Потому что защищён должен быть и прибор и сама линия. К примеру, у тебя общая линия на отопление. Сечение провода 1.5 квадрата. В пике кабель держит нагрузку 3.2 кВт. Но для того, чтобы защитить линию от перегрузки, ставят 10 А. Опять же, это к примеру, но то что сплошь и рядом. Котёл висит, к примеру, на кухне, а разводка на тёплый пол и моторчик, который качает воду, он где - нибудь в кладовке. Мы выяснили - вся система потребляет 100 вт. Пускай 50 Вт котёл, который на кухне и 50 Вт моторчик, который в кладовке. Допустим, всякое бывает, конденсатор в котле вздулся, взорвался и между его ножками начала прошибать искра, которая приведёт к пожару. Автомат 10 А он один, он в щитке. Он сработает либо при коротком, либо при перегрузе, когда потребляемый ток превысит 10 А. Но плата управления загорелась и для поддержки горения 10 А это слишком много, хватит и 5, вот оно и горит, а основной автомат не выбивает. То же самое и с моторчиком. К примеру, попал в насос шмурдяк и заклинил моторчик, моторчик грелся - грелся и зажёг висящую случайно верёвочку. Опять автоматика не сработала. Вот поэтому нужно защищать в идеале каждый потребитель электроэнергии.
Ты из дома без каски выходишь вообще?