А теперь по русске!
позови электрика лучше
Опубликовано 11.02.2016 - 10:48
А теперь по русске!
позови электрика лучше
Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
Опубликовано 11.02.2016 - 10:52
Я просто не знал что это грозозащита.
А как ВЛ может быть защищена?
Опубликовано 11.02.2016 - 10:53
Разрядник длинноискровой на линии или ОПН стоит на низкой стороне ТП. Высокую в расчет не беру.
Опубликовано 11.02.2016 - 10:58
А как это влияет на подключение узипа?
Опубликовано 11.02.2016 - 11:12
Ну как я себе это понимаю, если на линии не будет этой защиты, а защита будет у тебя, то в случае попадания молнии, весь ток линии пойдет через твой опн и может пожар случиться.
Опубликовано 11.02.2016 - 11:13
Я просто не знал что это грозозащита.
А как ВЛ может быть защищена?
Посмотрите циркуляр №30/2012 Росэлектромонтажа, всего 2 страницы и многие вопросы отпадут. Если коротко, УЗИПы устанавливаемые у потребителя в щите не рассчитаны на отвод всей энергии от грозового импульса на ВЛ, он рассчитан только на отвод какой-то ее части. При протекании полного импульса он взрывается и возможен пожар.
Опубликовано 11.02.2016 - 11:29
а где либо в наличии нашел автоматы В , а то в минимаксе под заказ и от коробки
Под заказ в ЭТМ (цены похожи на Минимакс).
Опубликовано 11.02.2016 - 11:35
Посмотрите циркуляр №30/2012 Росэлектромонтажа, всего 2 страницы и многие вопросы отпадут. Если коротко, УЗИПы устанавливаемые у потребителя в щите не рассчитаны на отвод всей энергии от грозового импульса на ВЛ, он рассчитан только на отвод какой-то ее части. При протекании полного импульса он взрывается и возможен пожар.
А для чего ставится вообще грозозащита в доме?
От попадания грозы в ВЛ? А тоже самое УЗМ не спасет разве?
Опубликовано 11.02.2016 - 11:38
не успеет узм сработать.
Опубликовано 11.02.2016 - 11:47
0,02 секунды - не успеет?
Опубликовано 11.02.2016 - 13:02
http://www.mastercit...lnii/?p=5524976
все читать не стал, но узм не прокатит, думаю просто в контактах будет дуга тянуться и не погасит воздушный промежуток.
Опубликовано 11.02.2016 - 13:18
Хоть на входе УЗМ и есть варистор, но для грозозащиты данный прибор не используется. Кстати, если кто собрался брать УЗМ, ищите старую модификацию УЗМ-51М, по новой УЗМ-51МД много отрицательных отзывов
Опубликовано 11.02.2016 - 13:26
Мотать дилемма. Грозозащита нужна, но ставить ее нельзя, потому что ВЛ со стороны подстанции не защищена.
Можно в этом вопросе какой-то консенсус найти?
И вообще насколько это актуально? Часто в линию молнии лупят?
Опубликовано 11.02.2016 - 13:28
в подстанцию бы зыглянуть
Опубликовано 11.02.2016 - 13:33
Аха. И на водоканал с ревизией сходить и в горгаз!
Опубликовано 11.02.2016 - 14:17
ну КЗ на линию, они сами приедут, а ты уже у них узнаешь что стоит.
Опубликовано 11.02.2016 - 14:39
ну всегда же можно будет в щитке переставить
ну эт когда 3х фазный ввод, а вот когда одна фаза,то как то сложно бует каждый раз на опору лазить и перекидывать))
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
Опубликовано 11.02.2016 - 14:45
Мотать дилемма. Грозозащита нужна, но ставить ее нельзя, потому что ВЛ со стороны подстанции не защищена.
Можно в этом вопросе какой-то консенсус найти?
И вообще насколько это актуально? Часто в линию молнии лупят?
я тоже хотел себе, начал изучать, там 3 группы устройств, уж не помню, но вроде 3 группа в щитке в доме, остальные 2 на линиях и подстанции, по линиям можно глянуть на входе на подстанции, а что там на подстанции не глянешь то решил не заморачиваться........т.к. как пишут выше если шибанет, а 1 и 2 нет, то твой 3 и весь ящик нахер выгорит, т.к. вся эта шняга потечет чере твой 3..........да и цена там вроде не малая
Опубликовано 11.02.2016 - 14:57
Не забывайте, что перед ОИН стоит автомат и он отключит при пробое защиты. А в автомате есть искрогасящая камера. Ток пойдёт не только через один щиток, а через все, где стоит ОИН.
Себе ставил на трёхфазный ввод такие.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 11.02.2016 - 15:29
А если вместо УЗМ-51М поставить РН-113?
Опубликовано 11.02.2016 - 15:37
Вот годный срач. Почитал и плюнул - ну ее нах эту грозозащиту, опять же где гарантия что она сработает в нужный момент...
https://www.forumhou...threads/128466/
Опубликовано 11.02.2016 - 15:38
7 кВт не мало?А если вместо УЗМ-51М поставить РН-113?
Опубликовано 11.02.2016 - 15:45
32А не мало?
и время сработки у него кажысь не айс
Опубликовано 11.02.2016 - 15:51
7 кВт не мало?
32А не мало?
и время сработки у него кажысь не айс
У меня ограничение мощности 7,5 кВт(
Опубликовано 11.02.2016 - 15:54
А как они узнают??!