С/у подключен через УЗО. Недавно стало вырубаться при включении стиралки. Если ее переключить на другую розетку, то работает без проблем. Розетка тоже в с/у, на том же УЗО. Заменил саму розетку, решив, что проблема в ней. Результата нет. В чем может быть причина?
Выбивает УЗО
#1 Оффлайн
#2 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 15:38
Пробой под нагрузкой изоляции на кабеле, ведущем к розетке. Меняй кабель.
Ваш Кэп.
Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт
#3 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 15:55
В чем может быть причина?
В обеих розетках есть третий защитный контакт?
А так-то обычно ТЭН себя ведёт, даёт пробой на корпус машинки.
Пробой под нагрузкой изоляции на кабеле, ведущем к розетке.
Маловероятно, чтобы кабель в стене погиб. Это скорее всего в машинке проблема возникла.
#4 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 15:58
У меня когда была такая проблема, погиб ТЭН в стиралке.
Боишься - не делай
Делаешь - не бойся ©
#5 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 15:58
С/у подключен через УЗО. Недавно стало вырубаться при включении стиралки. Если ее переключить на другую розетку, то работает без проблем. Розетка тоже в с/у, на том же УЗО. Заменил саму розетку, решив, что проблема в ней. Результата нет. В чем может быть причина?
У меня была такая фигня. Заземление откручиваешь от розетки и все работает.
#6 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 15:58
Маловероятно, чтобы кабель в стене погиб. Это скорее всего в машинке проблема возникла.
То, что в другой розетке та же машинка работает без проблем, тебя не смущает? ;-)
А с кабелем в стене мого чего случиться может.
Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт
#7 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:00
То, что в другой розетке та же машинка работает без проблем, тебя не смущает? ;-)
Может у него вторая розетка без заземления...
#8 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:01
У меня когда была такая проблема, погиб ТЭН в стиралке.
А у меня еще пробивало через воду. Но она старая уже была- 2 раза ее Гриня чинил, так и оставил в квартире( при продаже квартиры).
#9 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:01
Пробой под нагрузкой изоляции на кабеле, ведущем к розетке. Меняй кабель.
Ваш Кэп.
Да прям так сразу ,))) кабель выдирать из стены.
Пусть фен,к примеру, воткнет в ту же розетку,выбивает-нет.не кабель
#10 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:02
Пусть фен,к примеру, воткнет в ту же розетку,выбивает-нет.не кабель
Кстати хорошая мысль! Нагрузку помощнее и понаблюдать.
#11 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:04
Заземление откручиваешь от розетки и все работает.
Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт
#12 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:05
Вторая розетка которую не выбивает, с работающим заземлением? Она точно на это же узо запитана?С/у подключен через УЗО. Недавно стало вырубаться при включении стиралки. Если ее переключить на другую розетку, то работает без проблем. Розетка тоже в с/у, на том же УЗО. Заменил саму розетку, решив, что проблема в ней. Результата нет. В чем может быть причина?
#13 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:07
Она точно на это же узо запитана?
Тоже хороший вопрос! Вырубить УЗО и проверить наличие электричества в ней.
#14 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:09
С/у подключен через УЗО. Недавно стало вырубаться при включении стиралки. Если ее переключить на другую розетку, то работает без проблем. Розетка тоже в с/у, на том же УЗО. Заменил саму розетку, решив, что проблема в ней. Результата нет. В чем может быть причина?
Либо ТЭН менять, либо двигатель разбирать и чистить. Попробуй перевернуть вилку наоборот в одной, и в другой розетке - скорее всего, фаза и ноль в розетках по разному сидят, поэтому в одной розетке фаза на землю пробивает, а в другой розетке на это место вместо фазы ноль приходит, ток утечки в разы меньше, и УЗО не срабатывает
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#15 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:20
Либо ТЭН менять, либо двигатель разбирать и чистить. Попробуй перевернуть вилку наоборот в одной, и в другой розетке - скорее всего, фаза и ноль в розетках по разному сидят, поэтому в одной розетке фаза на землю пробивает, а в другой розетке на это место вместо фазы ноль приходит, ток утечки в разы меньше, и УЗО не срабатывает
это не наш метод, лелик и да узо мокрой зоны должно быть 10 мА
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#16 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 16:25
Именно так и сделать! Прям недавно была такая же беда с бризером - там пробило нагреватель и в одной розетке работал, в другой выбивало узо.Либо ТЭН менять, либо двигатель разбирать и чистить. Попробуй перевернуть вилку наоборот в одной, и в другой розетке - скорее всего, фаза и ноль в розетках по разному сидят, поэтому в одной розетке фаза на землю пробивает, а в другой розетке на это место вместо фазы ноль приходит, ток утечки в разы меньше, и УЗО не срабатывает
#17 Оффлайн
Опубликовано 11.12.2023 - 17:58
Тема "в руку". Сегодня "поздравил" хозяев одной из квартир с поломанной стиральной машиной. Симптомы те же. Вилку переворачиваешь, УЗО не выбивает.
