как,да зачем? Объяснил, рассказал - все в один голос - и нам надо, у всех дети,внуки... Озвучил цену (по тем временам хорошее импортное УЗО стоило около ста баксов), все резко отказались.Хотя люди все небедные, на хороший коньяк денег хватало.На работе стенд и рабочие переноски оснастил УЗО лет 15 назад, несколько раз реально спасало и меня, и коллег.
Старые дома в центре еще до сих пор с двухпроводной системой, заземления нет в принципе, и не планируется. А наружные блоки сплитов висят над окнами первых этажей, а то и между окнами на высоте 1-1,5 м, прохожие плечами трутся. Никого не волнует, пока не убьет.
у меня была двупроводная, когда менял электрику - прокинул трехжильные кабеля и ввод сделал трехжильный, электрик когда вводной автомат подключал - сказал есть линия земли и накинул мою землю в подъезном щите (панелька 5-этажная) только вот когда полез за плиту через пару лет, увидел что плита на контакте с мойкой поржавела! плита не древняя, с электророзжигом, и раньше была проблема - при если одну руку сунуть под струю воды из смесителя, а второй взяться за плиту - было легкое покалывание, как при слабом электроударе, после заземления проблемы не замечал. может это как то взаимосвязано? Коррозия не похожа на обычную от влаги, контактировала она с алюминиевой планкой в торце столешницы
#1612
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:38
Хочу поставить четыре розетки в ряд,подскажите бывают ли такие четверные наличники или рамки?
Могу продать вот таких 1-2-3 штуки - https://www.etm.ru/cat/nn/5999221/
По 100 руб )
Новые, ессно
Изменено: Весёлый Роджер, 27.04.2020 - 09:38
#1613
Оффлайн
Опубликовано 27.04.2020 - 09:46
Не,мне белые,и пока не нужны.Могу продать вот таких 1-2-3 штуки - https://www.etm.ru/cat/nn/5999221/
По 100 руб )
Новые, ессно
#1614
Оффлайн
Опубликовано 2.05.2020 - 22:57
у меня была двупроводная, когда менял электрику - прокинул трехжильные кабеля и ввод сделал трехжильный, электрик когда вводной автомат подключал - сказал есть линия земли и накинул мою землю в подъезном щите (панелька 5-этажная) только вот когда полез за плиту через пару лет, увидел что плита на контакте с мойкой поржавела! плита не древняя, с электророзжигом, и раньше была проблема - при если одну руку сунуть под струю воды из смесителя, а второй взяться за плиту - было легкое покалывание, как при слабом электроударе, после заземления проблемы не замечал. может это как то взаимосвязано? Коррозия не похожа на обычную от влаги, контактировала она с алюминиевой планкой в торце столешницы
Возможно, что и взаимосвязано.Помимо зануления корпуса электроплиты, требуется еще и уравнивание потенциалов выполнить, то есть соединить проводниками достаточно большого сечения корпус ВРУ дома, контур повторного заземления, вводную трубу водопровода, отопления, и газопровода. Вряд ли это выполнено в старой панельке. В этом случае придется выполнять местную систему уравнивания, то есть проложить от щитка дополнительный провод (6-10 мм2) к водопроводной трубе.Если труба пластиковая, то нужна металлическая вставка на вводе в квартиру. Кроме того, при занулении корпуса газовой плиты, обязательно установить на газопроводе диэлектрическую вставку, либо использовать для подключения плиты резиновый газовый шланг без металлической оплетки, иначе возможны очень неприятные последствия в виде разрушения гофрошланга с последующим пожаром.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#1615
Оффлайн
Опубликовано 20.07.2020 - 13:37
Товарищи, подскажите годное реле напряжения в квартиру. Какой фирмы брать и где.
#1616
Оффлайн
Опубликовано 20.07.2020 - 20:55

УЗМ-51М не бери.
Изменено: Georgik, 20.07.2020 - 20:56
#1617
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 15:18
добрый день!
Подскажите, как правильно развести электрику в деревенском доме.
Раньше было однофазное электроснабжение, на котором висели все потребители в квартире, в том числе и трехфазный электрокотел 9кВт (эксплуатировался на 33% один тэн)
Этим летом провел 3 фазы, и вот думаю, как теперь сделать, пока решил так:
Фаза А: котел(через УЗО 4-полюсное*, какой ток утечки принято ставить на котлы), квартира и летняя кухня (сюда думаю поставить реле напряжения, так как вся бытовая техника на этой фазе )
Фаза В: котел (*), Водонагреватель (свое УЗО номинал тока утечки думаю, как и на котел 10 мА?)
