Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...
Конкретно что должно загореться? Сип 4*50 держит нагрузку до 120 кВт
Опубликовано 17.03.2019 - 23:42
Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...
Опубликовано 18.03.2019 - 22:11
Подскажите, по подбору автоматов все правильно посчитал? СИП до трансформаторов 50ый, после 25ый и 16ый
нагрузка.JPG 40,31 Кб
0 раз скачано
каким проводом выполнять соединение между автоматами и трансформаторами?
Опубликовано 19.03.2019 - 13:12
Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.Подскажите, по подбору автоматов все правильно посчитал? СИП до трансформаторов 50ый, после 25ый и 16ый
нагрузка.JPG
каким проводом выполнять соединение между автоматами и трансформаторами?
Опубликовано 19.03.2019 - 13:36
Опубликовано 19.03.2019 - 18:41
Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.
Опубликовано 19.03.2019 - 20:29
СИП только до вводного автомата, а дальше медь. Дербанить ввг 4 по 25 или по 16 хотя-бы, а он многожильный, поэтому наконечники обжимать.
Изменено: Сев-Кав ТВ, 19.03.2019 - 20:31
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 19.03.2019 - 23:56
СИП только до вводного автомата, а дальше медь. Дербанить ввг 4 по 25 или по 16 хотя-бы, а он многожильный, поэтому наконечники обжимать.
у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью?
Опубликовано 20.03.2019 - 01:01
у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью?
Энергетики могут не принять такое в эксплуатацию или скажут установить ещё автомат перед счётчиком. Не знаю как где, а у нас в КК точно не примут такое подключение.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 21.03.2019 - 11:15
Изменено: TOP GUN, 21.03.2019 - 11:16
Опубликовано 24.03.2019 - 07:32
Обычно все соединения в щитах делают проводом ПуГВ.Так перед счетчиком стоит вводной автоман на 200А. Счетчик будет подключен через транформаторы.
Вопрос был только в правильности подбора автоматов в зависимости от возможностей выбранной проводки и в том, какими кабелями соединять вводной автомат и трансформаторы.
КГ25 подойдет?
Изменено: December, 24.03.2019 - 07:33
Опубликовано 25.03.2019 - 15:12
Опубликовано 25.03.2019 - 15:27
Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.
Что-то большое падение напряжения, по калькулятору получается падение 9 вольт.
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Опубликовано 25.03.2019 - 15:55
Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.
Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.
Гугль говорит сип 4*50 это 121кВт и 195А
Изменено: Mixa, 25.03.2019 - 15:56
Опубликовано 25.03.2019 - 20:29
Что-то большое падение напряжения, по калькулятору получается падение 9 вольт.
Опубликовано 27.03.2019 - 15:42
у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью?
Почитай, очень интересная статья
СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
Изменено: VA1975, 27.03.2019 - 15:42
Опубликовано 27.03.2019 - 19:23
1. У меня не дом, а гараж/ангарПочитай, очень интересная статья
СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
Опубликовано 27.03.2019 - 20:08
Опубликовано 28.03.2019 - 11:20
Я дал для сведения, чтобы не совершать чужих ошибок
ООО все шаманом пугают )))
а супер электрики все равно вводят сип в дом и еще зажимают его в автоматы
Опубликовано 28.03.2019 - 16:24
Есть такое дело про сип в автоматы зажатый... Через недели три будут фотки «до и после» в разделе электрика как раз по переделке основных узлов электрики в доме.ООО все шаманом пугают )))
а супер электрики все равно вводят сип в дом и еще зажимают его в автоматы
Опубликовано 28.03.2019 - 16:30
Автоматы СИП-16 без гильз (большего сечения не пробовал) принимают с радостью. Естественно, через несколько дней надо дозатянуть винты. А потом можно пломбировать.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 15.04.2019 - 12:02
Подскажите, если есть на форуме люди, занимающиеся системами отопления. Интересует вопрос по отоплению с помощью электричества: электрокотлы, теплые полы и все сопутствующие компоненты. Где можно все это посмотреть/купить по оптимальной цене.
И еще вопрос: есть система отопления, выполненная из трубы 100/72 мм, так вот, какого минимального диаметра должны быть пластиковые трубы, подключенные к котлу. В этом случае будет уже использоваться помпа.
И продаются переходы диаметра 100/72 мм на пластик?
Опубликовано 22.04.2019 - 13:59
Подскажите, если есть на форуме люди, занимающиеся системами отопления. Интересует вопрос по отоплению с помощью электричества: электрокотлы, теплые полы и все сопутствующие компоненты. Где можно все это посмотреть/купить по оптимальной цене.
И еще вопрос: есть система отопления, выполненная из трубы 100/72 мм, так вот, какого минимального диаметра должны быть пластиковые трубы, подключенные к котлу. В этом случае будет уже использоваться помпа.
И продаются переходы диаметра 100/72 мм на пластик?
Около ЗАГСа ворошиловского района есть магаз/контора которая специализируется на электрообогреве.
Подскажите, какой из доступных автоматических выключателей выбрать?
200.JPG 45,18 Кб
0 раз скачано
Опубликовано 22.04.2019 - 15:32
Опубликовано 22.04.2019 - 19:00
КЭАЗ бери.
Опубликовано 23.04.2019 - 23:55
Если для себя - то Шнайдер, ну а если с финансами напряг - то КЭАЗовский ВА51-35 200А на Авито за 700 висит https://www.avito.ru...200a_1389699899, если не ржавый, то не хуже нынешних будет, разобрать,пыль продуть, механизм Циатимом мазнуть, от руки проверить на отключение,еще лет 20 простоит.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых