Если считать формально по автоматам и УЗО то влезет, но т.к. будет еще как минимум пять нулевых шин, возьмите ящик побольше как Вам уже советовали
Если УЗО на одного потребителя - то шина не нужна.
поэтому шин минимум две, земля, ноль, максимум семь
Опубликовано 21.01.2017 - 11:32
Если считать формально по автоматам и УЗО то влезет, но т.к. будет еще как минимум пять нулевых шин, возьмите ящик побольше как Вам уже советовали
Если УЗО на одного потребителя - то шина не нужна.
поэтому шин минимум две, земля, ноль, максимум семь
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Опубликовано 21.01.2017 - 13:03
Опубликовано 22.01.2017 - 09:28
На сколько я помню, 2-х полюсное узо, занимает примерно место 3-х 1 полюсных автоматов. Соответственно 5×3+19+2=36. Лучше на 42 ящик возьми, проще коммутировать будет.
Геометрически - УЗО = 2 автомата. Все приборы Шнайдер Реси9.
Если УЗО на одного потребителя - то шина не нужна.
поэтому шин минимум две, земля, ноль, максимум семь
Такое одно - на одного потребителя, те дополнительно 4 шины нулевых, и 2 комплектных - ноль и земля.
Щиток на 42 бери, он кажется ближайший к 36.
О том и вопрос - идут они как 36(42) - те я так понял, расчитаны на 36 и + выламывать доп секции на лицевой панели(
????). Следующий за 36, это 48(одоробла
). А по приборам 2*5+19+2*4=37.
Опубликовано 22.01.2017 - 09:36
Опубликовано 22.01.2017 - 10:01
В дальнейшем решите поставить УЗМ, вольт/амперметр, розетку что будете делать? Я бы поставил на 48, если место позволяетГеометрически - УЗО = 2 автомата. Все приборы Шнайдер Реси9.
Такое одно - на одного потребителя, те дополнительно 4 шины нулевых, и 2 комплектных - ноль и земля.
О том и вопрос - идут они как 36(42) - те я так понял, расчитаны на 36 и + выламывать доп секции на лицевой панели(????). Следующий за 36, это 48(одоробла
). А по приборам 2*5+19+2*4=37.
Изменено: _aleks_, 22.01.2017 - 10:01
Опубликовано 22.01.2017 - 10:27
Доводы приняты, беру с запасом на 48. Всем спасибо
![]()
Опубликовано 14.03.2019 - 20:18
Нужно еще один такой шкафчик собрать. Подскажите, чтобы киловатт 50 нагрузку держал, лучше 100, какие по параметрам компоненты нужно собрать?
Счетчик-?
3х полюсной входной автомат -?
3х полюсной выходной автомат-?
какого брать сечения провода для соединения счетчика и автоматов?
сип на входе будет 4х50
Изменено: TOP GUN, 14.03.2019 - 20:21
Опубликовано 14.03.2019 - 20:33
100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)
, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 15.03.2019 - 09:22
Из щитка будет выходить одна линия. Но как без выходного автомата? Мне опломбируют счетчик и как мне потом к нему подключаться? На что выводить фазы из счетчика?100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)
, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.
Опубликовано 15.03.2019 - 11:09
Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?
Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?
нашел инфу: ПуВ 2,5 кв.мм.
Из щитка будет выходить одна линия. Но как без выходного автомата? Мне опломбируют счетчик и как мне потом к нему подключаться? На что выводить фазы из счетчика?
вроде разобрался. нагрузку подключаю к трансформаторам на Л2
Опубликовано 15.03.2019 - 11:22
Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?
нашел инфу: ПуВ 2,5 кв.мм.
вроде разобрался. нагрузку подключаю к трансформаторам на Л2
Для подключения кабелей ,и для безопасности (видимый разрыв) можно установить рубильник типа ВР-32 250А, либо просто "Терминал клеммный TC-3004 до 150мм2 300A 4 клеммные пары" - 1000 рублей, трансформаторы тока нынешние - штука довольно нежная, и частых переключений не любят.Подключение желательно шинкой 2х3, лучше изолированной

Блин, не дает редактировать - шинкой 20х3, минимум 15х3 мм
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 15.03.2019 - 11:48
Опубликовано 15.03.2019 - 12:29
Вот еще вопрос, краем уха слышал что есть тариф день/ночь. Такое возможно у нас или это от региона зависит?