Фаза С: котел (*), Гараж и уличное освещение.
Котел будет в большинстве своем работать на одном тэне - фаза С, водогрейка, соответственно, на своей фазе В, ну и квартира
Основной вопрос по модулям, достаточно будет такого набора "защитных" модулей. Да, и какой запас по номиналу подбирают для автоматических выключателей, процентов 15-20 достаточно, т.е. для 3 кВт нагрузки пойдет 16А АВ
Изменено: Antey88, 21.07.2020 - 15:21
#1618
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 21:25
Основной вопрос по модулям, достаточно будет такого набора "защитных" модулей. Да, и какой запас по номиналу подбирают для автоматических выключателей, процентов 15-20 достаточно, т.е. для 3 кВт нагрузки пойдет 16А АВ
16 маловато будет на 3 квт. 24 ставь.
#1619
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 21:51
добрый день!
Подскажите, как правильно развести электрику в деревенском доме.
Раньше было однофазное электроснабжение, на котором висели все потребители в квартире, в том числе и трехфазный электрокотел 9кВт (эксплуатировался на 33% один тэн)
Этим летом провел 3 фазы, и вот думаю, как теперь сделать, пока решил так:
Фаза А: котел(через УЗО 4-полюсное*, какой ток утечки принято ставить на котлы), квартира и летняя кухня (сюда думаю поставить реле напряжения, так как вся бытовая техника на этой фазе )
Фаза В: котел (*), Водонагреватель (свое УЗО номинал тока утечки думаю, как и на котел 10 мА?)
Фаза С: котел (*), Гараж и уличное освещение.
Котел будет в большинстве своем работать на одном тэне - фаза С, водогрейка, соответственно, на своей фазе В, ну и квартира
Основной вопрос по модулям, достаточно будет такого набора "защитных" модулей. Да, и какой запас по номиналу подбирают для автоматических выключателей, процентов 15-20 достаточно, т.е. для 3 кВт нагрузки пойдет 16А АВ
Ток утечки не более 30 мА.
Для правильного распределения нагрузки либо произведите расчеты, либо опытным путем после подключения под нагрузкой произведите замеры напряжения по трем фазам и токи потребления. И если что то распределите нагрузку.
16А автомат однофазный выдерживает 3,5 кВт.
Изменено: Rudboy161, 21.07.2020 - 22:04
#1620
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 23:00
А вот реально найти умного порядочного электрика для постоянного присмотра за домом. Ознакомился со всей системой и приезжает при необходимости ?
#1621
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 23:16
#1622
Оффлайн
Опубликовано 21.07.2020 - 23:40
Это называется дежурный электрик, но там надо зарплату платить, даже если ничего не происходитА вот реально найти умного порядочного электрика для постоянного присмотра за домом. Ознакомился со всей системой и приезжает при необходимости ?
#1623
Оффлайн
Опубликовано 22.07.2020 - 07:18
Фаза А: котел(через УЗО 4-полюсное*, какой ток утечки принято ставить на котлы), квартира и летняя кухня (сюда думаю поставить реле напряжения, так как вся бытовая техника на этой фазе )
А котёл трёхфазный? Зачем ему одна фаза и 4хполюсное УЗО? Его, как самую мощную однофазную нагрузку желательно посадить на фазу с самой большей напругой.
По номиналам УЗО - и 10 мА и 30 мА одинаково спасают жизнь. Но 30-е будет реже срабатывать.
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
#1624
Оффлайн
Опубликовано 22.07.2020 - 07:41
А котёл трёхфазный? Зачем ему одна фаза и 4хполюсное УЗО? Его, как самую мощную однофазную нагрузку желательно посадить на фазу с самой большей напругой.
По номиналам УЗО - и 10 мА и 30 мА одинаково спасают жизнь. Но 30-е будет реже срабатывать.
котел трехфазный, поэтому и будет подключен к 3 фазам, через соответствующее УЗО, просто эксплуатироваться с большой долей вероятности будет не на полную мощность (3 или 6 кВТ, т.е. 1 или 2 тэна). Одно 4-полюсное УЗО, решил, что так будет бюджетнее, чем на каждую фазу котла.
По УЗО понял.
#1625
Оффлайн
Опубликовано 22.07.2020 - 08:21
Это называется дежурный электрик, но там надо зарплату платить, даже если ничего не происходит
В этом и есть фишка. Если ничего не происходит - значит всё хорошо.
Пример, генри форд платил денег своим инженерам если они не работали, а именно присматривали. Не чета нынешним ремонтниках в авто мастерских, где чем хуже сделают - тем чаще и больше будут зарабатывать...