Перейти к содержимому


Фото
* * - - - 1 голосов

Подскажите по электрическим компонентам


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
676 ответов в теме

#151 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 21.01.2017 - 11:32

Если считать формально по автоматам и УЗО то влезет, но т.к. будет еще как минимум пять нулевых шин, возьмите ящик побольше как Вам уже советовали

Если УЗО на одного потребителя - то шина не нужна.

поэтому шин минимум две, земля, ноль, максимум семь


  • 0

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.


#152 Оффлайн   Kali

Kali

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 198 Сообщений:

Опубликовано 21.01.2017 - 13:03

Щиток на 42 бери, он кажется ближайший к 36.
  • 0

#153 Оффлайн   sash76

sash76

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 225 Сообщений:
  • Авто:SY NewActyon 2,0G 6AT 4WD

Опубликовано 22.01.2017 - 09:28

 

На сколько я помню, 2-х полюсное узо, занимает примерно место 3-х 1 полюсных автоматов. Соответственно 5×3+19+2=36. Лучше на 42 ящик возьми, проще коммутировать будет.

Геометрически - УЗО = 2 автомата. Все приборы Шнайдер Реси9.

 

Если УЗО на одного потребителя - то шина не нужна.

поэтому шин минимум две, земля, ноль, максимум семь

Такое одно - на одного потребителя, те дополнительно 4 шины нулевых, и 2 комплектных - ноль и земля.

 

Щиток на 42 бери, он кажется ближайший к 36.

О том и вопрос - идут они как 36(42) - те я так понял, расчитаны на 36 и + выламывать доп секции на лицевой панели( :nevsosal: ????). Следующий за 36, это 48(одоробла :huh: ). А по приборам 2*5+19+2*4=37.

 


  • 0

#154 Оффлайн   Kali

Kali

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 198 Сообщений:

Опубликовано 22.01.2017 - 09:36

36 это уже макс. кол-во. Поищи другого производитнля, у ИЭК, точно есть на 42.
  • 0

#155 Оффлайн   _aleks_

_aleks_

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 198 Сообщений:

Опубликовано 22.01.2017 - 10:01

Геометрически - УЗО = 2 автомата. Все приборы Шнайдер Реси9.

Такое одно - на одного потребителя, те дополнительно 4 шины нулевых, и 2 комплектных - ноль и земля.

О том и вопрос - идут они как 36(42) - те я так понял, расчитаны на 36 и + выламывать доп секции на лицевой панели( :nevsosal: ????). Следующий за 36, это 48(одоробла :huh: ). А по приборам 2*5+19+2*4=37.

В дальнейшем решите поставить УЗМ, вольт/амперметр, розетку что будете делать? Я бы поставил на 48, если место позволяет

Изменено: _aleks_, 22.01.2017 - 10:01

  • 0

#156 Оффлайн   sash76

sash76

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 225 Сообщений:
  • Авто:SY NewActyon 2,0G 6AT 4WD

Опубликовано 22.01.2017 - 10:27

Доводы приняты, беру с запасом на 48. Всем спасибо :) :good:


  • 1

#157 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 14.03.2019 - 20:18

Нужно еще один такой шкафчик собрать. Подскажите, чтобы киловатт 50 нагрузку держал, лучше 100, какие по параметрам компоненты нужно собрать? 

Счетчик-?

3х полюсной входной автомат -?

3х полюсной выходной автомат-?

какого брать сечения провода для соединения счетчика и автоматов?

сип на входе будет 4х50


Изменено: TOP GUN, 14.03.2019 - 20:21

  • 0

#158 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 223 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 14.03.2019 - 20:33

100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа  Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)

, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#159 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 09:22

100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа  Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)
, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.

Из щитка будет выходить одна линия. Но как без выходного автомата? Мне опломбируют счетчик и как мне потом к нему подключаться? На что выводить фазы из счетчика?
  • 0

#160 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 11:09

Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?


Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?

нашел инфу: ПуВ 2,5 кв.мм.


Из щитка будет выходить одна линия. Но как без выходного автомата? Мне опломбируют счетчик и как мне потом к нему подключаться? На что выводить фазы из счетчика?

вроде разобрался. нагрузку подключаю к трансформаторам на Л2


  • 0

#161 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 223 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 15.03.2019 - 11:22

Проводом какого сечения соединять трансформаторы тока со счетчиком?


нашел инфу: ПуВ 2,5 кв.мм.


вроде разобрался. нагрузку подключаю к трансформаторам на Л2

Для подключения кабелей ,и для безопасности (видимый разрыв) можно установить рубильник типа ВР-32 250А, либо просто "Терминал клеммный TC-3004 до 150мм2 300A 4 клеммные пары"  - 1000 рублей, трансформаторы тока нынешние - штука довольно нежная, и частых переключений не любят.Подключение желательно шинкой 2х3, лучше изолированной

tc-3004.png


Блин, не дает редактировать - шинкой 20х3, минимум 15х3 мм


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#162 Оффлайн   Mixa

Mixa

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 282 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 11:48

Если интересует, были АВВ автоматы 150, 200, 250 А. Отдам за недорого.
  • 0
Кого хочу - не знаю, кого знаю - не хочу...

#163 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 12:29

Вот еще вопрос, краем уха слышал что есть тариф день/ночь. Такое возможно у нас или это от региона зависит? 


Счетчик электроэнергии CE301 R33 043-JAZ трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5s, D, ЖКИ, RS485, оптопорт (101004002008840)


Изменено: TOP GUN, 15.03.2019 - 12:34

  • 0

#164 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 13:11

 трансформаторы тока нынешние - штука довольно нежная, и частых переключений не любят.

Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока? 


  • 0

#165 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 13:42

Если интересует, были АВВ автоматы 150, 200, 250 А. Отдам за недорого.

Новые? 200А сколько стоит?


  • 0

#166 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 415 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 15.03.2019 - 14:51

Вот еще вопрос, краем уха слышал что есть тариф день/ночь. Такое возможно у нас или это от региона зависит?

Счетчик электроэнергии CE301 R33 043-JAZ трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5s, D, ЖКИ, RS485, оптопорт (101004002008840)

Есть https://rostov.tns-e...s/tariff-table/
Посчитай тогда на три зоны, может оказаться ещё выгоднее
  • 0

#167 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 15:12

Есть https://rostov.tns-e...s/tariff-table/
Посчитай тогда на три зоны, может оказаться ещё выгоднее

Посчитал и расстроился. Даже если потребление ночью будет с такой же нагрузкой, как днем, то не будет выгоды. Такой двойной тариф выгоден только тем у кого потребление ночью значительно выше, чем днем. Вижу только одних потенциальных потребителей данного тарифа: те у кого стоит электрокотел с гидроэнергоаккумулятором. Ночью они могут включать котел, аккумулятор будет копить тепло и раздавать его днем при отключенном котле. 


  • 1

#168 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 223 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 15.03.2019 - 22:54

Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока? 

Имел в виду - если щит для подключения каких-то временных потребителей, то шинки трансформаторов тока после нескольких подключений хорошего кабеля квадрат на 150 , просто развалятся. Если один раз стационарно, то проблем нет.


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#169 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 655 Сообщений:

Опубликовано 15.03.2019 - 23:35

Имел в виду - если щит для подключения каких-то временных потребителей, то шинки трансформаторов тока после нескольких подключений хорошего кабеля квадрат на 150 , просто развалятся. Если один раз стационарно, то проблем нет.

Один раз и навсегда. Это щиток только для прибора учета.

Далее сип пойдет в гараж, там будут ставить вру. 


Посчитал и расстроился. Даже если потребление ночью будет с такой же нагрузкой, как днем, то не будет выгоды. Такой двойной тариф выгоден только тем у кого потребление ночью значительно выше, чем днем. Вижу только одних потенциальных потребителей данного тарифа: те у кого стоит электрокотел с гидроэнергоаккумулятором. Ночью они могут включать котел, аккумулятор будет копить тепло и раздавать его днем при отключенном котле. 

ни у электрокары у кого, наверно тоже выгодно будет. 


  • 0

#170 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 901 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 16.03.2019 - 11:43

Не уловил что такое частые переключения, которые не любят трансформаторы тока?

тоже непонятно. Им какая разница?
  • 0

#171 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 16.03.2019 - 15:11

тоже непонятно. Им какая разница?

Не переключений, а подключений физических с кручением каждый раз болта. Резьбы были наверно сорваны могучей лапой.


  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#172 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 901 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 16.03.2019 - 16:05

А, ну такое никто не любит.
  • 0

#173 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 16.03.2019 - 16:13

Ещё, кстати, вот чего на счёт трансформатора тока )

Он экономит электроэнергию.

 

t_toka_3.jpg

 

t_toka_4.jpg

 

Не судите строго )


  • 1

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#174 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 223 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 16.03.2019 - 23:39

Ещё, кстати, вот чего на счёт трансформатора тока )

Он экономит электроэнергию.

Не судите строго )

Гораздо эффективнее, когда магнит находится на трансформаторах тока, встроенных в счетчик - https://moluch.ru/archive/158/44626/

Хотя, надо будет проверить экспериментально - на трансформаторах тока я ни разу антимагнитных пломб не видел, а вот на счетчиках - запросто.


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#175 Оффлайн   LEKS161

LEKS161

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 232 Сообщений:

Опубликовано 17.03.2019 - 22:36

100000/(380*1,73*0,8)=190 Ампер, отсюда и пляшем. Вводной автомат 200А (лучше что-то типа  Compact CVS250F - около 10000 р.,но оно того стоит)
, трансформаторы тока 200/5,счетчик любой на 5(10) А 400В. Выходной автомат на одну линию не нужен, если несколько линий - считать по нагрузкам.

Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...
  • 0




1 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 1 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика