Переключение на резерв 10КВ
#1 Оффлайн
Опубликовано 1.11.2020 - 23:30
Обидно, когда у половины снт свет есть, а у другой нет.
#2 Оффлайн
Опубликовано 1.11.2020 - 23:43
В снт есть два независимых ввода по 10кв и две трансформаторные подстанции. Половина домов запитаны от одной, а половина от другой. Реально ли сделать ручное переключение вводов по высокой стороне на трансформаторах? Или цена будет такой, что лучше не начинать?
Обидно, когда у половины снт свет есть, а у другой нет.
если есть ввод. то не реально, без денег.
#3 Оффлайн
Опубликовано 1.11.2020 - 23:55
#4 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 00:06
Вопрос в сумме. Если миллион, то дорого и нет смысла. Ну или если пуэ не велят, то тоже нет смысла.
а сколько для Вас не "дорого" ? 1 000 000 дорого, а 900 000 уже не дорого?
как бы есть решения и подешевле 900 000
#5 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 06:36
#6 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 06:42
можно, но точно даже не 100к. Зависит от типа подстанций, расстояния между ними. К этому еще нужно достаточное количество бумажек. Так, что 0,5 млн наберется очень быстроВопрос в сумме. Если миллион, то дорого и нет смысла. Ну или если пуэ не велят, то тоже нет смысла.
Если интересно, пиши, узнаешь цену +/- километр
кстати тоже хороший вопрос. Дедушка_я_всю_жизнь_так_делал уже не прокатит. Нужны люди с соответствующим уровнем знаний по эксплуатации электроустановок и с соответствующей группой по электробезопасности.А есть бригада электриков, кто будет круглосуточно дежурить и переключать?
.
Изменено: Old_Hamster, 2.11.2020 - 06:43
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#7 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 07:21
не совсем понял
если два трансформатора, то значит один не потянет все садоводство
поэтому и не получится переключить ввод
или переключать, в смысле одну половину отключить, а вторую запитать?
#8 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 08:08
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#9 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 08:12
я не совсем понял - когда напруга подается по одному вводу, то на втором обязательно пусто?
"переобувание" - это как раз признак мыслящего человека. (с) Greendai
#10 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 08:17
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#11 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 08:47
Я так понял, что иногда по одному из вводов пропадает питание
Да. Правильно. Между трансформаторами примерно 700 метров. Штатный электрик есть. Есть приходящий с группой по 10 кв. Т.е. переключить есть кому.
А что такое "сельхозницы"?
а сколько для Вас не "дорого" ? 1 000 000 дорого, а 900 000 уже не дорого?
как бы есть решения и подешевле 900 000
Если не трудно, то скажи какие и почем?
#12 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 08:58
сельхозница это примерно такДа. Правильно. Между трансформаторами примерно 700 метров. Штатный электрик есть. Есть приходящий с группой по 10 кв. Т.е. переключить есть кому.
А что такое "сельхозницы"?
С некоторыми вариациями. 1 переключающий по 10кВ уже нарушение
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#13 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 09:00
#14 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 09:41
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#15 Онлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 09:59
вопрос а прокинуть второй сип от второго трансформатора и у кого надо поставить АВР автоматическое зачем гемор с переключением по высокому ?
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#16 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 10:07
тогда надо повышать мощность тр-ра. Если я правильно понял, это нынешние мачтовые. Тр-р 160 или 250 кВА на опоре и на ней же РУ ННвопрос а прокинуть второй сип от второго трансформатора и у кого надо поставить АВР автоматическое зачем гемор с переключением по высокому ?
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#17 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 14:33
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#18 Оффлайн
Опубликовано 2.11.2020 - 15:06
тогда надо повышать мощность тр-ра. Если я правильно понял, это нынешние мачтовые. Тр-р 160 или 250 кВА на опоре и на ней же РУ НН
Нет. Не на опоре. Отдельная огороженная площадка. Несколько шкафов, транс. И вторая площадка такая же. Снт на 600 дворов. Все по взрослому.
Наскоко я понял, человек печется не о всем колхозе, а себе завести вторую линию, и самому переключаться по мере необходимости
Вот не поверишь, но обо всем колхозе. Вынужден, так как личную вторую линию взять негде.
вопрос а прокинуть второй сип от второго трансформатора и у кого надо поставить АВР автоматическое зачем гемор с переключением по высокому ?
Во первых тогда надо удвоить мощности обоих трансов, а во вторых такой толстый сип столбы не выдержат. по 380 такую мощность проблема передать на требуемое расстояние.
#19 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 15:01
#20 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 16:37
#21 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 16:59
сфигали нереально? Необходимо в обоих подстанциях реконструировать ру вн добавив по одному комутационному аппарату и прокинуть кл или вл 10кв от одной к другой. Но стоить это будет не 100тыщ. Если кинуть перемычку между трансформаторами. Рано или поздно когонить покалечит или убьет. Либо электричество, либо монтер который попадет под напряжениеВообще нереально, либо от одной ТП либо другой, или же только сделать перемычку 0,4 кВ между трансформаторами. Если выключается ваш трансформатор включаете перемычку, и все садоводство на втором
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#22 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 17:10
сфигали нереально? Необходимо в обоих подстанциях реконструировать ру вн добавив по одному комутационному аппарату и прокинуть кл или вл 10кв от одной к другой. Но стоить это будет не 100тыщ. Если кинуть перемычку между трансформаторами. Рано или поздно когонить покалечит или убьет. Либо электричество, либо монтер который попадет под напряжение
Всё реально, только вот сблокировать все это хозяйство от ошибочных переключений довольно сложно, а без блокировки рано или поздно будут проблемы, да и сети на это не пойдут.Делали когда-то колхозные КТПн с двумя вводами и механической блокировкой между вводными выключателями нагрузки в виде кочерги, передвигаемой влево или вправо, и запирающей один или второй привод ВН. Но для этого надо на каждую КТП притащить два питания, одной секционной перемычкой между КТП тут не обойтись. Либо ставить реклоузер в качестве секционного выключателя, и добавлять блок-контакты на вводные выключатели КТП, но цена будет космос.
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#23 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 17:12
Линия 10 кВ потянет нагрузку 200% от запланированной?
Изменено: Сев-Кав ТВ, 3.11.2020 - 17:13
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#24 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 17:23
Но в любом случае, денег надо параход
Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська
#25 Оффлайн
Опубликовано 3.11.2020 - 17:25