Счетчик электроэнергии CE301 R33 043-JAZ трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5s, D, ЖКИ, RS485, оптопорт (101004002008840)
Изменено: TOP GUN, 15.03.2019 - 12:34
Опубликовано 15.03.2019 - 13:11
трансформаторы тока нынешние - штука довольно нежная, и частых переключений не любят.
Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока?
Опубликовано 15.03.2019 - 13:42
Если интересует, были АВВ автоматы 150, 200, 250 А. Отдам за недорого.
Новые? 200А сколько стоит?
Опубликовано 15.03.2019 - 14:51
Есть https://rostov.tns-e...s/tariff-table/Вот еще вопрос, краем уха слышал что есть тариф день/ночь. Такое возможно у нас или это от региона зависит?
Счетчик электроэнергии CE301 R33 043-JAZ трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5s, D, ЖКИ, RS485, оптопорт (101004002008840)
Опубликовано 15.03.2019 - 15:12
Есть https://rostov.tns-e...s/tariff-table/
Посчитай тогда на три зоны, может оказаться ещё выгоднее
Посчитал и расстроился. Даже если потребление ночью будет с такой же нагрузкой, как днем, то не будет выгоды. Такой двойной тариф выгоден только тем у кого потребление ночью значительно выше, чем днем. Вижу только одних потенциальных потребителей данного тарифа: те у кого стоит электрокотел с гидроэнергоаккумулятором. Ночью они могут включать котел, аккумулятор будет копить тепло и раздавать его днем при отключенном котле.
Опубликовано 15.03.2019 - 22:54
Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока?
Имел в виду - если щит для подключения каких-то временных потребителей, то шинки трансформаторов тока после нескольких подключений хорошего кабеля квадрат на 150 , просто развалятся. Если один раз стационарно, то проблем нет.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 15.03.2019 - 23:35
Имел в виду - если щит для подключения каких-то временных потребителей, то шинки трансформаторов тока после нескольких подключений хорошего кабеля квадрат на 150 , просто развалятся. Если один раз стационарно, то проблем нет.
Один раз и навсегда. Это щиток только для прибора учета.
Далее сип пойдет в гараж, там будут ставить вру.
Посчитал и расстроился. Даже если потребление ночью будет с такой же нагрузкой, как днем, то не будет выгоды. Такой двойной тариф выгоден только тем у кого потребление ночью значительно выше, чем днем. Вижу только одних потенциальных потребителей данного тарифа: те у кого стоит электрокотел с гидроэнергоаккумулятором. Ночью они могут включать котел, аккумулятор будет копить тепло и раздавать его днем при отключенном котле.
ни у электрокары у кого, наверно тоже выгодно будет.
Опубликовано 16.03.2019 - 11:43
тоже непонятно. Им какая разница?Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока?
Опубликовано 16.03.2019 - 15:11
тоже непонятно. Им какая разница?
Не переключений, а подключений физических с кручением каждый раз болта. Резьбы были наверно сорваны могучей лапой.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 16.03.2019 - 16:05
Опубликовано 16.03.2019 - 16:13
Ещё, кстати, вот чего на счёт трансформатора тока )
Он экономит электроэнергию.


Не судите строго )
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 16.03.2019 - 23:39
Ещё, кстати, вот чего на счёт трансформатора тока )
Он экономит электроэнергию.
Не судите строго )
Гораздо эффективнее, когда магнит находится на трансформаторах тока, встроенных в счетчик - https://moluch.ru/archive/158/44626/
Хотя, надо будет проверить экспериментально - на трансформаторах тока я ни разу антимагнитных пломб не видел, а вот на счетчиках - запросто.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 17.03.2019 - 22:36
Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)
, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых