Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Скважина в качестве заземления


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
27 ответов в теме

#1 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 13:41

Нужно сделать заземление на даче.

 

Есть скважина, глубиной метров 7.

Труба в ней 200мм, толщина стенки порядка 5мм.

 

Можно ли использовать эту трубу в качестве заземления?!!! (по схеме ТТ)

 

В скважине погружной центробежный насос.


Изменено: Kinslayer, 8.06.2018 - 13:55

  • 0

Spoiler

#2 Оффлайн   Balance

Balance

    Герой флейма

  • Banned
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 971 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 13:42

Нельзя.
  • 1

#3 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:08

Нельзя.

Обоснование есть?

 

ПЭУ говорит, что:

 

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3) обсадные трубы буровых скважин;


  • 0

Spoiler

#4 Оффлайн   gever.

gever.

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 925 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:14

Ты сам спросил и сам себе ответил.

Видно приятно с умным человеком общаться? :)


  • 2

#5 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:18

Обоснование есть?
 
ПЭУ говорит, что:
 
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;

Можно, но только чтобы вся проводка была через УЗО. Если будут токи утечки, то обсадная труба превратится в труху - электрохимическая коррозия.
  • 1

#6 Оффлайн   raven

raven

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 956 Сообщений:
  • Авто:MB G320, v12

Опубликовано 8.06.2018 - 14:21

естественно можно. если живет только теща и ее кот. просто необходима, если живет бывшая и ее новый.....

 

в остальных случаях лучше по старинке - цианидом. 


  • 1

#7 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:27

Можно, но только чтобы вся проводка была через УЗО. Если будут токи утечки, то обсадная труба превратится в труху - электрохимическая коррозия.

ну куда же без УЗО, схема ТТ предусматривает его обязательную установку.


  • 0

Spoiler

#8 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:30

ну куда же без УЗО, схема ТТ предусматривает его обязательную установку.


Ты же понимаешь, что крайне желательно ставить УЗО тип А?
  • 0

#9 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 8.06.2018 - 14:51

Ты же понимаешь, что крайне желательно ставить УЗО тип А?

желательно, но не обязательно.

ибо вероятность того что пробъет на корпус именно в тот момент, когда ты держишься за заземленный участок прибора, а не в любой другой момент времени - стремиться к нулю.


  • 1

Spoiler

#10 Оффлайн   boon

boon

    Ж Е Н И Х

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 38 310 Сообщений:
  • Авто:Спортивный велосипед

Опубликовано 8.06.2018 - 16:02

Можно, но только чтобы вся проводка была через УЗО. Если будут токи утечки, то обсадная труба превратится в труху - электрохимическая коррозия.

узо то конечно, так и по заземлению ток всегда идет = на то оно и заземление, отвечая автору - конечно можно, другой вопрос сколько труба выдержит


  • 0

такое творится на дорогах что даже страшно права покупать


#11 Оффлайн   deedee

deedee

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 61 692 Сообщений:
  • Авто:Флюенс 1,6 мкпп

Опубликовано 8.06.2018 - 21:55

узо то конечно, так и по заземлению ток всегда идет = на то оно и заземление, отвечая автору - конечно можно, другой вопрос сколько труба выдержит

Это как?


  • 0

#12 Оффлайн   Toshkin

Toshkin

    Магистр флейма

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 521 Сообщений:
  • Авто:Дизельный пыльник проходимец.

Опубликовано 8.06.2018 - 22:01

Стоит ли загамачить обсадную трубу скважины, вместо того чтобы потратить немного времени и денег и сделать заземление. Приямок, три штыря забить и обварить треугольником.


  • 7

#13 Оффлайн   boon

boon

    Ж Е Н И Х

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 38 310 Сообщений:
  • Авто:Спортивный велосипед

Опубликовано 8.06.2018 - 22:13

как-то таг - берешь одной рукой за некрашенное железо системника включенного в розетку без земли, а другой рукой некрашеное место на батарее в квартире и чуствуешь ток)))


  • 1

такое творится на дорогах что даже страшно права покупать


#14 Оффлайн   Федя Батарейкин

Федя Батарейкин

    Четырежды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 9 898 Сообщений:

Опубликовано 9.06.2018 - 06:03

Стоит ли загамачить обсадную трубу скважины, вместо того чтобы потратить немного времени и денег и сделать заземление. Приямок, три штыря забить и обварить треугольником.


Почему не готовым комплектом сделать нормальное заземление? Не так они и дороги.
  • 3

#15 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 528 Сообщений:
  • Авто:Kia

Опубликовано 9.06.2018 - 07:04

Тоже не понимаю проблемы сделать заземление нормально, на трубы не рекомендую. При утечках трубы долго не проживут.
  • 2

#16 Онлайн   Xalat

Xalat

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 805 Сообщений:
  • Авто:Mitsubishi Colt

Опубликовано 9.06.2018 - 07:50

Думаю, что и насосу идея заземления не понравится, он и так в воде и подвергается коррозии, а тут еще и блуждающие токи. 


  • 3

#17 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 9.06.2018 - 08:11

узо то конечно, так и по заземлению ток всегда идет = на то оно и заземление, отвечая автору - конечно можно, другой вопрос сколько труба выдержит

с током менее 30мА?, при учете что это дача и бываем там сезонно по выходным...думаю минимум 50-100 лет выдержит труба....


Почему не готовым комплектом сделать нормальное заземление? Не так они и дороги.

ну как вариант - готовый комплект не даст нужного сопротивления... стоит дорого... нужно искать место (а его нет) для вкапывания...


Изменено: Kinslayer, 9.06.2018 - 08:12

  • 0

Spoiler

#18 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 528 Сообщений:
  • Авто:Kia

Опубликовано 9.06.2018 - 09:11

с током менее 30мА?, при учете что это дача и бываем там сезонно по выходным...думаю минимум 50-100 лет выдержит труба....

ну как вариант - готовый комплект не даст нужного сопротивления... стоит дорого... нужно искать место (а его нет) для вкапывания...

зачем вы спрашиваете совета, если для себя уже все решили? Делайте, как вам по каифу. :)
  • 0

#19 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 9.06.2018 - 09:50

зачем вы спрашиваете совета, если для себя уже все решили? Делайте, как вам по каифу. :)

в споре рождается истина. На форумхаусе все в один голос сказали, что скважина - лучший вариант заземления в загородном доме.
Надо же ещё собрать мнения местных "строителей" для принятия окончательного решения. Взвесить все "за" и "против"  ну и т.д.,..


  • 0

Spoiler

#20 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 9.06.2018 - 09:52

Свойства скважины как заземлителя великолепны, особенно, если она близко к дому. И все советы её не использовать опираются на два факта - она будет растворяться электрохимией, и когда она растворится - вас таки шарахнет.


  • 0

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.


#21 Оффлайн   Михаил_rnd

Михаил_rnd

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 528 Сообщений:
  • Авто:Kia

Опубликовано 9.06.2018 - 10:15

в споре рождается истина. На форумхаусе все в один голос сказали, что скважина - лучший вариант заземления в загородном доме.
Надо же ещё собрать мнения местных "строителей" для принятия окончательного решения. Взвесить все "за" и "против"  ну и т.д.,..

форум хауз это да авторитетный сайт. :)
А почему у вас труба обсадная на скважине металл? Сейчас в основном все пластиком скважины делают.
  • 0

#22 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 663 Сообщений:

Опубликовано 9.06.2018 - 10:23

форум хауз это да авторитетный сайт. :)
А почему у вас труба обсадная на скважине металл? Сейчас в основном все пластиком скважины делают.

Ну наверное потому что скважине лет 15 уже. и труба, как писал выше, 200ка...


  • 0

Spoiler

#23 Оффлайн   deedee

deedee

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 61 692 Сообщений:
  • Авто:Флюенс 1,6 мкпп

Опубликовано 9.06.2018 - 13:29

как-то таг - берешь одной рукой за некрашенное железо системника включенного в розетку без земли, а другой рукой некрашеное место на батарее в квартире и чуствуешь ток)))

Тогда УЗО будет выбивать. 


  • 0

#24 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 9.06.2018 - 13:51

Тогда УЗО будет выбивать. 

1 мА хватает "чувствовать ток". Может не выбивать.


  • 2

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.


#25 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 667 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 10.06.2018 - 15:10

Нужно сделать заземление на даче.

 

Есть скважина, глубиной метров 7.

Труба в ней 200мм, толщина стенки порядка 5мм.

 

Можно ли использовать эту трубу в качестве заземления?!!! (по схеме ТТ)

 

В скважине погружной центробежный насос.

Для схемы ТТ обсадная труба скважины - практически идеальный заземлитель. По опыту реальных замеров - сопротивление много меньше 1 Ома, не зависит от времени года. Коррозии электрохимической практически не будет, потому как с нулем сети соединения нет, а утечки через бытовую технику мизерны и погоды не сделают.Но, естественно - наличие хорошего УЗО обязательно, и желательно - в несколько ступеней - 300 ма на вводе, 30 ма на группы обычные, 10 ма на кухню, водонагреватель и стиралку. Класс А для УЗО очень желателен, но дороговато обходится. Но, как правило, похороны обходятся гораздо дороже.


  • 1

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.





0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика