не понял вопроса. если ноль пропадет пойдет на корпус фаза? если ноль отвалится диф выбьет. если электрики вместо нуля кинут фазу, выбьет автомат до диф.
Ноль порвется где то на столбе и все твои соседи воспользуются твоим заземлением нуля.
Опубликовано 28.11.2020 - 00:32
не понял вопроса. если ноль пропадет пойдет на корпус фаза? если ноль отвалится диф выбьет. если электрики вместо нуля кинут фазу, выбьет автомат до диф.
Опубликовано 28.11.2020 - 01:50
Если нет логики, тогда почему требуют перед вводом линии в дом, pen разделять и pe заземлять?Здесь нет никакой логики. tn-c это и есть заземлённый pen. А вот tn-s можно с дуру "превратить" в tn-c, если заземлить нейтраль. И если не будет никакой защиты от дурака.
Опубликовано 28.11.2020 - 02:05
Если нет логики, тогда почему требуют перед вводом линии в дом, pen разделять и pe заземлять?
Не если нет логики, а для безопасности. Если оборвётся pen на линии, УЗО сработает.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Опубликовано 30.11.2020 - 19:56
Опубликовано 1.12.2020 - 06:50
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
Опубликовано 1.12.2020 - 09:41
Не совсем по теме, по вопрос, связанный с электричеством: на соседнем доме к газовой трубе, уходящей в землю (асфальт) подключили толстый провод, тоже уходящий под асфальт, но возможно, провод выходит из подвала дома (пятиэтажка). Это защита трубы от коррозии или какая-то самодеятельная хрень?
Это ПУЭ,п.1.7.82.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
Другой вопрос - где находится изолирующая вставка? Должны заземлить внутреннюю часть газопровода.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 1.12.2020 - 10:58
Опубликовано 17.03.2021 - 21:05
Изменено: TOP GUN, 17.03.2021 - 21:06
Опубликовано 17.03.2021 - 21:47
Подскажите, как заставить пускач включать двигатель не с кнопки, а с фазы?
Имеется 3х фазный двигатель, который включается пускачем с теплушкой. На какой контакт прикрутить управляющую фазу, чтобы двигатель запускался автоматикой?
на катушку пускателя
Опубликовано 17.03.2021 - 23:07
Так и подключил, но первый раз запускается нормально (по команде от пресостата). Потом, когда компрессор накачивает положенное давление, пресосат размыкает контакт и двигатель останавливается. Давление спускается, пресостат замыкает контакт и опять подает фазу на катушку пускателя, но пускач не срабатывает. Запускается только после нажатия кнопки пуск.на катушку пускателя
Изменено: TOP GUN, 17.03.2021 - 23:09
Опубликовано 17.03.2021 - 23:08
Так и подключил, но первый раз запускается нормально (по команде от пресостата). Потом, когда компрессор накачивает положенное давление, пресосат размыкает контакт и двигатель останавливается. Давление спускается, пресостат замыкает контакт и опять подается фазу на катушку пускателя, но пускач не срабатывает. Запускается только после нажатия кнопки пуск.
Такое ощущение, что когда с катушки пресостата уходит фаза, то срабатывает кнопка "стоп". Как это исправить?
Двигатель 3-х фазный включен по однофазной схеме? Кнопка подключает пусковой конденсатор тогда. Подключить двигатель на 3 фазы будет самым простым решением
Изменено: e7v7g7en, 17.03.2021 - 23:10
"И среди людей больше копий, чем оригиналов"(с) Пабло Пикассо
Опубликовано 17.03.2021 - 23:17
Двигатель 3х фазный, подключен на 3 фазы, без конденсаторов. Запускает двигатель электромагнитный пускатель в паре с тепловым реле. Пускатель управляется катушкой на 220в. На катушку подается фаза, которой управляет (включает/выключает) просостат на компрессоре.Двигатель 3-х фазный включен по однофазной схеме? Кнопка подключает пусковой конденсатор тогда
Опубликовано 17.03.2021 - 23:32
Двигатель 3х фазный, подключен на 3 фазы, без конденсаторов. Запускает двигатель электромагнитный пускатель в паре с тепловым реле. Пускатель управляется катушкой на 220в. На катушку подается фаза, которой управляет (включает/выключает) просостат на компрессоре.
Суть в том, что когда с катушки уходит фаза, у пускача срабатывает кнопка "стоп", т.о., когда фаза опять приходит, пускач не запускает двигатель, пока не нажать пуск.
Как это победить?
Электрика вызвать. Потому как хз, как у тебя там все подключено. Схемы нет. Что за пускач, хотя бы фото. А так, гадание. Т.е. у тебя катушка не срабатывает во второй раз?
Изменено: e7v7g7en, 17.03.2021 - 23:39
"И среди людей больше копий, чем оригиналов"(с) Пабло Пикассо
Опубликовано 18.03.2021 - 00:07
Опубликовано 18.03.2021 - 00:37
Есть подозрение. что от прессостата, на катушку идет слабый ток и она не срабатывает. Завтра проверю.
Опубликовано 18.03.2021 - 08:17
Есть подозрение, что у тебя там что-то наколхожено. Если мне память не изменяет, то пускатель работает таким образом: через кнопку "пуск" подается питание на катушку, и после срабатывания она удерживается через собственные контакты. А кнопка "стоп" разрывает эту цепь. Поэтому, если тупо подать фазу на катушку при существующем подключении, то она сработает, но выключить можно будет только кнопкой "стоп" (с учетом, что фаза от пресостата уже разорвана). Поэтому, как так у тебя получается, что снятие управляющей фазы, это равносильно нажатию кнопки "стоп" я не знаю. Если отключить управление кнопкой, и оставить только голую катушку-тогда да, при появлении напряжения она сработает, при пропадании она отключится. Может, я что-то не понимаю, пусть знающие люди поправят. Я этим уже 100 лет не занимался.
P.S. Все описное справедливо только если не механическая кнопка пуска и останова.
Изменено: e7v7g7en, 18.03.2021 - 08:46
"И среди людей больше копий, чем оригиналов"(с) Пабло Пикассо
Опубликовано 18.03.2021 - 09:27
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
Опубликовано 18.03.2021 - 09:35
Саму схему сборки я не менял. Пускач продавался в корпусе уже собраный. Когда установил и подключил его, то проверил, все работало, вроде. Но на следующий день, уже в процессе эксплуатации перестало. И тут я вспомнил, что контакты на прессостате не имели гроверов и затягивались не упроуго, а жестко. Есть подозрение, что из-за вибрации создаваемой компрессором, контакт ослаб и на катушку не приходит достаточно тока, чтобы запустить пускач.Есть подозрение, что у тебя там что-то наколхожено. Если мне память не изменяет, то пускатель работает таким образом: через кнопку "пуск" подается питание на катушку, и после срабатывания она удерживается через собственные контакты. А кнопка "стоп" разрывает эту цепь. Поэтому, если тупо подать фазу на катушку при существующем подключении, то она сработает, но выключить можно будет только кнопкой "стоп" (с учетом, что фаза от пресостата уже разорвана). Поэтому, как так у тебя получается, что снятие управляющей фазы, это равносильно нажатию кнопки "стоп" я не знаю. Если отключить управление кнопкой, и оставить только голую катушку-тогда да, при появлении напряжения она сработает, при пропадании она отключится. Может, я что-то не понимаю, пусть знающие люди поправят. Я этим уже 100 лет не занимался.
P.S. Все описное справедливо только если не механическая кнопка пуска и останова.
Опубликовано 18.03.2021 - 09:40
Саму схему сборки я не менял.
а надо было. (как минимум один проводок от управ контакта теплового реле к катушке должен был выброситься, вместо него прессостат и подключается, и четвертый контакт контактора не задействовать)
я так понял как таковых кнопок там нет, пуск нажимает на контактор, а стоп нажимает на теплуху?
пускатель это контактор+тепловое реле+кнопки, называя контактор пускателем путаница возникает
Изменено: kulon, 18.03.2021 - 09:50
Опубликовано 18.03.2021 - 10:03
И тут я вспомнил, что контакты на прессостате не имели гроверов и затягивались не упроуго, а жестко.
а так бывает когда провод мимо попал и затянулся сам контакт только
Опубликовано 18.03.2021 - 10:10
Катушка изначально питалась с одной из входящих фаз, эту перемычку снял и запустил питание на катушку через прессостат.а надо было. (как минимум один проводок от управ контакта теплового реле к катушке должен был выброситься, вместо него прессостат и подключается, и четвертый контакт контактора не задействовать)
Опубликовано 18.03.2021 - 10:57
Катушка изначально питалась с одной из входящих фаз, эту перемычку снял и запустил питание на катушку через прессостат.
Обычно схема пуска электродвигателя содержит в схеме контактор с нормально разомкнутым контактом и кнопку ПУСК, подключенную параллельно этим контактам, замыкающие цепь питания катушки .
Нажал кнопку ПУСК - сработал контактор, замкнулись нормально разомкнутые контакты, включилось питание катушки , кнопку ПУСК можно отпустить.
Кнопка СТОП - размыкает питание катушки контактора и контактор выключается.
Как в эту схему корректно встроить прессостат зависит от того, как устроена схема внутри прессостата.
Полагаю, что если тупо встроить его в цепь катушки, то работать не будет.
Опять же, надо посмотреть какой ток может коммутировать прессостат, может у него слабенькие контакты и нужно ставить дополнительное реле для управления.
Опубликовано 18.03.2021 - 14:00
Опубликовано 18.03.2021 - 14:14
Опубликовано 18.03.2021 - 14:29