Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Замена вводного диф. автомата


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
44 ответов в теме

#1 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 2.04.2024 - 23:55

Частный дом. Вечером отключилось электричество. Сработала защита по перегреву у вводного дифф.автомата сразу после счетчика который. Подумал, что надо клеммы протянуть.

Протянул клеммы на автомате, потом снял крышку на клеммной колодке счетчика и там протянул. Вроде везде затянуто нормально. Счетчик хитрый с модемом и журналом событий, по идее он записал в лог событий, что я открыл крышку клеммной колодки.

 

1. Как легально заменить дифф. автомат? он один фиг греется и я не знаю как снять питание

2. На что влияет запись в журнале событий о крышке клеммной колодки?

 

счетчик iskra mt371

 

пс. нагрузка не более 50% от номинала автомата


  • 0

#2 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 354 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 3.04.2024 - 00:52

..., потом снял крышку на клеммной колодке счетчика и там протянул....

А как снял пломбу? И попробуй это объяснить представителю энергоснабжающей организации, когда на тебя будут выписывать штраф?
Диф. автомат, если он не опломбирован, можно менять спокойно

Изменено: VA1975, 3.04.2024 - 00:55

  • 0

#3 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.04.2024 - 01:25

Пломбы на клемной колодки изначально не было. Там стоит датчик открытия крышки. Если ее открываешь, то счетчик записывает в журнал событий.
  • 0

#4 Оффлайн   Prometheus

Prometheus

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 481 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT

Опубликовано 3.04.2024 - 02:59

Ну по логу лучше объяснить, чем доказывать "вот вчера крышку открыл". Я вот не понял, если счётчик такой умный, какого хрена вводной автомат стоит после счётчика в частном доме? Ресурсники же всех напрягали ставить вводной ДО, а после счётчика можешь ещё поставить хоть сколько. Правда при монтаже ДО его пломбируют кучей "наклеек". Ставить автомат ДО обуславливали тем, что потом для замены счётчика не придется всю линию выключать и всех ее потребителей.

В твоей ситуации хорошие диэлектрические перчатки и изолированная отвёртка только. Там же гемор только с одним проводом всего. Или у тебя трехфазник?
Найди фазу, открути ее первой и прикрути в новый дифавтомат, а потом спокойно перекручивая и переставлял дифавтоматы местами.
  • 0
Я женат, мне нельзя в Бельдяжки. -(с). Квартет И


Знаю много и совсем не могу молчать :-)

#5 Оффлайн   a-kolpakoff

a-kolpakoff

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 29 803 Сообщений:
  • Авто:очень хороший

Опубликовано 3.04.2024 - 09:17




1. Как легально заменить дифф. автомат? он один фиг греется и я не знаю как снять питание

Надо поменять его под напряжением, ничего сложного. К счётчику вообще лезть не надо. Ничего нелегального не случится. Откручиваешь от диффа фазный провод, изолируешь каким-нибудь колпачком, типа СИЗ, откручиваешь ноль. Меняешь дифф, прикручиваешь в обратном порядке.
  • 1

#6 Оффлайн   vlad-ghost

vlad-ghost

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 164 Сообщений:
  • Авто:лесник и баргузин

Опубликовано 3.04.2024 - 09:38

у меня счетчики на столбе так что все что после оно мое, и зачем надо было лезть в счетчик если греется диф автомат ? и вы уверены что там диф а не ограничитель мощности? 


  • 0

любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ;)))))


#7 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.04.2024 - 10:50

у меня счетчики на столбе так что все что после оно мое, и зачем надо было лезть в счетчик если греется диф автомат ? и вы уверены что там диф а не ограничитель мощности? 

именно диф.  дело было поздно вечером, диф. был в положении вкл., но как я потом понял он в таком положении ушел в защиту по перегреву.  почему полез в счетчик? потому что именно клеммная колодка не опломбирована и как бы пало подозрение на ослабшие контакты в клеммной колодке счетчика. откуда же я знал, что счетчик умнее меня и там есть концевик на вскрытие крышки клеммной колодки...  это потом уже я достал пирометр и начал температуры смотреть под нагрузкой.


мне надо понять какой сейчас алгоритм действий, чтоб потом не попасть на штраф. 

как я вижу:

1. покупаю диф

2. оставляю заявку на сайте тнсэнерго на вызов мастера

3. мастер приходит, я ему рассказываю всё как есть

4. мастер меняет диф. и уже сам факт прихода мастера подтверждает, что я полез в счетчик с благими намерениями


  • 0

#8 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 582 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 3.04.2024 - 11:32

А с херали на вводе дифф автомат стоит? Ты точно ничего не путаешь?


Может фотку шкафа выложишь?


  • 1

#9 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.04.2024 - 12:20

А с херали на вводе дифф автомат стоит? Ты точно ничего не путаешь?


Может фотку шкафа выложишь?

хрен его знает зачем там дифф. сразу после счетчика стоит Дифференциальный автомат Tdm Electric АД-12 2P C25 A 30 мА 4.5 кА AC SQ0204-0011  и далее от него пошел кабель в дом.

в доме зануления и заземления нет. фактически он просто как автомат работает.  почему поставили его? я не знаю, ставили 10 лет назад


  • 1

#10 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 582 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 3.04.2024 - 12:29

Странно, что до счетчика автомата нет...


  • 1

#11 Оффлайн   a-kolpakoff

a-kolpakoff

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 29 803 Сообщений:
  • Авто:очень хороший

Опубликовано 3.04.2024 - 13:26

Странно, что до счетчика автомата нет...

Не, это нормально. А вот дифф на вводе - это странно, да. Обычно двухполюсный автомат ставят, а на группы уже либо дифф, либо узо
  • 2

#12 Оффлайн   Inetman

Inetman

    The Drot

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 57 310 Сообщений:
  • Авто:Белогривый ЛевЪ

Опубликовано 3.04.2024 - 13:29

Не, это нормально. А вот дифф на вводе - это странно, да. Обычно двухполюсный автомат ставят, а на группы уже либо дифф, либо узо

 

Ты обрати внимание ещё, что у него номинальный ток 25А. То бишь меньше 6 киловатт.


  • 0

Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт


#13 Оффлайн   a-kolpakoff

a-kolpakoff

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 29 803 Сообщений:
  • Авто:очень хороший

Опубликовано 3.04.2024 - 13:48

Ты обрати внимание ещё, что у него номинальный ток 25А. То бишь меньше 6 киловатт.

Ну так на домовладение 5кВт выделяется, емнип
  • 0

#14 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.04.2024 - 14:08

Вот дума. Наверное имеет смысл поменять на обычный двухполюсник типа Выключатель автоматический 2P 32А (С) 4,5кА DEKraft SE

Как никак это хоть отпрыск шнайдера. Тем более в самом доме у меню все на шнайдерах в щитке собрано.


  • 0

#15 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 683 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 3.04.2024 - 14:16

Частный дом. Вечером отключилось электричество. Сработала защита по перегреву у вводного дифф.автомата сразу после счетчика который. Подумал, что надо клеммы протянуть.
Протянул клеммы на автомате, потом снял крышку на клеммной колодке счетчика и там протянул. Вроде везде затянуто нормально. Счетчик хитрый с модемом и журналом событий, по идее он записал в лог событий, что я открыл крышку клеммной колодки.

1. Как легально заменить дифф. автомат? он один фиг греется и я не знаю как снять питание
2. На что влияет запись в журнале событий о крышке клеммной колодки?

счетчик iskra mt371

пс. нагрузка не более 50% от номинала автомата


Счётчик то умный, вот только их уже лет 10 как не применяют, и читать журналы с них уже некому и нечем, неделю назад звонил спецам в Донэнерго по поводу такого же счётчика.А без ПО он, по моему, ничего не показывает, это последние энергомеровские сразу ошибку выставляют на дисплее, и хрен её потом сбросишь без пароля.
  • 3

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#16 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 960 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 3.04.2024 - 14:40

Только хотел написать - а сможет ли мастер из ДонЭнерго считать с него лог работы… :) :) :)
  • 0

#17 Оффлайн   Inetman

Inetman

    The Drot

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 57 310 Сообщений:
  • Авто:Белогривый ЛевЪ

Опубликовано 3.04.2024 - 14:45

Ну так на домовладение 5кВт выделяется, емнип


Я не знаю, как у вас, а у нас в Ростове таки 15, если по одной фазе.
  • 1

Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт


#18 Оффлайн   a-kolpakoff

a-kolpakoff

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 29 803 Сообщений:
  • Авто:очень хороший

Опубликовано 3.04.2024 - 15:47

Я не знаю, как у вас, а у нас в Ростове таки 15, если по одной фазе.

Ты точно в этом уверен?
  • 0

#19 Оффлайн   Весёлый Роджер

Весёлый Роджер

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 901 Сообщений:
  • Авто:Skoda Yeti StylePack белый :)

Опубликовано 3.04.2024 - 15:51

Я не знаю, как у вас, а у нас в Ростове таки 15, если по одной фазе.

Без доп.обоснований выделяют 15 кВт на домовладение, при условии трёхфазного подключния. По ТУ также заставляют ставить ограничитель мощности.


  • 0
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...

#20 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 960 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 3.04.2024 - 15:51

Я не знаю, как у вас, а у нас в Ростове таки 15, если по одной фазе.

15кВт на одну фазу? :)
  • 0

#21 Онлайн   gever.

gever.

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 926 Сообщений:

Опубликовано 3.04.2024 - 15:56

Может стоило обратится в энергоснабжающею организацию по свежим следам, только письменно.

Если вдруг это старашное преступление, то насчитать могут только за период с момента вскрытия до момента обращения.

При этом Ваше обращение и констотация факта энергоснабжающей организацией РАЗНЫЕ вещи. при этом еще и обвенить их в плохо закрученных болтах, в клемной коробке, что момогло привести к возгоранию, если бы не тобой установленная защита.


Изменено: gever., 3.04.2024 - 15:58

  • 0

#22 Оффлайн   itfap

itfap

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 424 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.04.2024 - 16:14

Счётчик то умный, вот только их уже лет 10 как не применяют, и читать журналы с них уже некому и нечем, неделю назад звонил спецам в Донэнерго по поводу такого же счётчика.А без ПО он, по моему, ничего не показывает, это последние энергомеровские сразу ошибку выставляют на дисплее, и хрен её потом сбросишь без пароля.

но они каким-то образом раз в квартал снимают с него показания удаленно... только не нашел инфу, могут ли удаленно читать лог ошибок, возможно это только при личном визите через специальный опто-кабель


  • 0

#23 Оффлайн   Prometheus

Prometheus

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 481 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT

Опубликовано 3.04.2024 - 16:36

Ты точно в этом уверен?


Ну у нас в "колхозе" по умолчанию 7,5, заставляли ставить ограничитель мощности. При падении напряжения у людей цветомузыка по вечерам зимой была. Я занес в кассу немного больше денег и сделал себе изначально 15 КВт. Вот 15 - норм, на все хватает. А самое смешное, ограничителя нет :-)
Добавлю: я про однофазное подключение у себя писал.
А так 7,5 - 1 фаза / 15 - 3 фазы.

Хотите больше - пишите сразу заяву при подключении и платите немного больше за это.
  • 0
Я женат, мне нельзя в Бельдяжки. -(с). Квартет И


Знаю много и совсем не могу молчать :-)

#24 Оффлайн   Inetman

Inetman

    The Drot

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 57 310 Сообщений:
  • Авто:Белогривый ЛевЪ

Опубликовано 3.04.2024 - 16:40

Ты точно в этом уверен?

 

Да

 

15кВт на одну фазу? :)

 

Да.

10мм СИП


  • 1

Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт


#25 Оффлайн   a-kolpakoff

a-kolpakoff

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 29 803 Сообщений:
  • Авто:очень хороший

Опубликовано 3.04.2024 - 16:41

Да


Да.
10мм СИП

Договор покажешь?
  • 0




0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика