#51 Оффлайн   andrew261

andrew261

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 412 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 00:01

забить!

вон в тех же супермаркетах тоже трещины в их полах с их то проходимость тысяч человек в день и все норм

Там стяжка не из м-100 сделана ........да и сетка из арматуры сделана......Не сравнивайте Х...Р с пальцем.......

Ну а вообще правильно сказали - ЗАБИТЬ, ну или там где бухтит - сбить аккурат и залить заново. Положить плитку и не парится ( славное чтобы на трещину шов не попал).


8-988-51O-25-62 Андрей

п.с. за бесплатно не работаю


#52 Оффлайн   КоТ 61

КоТ 61

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 227 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 09:59

Разыскать того чела который заливал стяжку и намять ему бока ещё не предлагали?



#53 Оффлайн   Dimitry

Dimitry

    модератор

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 42 899 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 10:17

Те тоже сетки жалко было?

 

 

Да фиброволокно подороже получилось... просто надо его замешивать, как рекомендуют... сетки было не жалко, просто мастер был наподобии как у Дениса... 



Разыскать того чела который заливал стяжку и намять ему бока ещё не предлагали?

 

 

это исправит ситуацию?


Учебная литература, прописи, контурные карты, рабочие тетради для школы - обращайтесь в личку.

1С, Microsoft, антивирусы и другое лицензионное программное обеспечение. В личку или по телефону (863) 243-07-78

Домашняя ферма - пробуем себя на новом месте! )

#54 Оффлайн   Xoka

Xoka

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 11 681 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 12:04

надо залить сверху еще 2 см ;))))

#55 Оффлайн   Aндpeй

Aндpeй

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 113 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 12:58

если трещины мозолят глаз - можно заделать их плиточным клеем. Ну или любым другим составом из предлагавшихся. Можно не заделывать - разницы никакой.

Рассуждать на тему "зачем 15 см" бессмысленно, работа уже сделана. Если теплые полы не греют, а желание иметь их осталось, то придется выбить стяжку и сделать все нормально.


Я вдруг понял, что большинство людей не слушают. Они просто ждут своей очереди снова заговорить © не мое


#56 Онлайн   xlk

xlk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 165 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 13:25

есть версия, что в месте пересечения греющим кабелем трещин, он быстрее выйдет из строя.



#57 Оффлайн   Skudetto

Skudetto

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 234 Сообщений:

Опубликовано 13.12.2013 - 20:51

есть версия, что в месте пересечения греющим кабелем трещин, он быстрее выйдет из строя.

сегодня рассказали случай, когда подвижный кусок стяжки, попросту передавил кабель ТП. надеюсь в моем случае такого пока не случилось )


☻/
/▌
/ \

#58 Оффлайн   andrew261

andrew261

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 412 Сообщений:

Опубликовано 14.12.2013 - 08:15

сегодня рассказали случай, когда подвижный кусок стяжки, попросту передавил кабель ТП. надеюсь в моем случае такого пока не случилось )

Вас ввели в заблуждение......он перегорел в месте где есть воздушная прослойка.


8-988-51O-25-62 Андрей

п.с. за бесплатно не работаю


#59 Оффлайн   Skudetto

Skudetto

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 234 Сообщений:

Опубликовано 15.12.2013 - 00:03

человек много и профессионально занимается такими вещами, сказал, что кабель был именно передавлен, практически разрезан углом стяжки

с чего бы ему от воздуха гореть?? )


☻/
/▌
/ \

#60 Оффлайн   andrew261

andrew261

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 412 Сообщений:

Опубликовано 16.12.2013 - 06:03

человек много и профессионально занимается такими вещами, сказал, что кабель был именно передавлен, практически разрезан углом стяжки

с чего бы ему от воздуха гореть?? )

сам себя перегрел !!!!

Эх вы ........ Учите матчасть.....

А "разрезан" углом стяжки это его порвало в месте схождения-расхождения плит вызванных усадками. Я занимаюсь тоже долго и качественно ТП.

Закончим на этом Ваш флуд!!!

Нужно изначально делать правильно, и проблем таких не будет.

По Вашей проблеми или забить или сделать ямочный ремонт......


8-988-51O-25-62 Андрей

п.с. за бесплатно не работаю


#61 Оффлайн   Skudetto

Skudetto

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 234 Сообщений:

Опубликовано 16.12.2013 - 22:19

сам себя перегрел !!!!

Эх вы ........ Учите матчасть.....

А "разрезан" углом стяжки это его порвало в месте схождения-расхождения плит вызванных усадками. Я занимаюсь тоже долго и качественно ТП.

Закончим на этом Ваш флуд!!!

Нужно изначально делать правильно, и проблем таких не будет.

По Вашей проблеми или забить или сделать ямочный ремонт......

В следующий раз, обязательно буду делать изначально правильно, большое спасибо за совет!

А что именно учить надо? я так понимаю, Вы имеете ввиду тот факт, что теплопроводность воздуха меньше чем теплопроводность стяжки, поэтому в месте трещины кабель греется сильнее, нагревается и рвется?

но разве это актуально при таких температурах 20-40 градусов и примерно 20Вт на метр, неужели кабель настолько нежный? 


☻/
/▌
/ \

#62 Оффлайн   andrew261

andrew261

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 412 Сообщений:

Опубликовано 17.12.2013 - 07:14

В следующий раз, обязательно буду делать изначально правильно, большое спасибо за совет!

А что именно учить надо? я так понимаю, Вы имеете ввиду тот факт, что теплопроводность воздуха меньше чем теплопроводность стяжки, поэтому в месте трещины кабель греется сильнее, нагревается и рвется?

но разве это актуально при таких температурах 20-40 градусов и примерно 20Вт на метр, неужели кабель настолько нежный? 

Он сам себя "расплавляет". Там ведь температура не 20-40 градусов, а более 70. Он не рвется, а именно "расплавляется" и перегорает. Кабель бывает разный. Чем лучше выполнена экранировка кабеля, тем он более крепкий, но при сильных подвижках плит он рвется как волос.

Вам как раз нужно знать в общих чертах что и как должно делаться по нормам. На то есть госты, снипы, сп и т.п. А от исполнителя требуется их строгое соблюдение. От Вас - контроль. При отклонениях - гнать в шею !!!


8-988-51O-25-62 Андрей

п.с. за бесплатно не работаю


#63 Оффлайн   Skudetto

Skudetto

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 234 Сообщений:

Опубликовано 25.12.2013 - 00:44

в общем сделал так:
вскрыл в одном месте стяжку, кабель оказался на глубине 1 см. а глубина второго (верхнего) слоя примерно 1.5 см. 
долго гуглив, купил вот судя по отзывам мегаядреную смолу, специально для таких случаев за 1500 р. банка
hzb7.png
расшил трещины болгаркой на в глубину на 5-7 мм.
zz8x.png
вставил армирующие скобы из комплекта
dqso.png
ну и залил смолой смешивая ее с кварцевым песком
получилось не очень аккуратно, но очень крепко!
0kis.png
смола нагрелась, а через пол часа схватилась намертво, капли рядом с трещинами с трудом отбивал зубилом,и не везде отбил. Там, где бухтело и скрипело прыгал, бегал, все отлично, держится мертво. смесь получилась действительно очень крепкая и надежная.
Так что, думаю проблему решил!

Изменено: Skudetto, 25.12.2013 - 00:47

☻/
/▌
/ \

#64 Онлайн   xlk

xlk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 165 Сообщений:

Опубликовано 26.12.2013 - 08:49

провод теперь надо проверить тестером, Вы случайно могли его зацепить



#65 Оффлайн   Skudetto

Skudetto

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 234 Сообщений:

Опубликовано 26.12.2013 - 11:54

сопротивление провода мерил несколько раз в процессе резки трещин, действительно был большой риск его повредить, поэтому старался делать минимальную глубину, разрезов.
надо еще подключить потестить. Там где стяжка целая, уже пробовал, греют отлично!
☻/
/▌
/ \