Было бы за что, так вообще убил бы....
#18 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 13:49
это не наш метод, лелик и да узо мокрой зоны должно быть 10 мА
У меня на ванную УЗО 10 мА и стоит, и на старой стиралке выбивало, когда графитовая пыль от щеток за 5 лет присыпала коллектор и корпус двигателя. Если вилку перевернуть, то работало нормально. Разобрал, промыл спиртом, изоляцию проверил, все ОК, еще года три отработала после этого.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#19 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 14:42
Больше всего понравился совет автолюбителя - открутить от розетки заземление Мы, понимаешь, в старых советских домах страдаем без заземления (сеть с глухозаземленной нейтралью) стиралка, посудомойка и пр. бьются током, а кто-то готовое защитное заземление просто не ценит, и предлагает открутить нафиг
#20 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 16:03
Больше всего понравился совет автолюбителя - открутить от розетки заземление Мы, понимаешь, в старых советских домах страдаем без заземления (сеть с глухозаземленной нейтралью) стиралка, посудомойка и пр. бьются током, а кто-то готовое защитное заземление просто не ценит, и предлагает открутить нафиг
Может, у него только теща в этой машинке стирает?
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#21 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 16:52
Может, у него только теща в этой машинке стирает?
тогда в порошок можно немного соли добавить, чтоб лучше отстирывалось
#22 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 17:28
Больше всего понравился совет автолюбителя - открутить от розетки заземление Мы, понимаешь, в старых советских домах страдаем без заземления (сеть с глухозаземленной нейтралью) стиралка, посудомойка и пр. бьются током, а кто-то готовое защитное заземление просто не ценит, и предлагает открутить нафиг
Она, земля, и в новых и в отремонтированных домах с нейтралью в ВРУ соединяется наглухо, а потом отдельной жилой по стояку идёт.
Было бы за что, так вообще убил бы....
#23 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 17:47
дом новый, провода все ГОСТовские. С чего пробою случиться?Пробой под нагрузкой изоляции на кабеле, ведущем к розетке. Меняй кабель.
Ваш Кэп.
даВ обеих розетках есть третий защитный контакт?
отличная идея! ПопробуюДа прям так сразу ,))) кабель выдирать из стены.
Пусть фен,к примеру, воткнет в ту же розетку,выбивает-нет.не кабель
точно. Когда УЗО выбивает, в ней тоже ток заканчивается. Земля естьВторая розетка которую не выбивает, с работающим заземлением? Она точно на это же узо запитана?
старался все розетки подключать одинаково. Фаза слеваЛибо ТЭН менять, либо двигатель разбирать и чистить. Попробуй перевернуть вилку наоборот в одной, и в другой розетке - скорее всего, фаза и ноль в розетках по разному сидят, поэтому в одной розетке фаза на землю пробивает, а в другой розетке на это место вместо фазы ноль приходит, ток утечки в разы меньше, и УЗО не срабатывает
#24 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 21:06
дом новый, провода все ГОСТовские. С чего пробою случиться?
да
отличная идея! Попробую
точно. Когда УЗО выбивает, в ней тоже ток заканчивается. Земля есть
старался все розетки подключать одинаково. Фаза слева
Тогда вскрывай розетку, где-то внутри ноль с землей замыкается, когда вилку втыкаешь. Фен не поможет, там заземления нету
Изменено: TTL, 12.12.2023 - 21:07
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#25 Оффлайн
Опубликовано 12.12.2023 - 21:10
Тогда вскрывай розетку, где-то внутри ноль с землей замыкается, когда вилку втыкаешь. Фен не поможет, там заземления нету
он же сказал что розетку менял