Сравни ещё с магазином электрики на жмайловаБуду сравнивать абс и этм.
Подскажите по электрическим компонентам
#51 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 15:19
#52 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 18:38
Обилия пластиковых щитов с замками, не заметил.
#53 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 19:13
Себе год назад взял легранд, пока претензий нет. И пару раз УЗМ-51М отрабатывало свои деньгиПо производителю автоматов, кто-нить подскажет?
Обилия пластиковых щитов с замками, не заметил.
#54 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 20:22
#55 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 21:07
По производителю автоматов, кто-нить подскажет?
Обилия пластиковых щитов с замками, не заметил.
IEK не бери !
Бери Легран.
Главное не производитель, главное первичная проверка автоматов лабораторией. Сейчас все, хоть иэк, хоть легранд, в китае штампуют.
Легран - обычно страны восточной Европы, китайских не видел ни разу.
#56 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 21:09
#57 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 21:37
#58 Оффлайн
Опубликовано 20.11.2016 - 21:45
Узо легранд 3 фазы, 63А - больше 3х рублей стоит, так должно быть? Или все-таки есть более оптимальные по цене/качеству варианты?
Так и должно быть.
#59 Оффлайн
Опубликовано 21.11.2016 - 00:42
По производителю автоматов, кто-нить подскажет?
Обилия пластиковых щитов с замками, не заметил.
По автоматам и УЗО - Schneider, ABB (УЗО - только электромеханическое)
по щиткам - брал в АВС типа ЩУРн-П, вполне себе стоят пятый год на улице и в подвалах, и не ржавеют
http://www.etm.ru/cat/nn/5133575/
https://avselectro.r...predelitelnye--
Изменено: TTL, 21.11.2016 - 00:45
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#60 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 09:46
Остановил выбор на Шнайдере. Подскажите какое узо и выключатель надо выбрать из списков и если не трудно, то чем они отличаются?
узо.JPG 105,89 Кб 0 раз скачано
выключатель.JPG 114,55 Кб 0 раз скачано
щит выбрал такой : http://rnd.etm.ru/ca...n=9737475&st=15
#61 Оффлайн
#62 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 10:36
Каплю яду-СИП 4×10 не разу не встречал. Бери 4х16и не парься.ВбБШВ ИЛИ АВБбШВ я бы не брал. Просто так не закопаеш, а по ПУЭ-запаришся
да, СИП 4х16 будет. Закапывать буду в трубе .
#63 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 10:39
#64 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 11:57
Сип только для воздуха!!!!!, для земли кабель.
#65 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 13:03
ок, подберем кабель. Подскажите по автоматам и узо, их ндцать видов(картинки выше прикреплял) при одинаковых вводных:
УЗО 4п 63А
Автомат 3п 63А
Изменено: TOP GUN, 22.11.2016 - 13:03
#66 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 13:06
да, СИП 4х16 будет. Закапывать буду в трубе .
И проложи на всякий пожарный для потомков в трубе тросик, что бы не дай бог надо было протянуть еще кабель, без земляных работ.
#67 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 13:09
ок, подберем кабель. Подскажите по автоматам и узо, их ндцать видов(картинки выше прикреплял) при одинаковых вводных:
УЗО 4п 63А
Автомат 3п 63А
Эти приборы разные функции выполняют. ВА от К.З. УЗО от диф. токов. Надо ставить оба. Сначала ВА после него УЗО. Или ВА-счетчик-УЗО. Но лучше УЗО ставить на группы с розетками, иначе при срабатывании УЗО, будет отключаться весь дом. УЗО на розеточные группы хватит 0,03А(30 мА), на розетки в ванной или 100 мА или 300 мА, они чуствительнее.
Изменено: Kali, 22.11.2016 - 13:12
#68 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 13:59
Изменено: _aleks_, 22.11.2016 - 14:04
#69 Оффлайн
Опубликовано 22.11.2016 - 14:04
Вводной ВА на 32А надо ставить. УЗО можно на 40/0,03А поставить.
#70 Оффлайн
Опубликовано 23.11.2016 - 00:22
Так все же, узо во вводной щиток надо ставить или лучше потом на группы розеток в домовом щитке?Вводной ВА на 32А надо ставить. УЗО можно на 40/0,03А поставить.
То, что они функции выполняют разные, я понял. Вопрос был в другом: ищу в каталоге нужный мне автомат, например 3п на 32А, а каталог мне выдает десяток разных, одного производителя. Какой выбирать?Эти приборы разные функции выполняют. ВА от К.З. УЗО от диф. токов. Надо ставить оба. Сначала ВА после него УЗО. Или ВА-счетчик-УЗО. Но лучше УЗО ставить на группы с розетками, иначе при срабатывании УЗО, будет отключаться весь дом. УЗО на розеточные группы хватит 0,03А(30 мА), на розетки в ванной или 100 мА или 300 мА, они чуствительнее.
Изменено: TOP GUN, 23.11.2016 - 00:23
#71 Оффлайн
Опубликовано 23.11.2016 - 02:45
УЗО на группы.Так все же, узо во вводной щиток надо ставить или лучше потом на группы розеток в домовом щитке?
То, что они функции выполняют разные, я понял. Вопрос был в другом: ищу в каталоге нужный мне автомат, например 3п на 32А, а каталог мне выдает десяток разных, одного производителя. Какой выбирать?
По каталогу без знаний долго будешь разбиратся. Ищи по производителю-номиналу-наличию-цене. Можешь тут поспрашивать по понравившемся.
Эти приборы разные функции выполняют. ВА от К.З. УЗО от диф. токов. Надо ставить оба. Сначала ВА после него УЗО. Или ВА-счетчик-УЗО. Но лучше УЗО ставить на группы с розетками, иначе при срабатывании УЗО, будет отключаться весь дом. УЗО на розеточные группы хватит 0,03А(30 мА), на розетки в ванной или 100 мА или 300 мА, они чуствительнее.
Хм. На влажные зоны 10мА ставят. 100 и 300мА это т.н. противопожарные.
#72 Оффлайн
Опубликовано 23.11.2016 - 06:20
#73 Оффлайн
Опубликовано 23.11.2016 - 09:27
Всем спасибо!
Вернусь из командировки, накидаю общую схему(вместе с домом) по компонентам, чтобы картинка была полной.
#74 Оффлайн
Опубликовано 23.11.2016 - 09:35
УЗО на группы.
По каталогу без знаний долго будешь разбиратся. Ищи по производителю-номиналу-наличию-цене. Можешь тут поспрашивать по понравившемся.
Хм. На влажные зоны 10мА ставят. 100 и 300мА это т.н. противопожарные.
Да. Что то ступил.
#75 Оффлайн
Опубликовано 28.11.2016 - 14:38
20161128_142946.jpg 99,93 Кб 8 раз скачано
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых