абсолютно согласен. Хотяяяя, если вдруг неожидано обе линии окажутся сфазироваными, то страшного особо ничего не будет. Но это больше сказки, чем реальностьВсё реально, только вот сблокировать все это хозяйство от ошибочных переключений довольно сложно, а без блокировки рано или поздно будут проблемы,
Переключение на резерв 10КВ
#26 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 17:26
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#27 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 21:22
абсолютно согласен. Хотяяяя, если вдруг неожидано обе линии окажутся сфазироваными, то страшного особо ничего не будет. Но это больше сказки, чем реальность
Страшно не КЗ, сгорит РЛНД, да и хрен с ним, за пару часов поменяют. Страшно, когда бригада допустилась на ремонт линии, отключила питание, установила ПЗ, люди на вышке сращивают провода, а тут вдруг электрик с абонентской отпайки по ошибке в обратку напряжение подал.Поэтому сети без надежной блокировки такие абонентские подстанции просто не примут.Сам несколько раз сталкивался с обратной трансформацией в линию 6 кВ от абонентских генераторов, подключенных прямо на шины 0,4 подстанции без блокировок.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#28 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 21:58
именно поэтому этот текст я и написал. Если бы не привычка проверять всегда и везде, однажды был шанс попасть под обратную трансформацию.Рано или поздно когонить покалечит или убьет. Либо электричество, либо монтер который попадет под напряжение
Изменено: Old_Hamster, 3.11.2020 - 21:59
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#29 Онлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 23:58
У нас 10 кв на вторую подстанцию проходит через территорию первой. Т.е. переключатель можно разместить на первой. Я только не знаю, возможен ли переключатель вообще на таком напряжении?сфигали нереально? Необходимо в обоих подстанциях реконструировать ру вн добавив по одному комутационному аппарату и прокинуть кл или вл 10кв от одной к другой. Но стоить это будет не 100тыщ. Если кинуть перемычку между трансформаторами. Рано или поздно когонить покалечит или убьет. Либо электричество, либо монтер который попадет под напряжение
получается на каждый транс надо добавить по переключателю на который должны приходить обе линии. И переключатель должен пропускать на транс строго только одну.
Изменено: pol1234, 4.11.2020 - 00:03
#30 Оффлайн
Опубликовано 5.11.2020 - 00:16
Страшно не КЗ, сгорит РЛНД, да и хрен с ним, за пару часов поменяют. Страшно, когда бригада допустилась на ремонт линии, отключила питание, установила ПЗ, люди на вышке сращивают провода, а тут вдруг электрик с абонентской отпайки по ошибке в обратку напряжение подал.Поэтому сети без надежной блокировки такие абонентские подстанции просто не примут.Сам несколько раз сталкивался с обратной трансформацией в линию 6 кВ от абонентских генераторов, подключенных прямо на шины 0,4 подстанции без блокировок.
У бригады всё должно быть замкнуто и заземлено. А у переключальщика от стрельбы в коммутаторе начнётся послабление.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых