Заземление
#26 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 19:28
Если есть узо на каждой группе автоматов, то имхо вводное противопожарное не смысла ставить, т.к. оно никогда не сработает, ибо раньше сработает узо групп автоматов, т.к. оно на порядок чувствительнее.
#27 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 19:37
По теме - купи нормальный комплект забивного. Сделай по инструкции в ютубе гермобокс для соединения (из муфты канализационной с заглушками и гермовводов) сам и кабель не менее 10кв.мм (10кв.мм это номинал) затащи в дом. Про свои уголки забудь как про страшный сон - это прошлый век, особенно умиляют те кто провод подсоединяет к уголкам этим и хоронит соединение под землей…
Коллега, нормального комплекта забивного контура по факту не существует. Он есть, он продаётся, он даже сертифицирован и даже был неоднократно установлен. Там, где невозможно сделать новый контур. Например, в ВРУ сверлится пол, забивается этот штырь и по бумагам всё вообще гладко - штырь сертифицирован, мы за него не отвечаем и так далее. На деле этот штырь соединяется уже с готовым, старым заземлением. А законы физики, так ведь их никто не отменял. Уголок пятидесятка имеет и внутреннюю и наружную поверхности. Считайте площадь соприкосновения, если только длина поверхности уголка, если её развернуть, будет 21 см. Можете перепроверять. Имеется ввиду уголок 50х50х5. Закругления дают этот 1 см. Теперь площадь поверхности штыря, имеющего диаметр 14 мм? А сопротивление, оно изначально имеет в своей формуле такой параметр, как площадь поверхности проводника. Исходя из этого, покройте железный штырь хоть серебром, самым электропроводным металлом, общая площадь посеребрённого штыря значительно проигрывает площади уголка той же длины, а ещё их, таких уголков, в контуре три и все они подключены параллельно, где общее сопротивление меньше наименьшего. К тому же обмеднённый штырь стоит дорого и если всю эту залипуху проверяет лаборатория, то лаборанты уезжают с вашего объекта довольными. Чтобы не вызывать лабораторию повторно, руководство объекта решает с ними вопрос по замерам. Как правило, заранее, до вбивания дорогого обмеднённого штыря.
Было бы за что, так вообще убил бы....
#28 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 19:57
лучше перебздеть, чем недобздеть. все должно быть под УЗО
Мы сожгли диодный мост
И все в бездну сорвалось
#29 Онлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 21:47
300 противопожарное, 100 это групповое
пошел проверил у себя, точно, стоит 300
#30 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:06
Всем привет.
Когда заводили в дом 3 фазы, сделал по быстрому контур (забил 3 штыря по полтора метра 12 арматуры). Контур подсоединен к вводному щитку соответственно.
По нормам этого мало по идее.
От грунта зависит, надо сопротивление измерять у этого контура, тогда можно объективно сказать много или мало этой арматуры.
Я у себя на клумбе перед домом забил три уголка сороковки по два метра длиной и обварил их проволокой катанкой на 6мм диаметром и затянул её в дом.
По теме - купи нормальный комплект забивного.
Ещё бы понять, какой комплект забивного будет нормальный и не сгниёт через пару лет. А стальной уголок он десятилетиями исправно выполняет свою функцию.
на япе про заземление, если все правда то это второй случай https://www.yaplakal...pic2753959.html
Те кто хотя бы раз держал помпу от стиральной машинки в руках и видел её устройство сразу понимает, что этот рассказ фэйк...
Изменено: AleM, 18.03.2024 - 22:00
#31 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:06
Через пару лет не сгниет однозначно.От грунта зависит, надо сопротивление измерять у этого контура, тогда можно объективно сказать много или мало этой арматуры.
Я у себя на клумбе перед домом забил три уголка сороковки по два метра длиной и обварил их проволокой катанкой на 6мм диаметром и затянул её в дом.
Ещё бы понять, какой комплект забивного будет нормальный и не сгниёт через пару лет. А стальной уголок он десятилетиями исправно выполняет свою функцию.
Уголки может и пойдут - места сварки надо обрабатывать очень тщательно - кородируют они первыми. Потом для этого всего нужно место и много места. Штырь забивной, сборный, на 3-5 метров отлично прослужит много лет, да и проверить можно для успокоения раз в 5 лет скажем.
По поводу какой - сейчас большой выбор, но понимая что такое норм металл - можно спокойно выбрать.
#32 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:08
#33 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:10
Зачем это в доме? В гараже ещё пойму….https://www.vseinstr...63-pro-4751814/
вместо УЗО 300мА или совместно на ввод
И это никак не вместо УЗО…
Изменено: Georgik, 18.03.2024 - 22:10
#34 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:30
Всем привет.
Когда заводили в дом 3 фазы, сделал по быстрому контур (забил 3 штыря по полтора метра 12 арматуры). Контур подсоединен к вводному щитку соответственно.
А можно вопрос? Вы сделали повторное заземление нулевого провода, который приходит в дом со столба? Как к этому отнёсся поставщик электричества?
Изменено: AleM, 18.03.2024 - 22:30
#35 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:45
Так только так и можно и нужно делать в системе TN-C-SА можно вопрос? Вы сделали повторное заземление нулевого провода, который приходит в дом со столба? Как к этому отнёсся поставщик электричества?
#36 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 22:53
Так только так и можно и нужно делать в системе TN-C-S
Это понятно, интересно как сделано у автора темы и что на это сказал поставщик электроэнергии.
Интересно как можно бороться с такой вот проблемой-
На курсах по электробезопасности преподаватель рассказал про случай, когда на уличном столбе оборвали нулевой провод и весь уравнивающий ток со всего квартала потёк через повторное заземление в частном домовладении и расплавился кабель, идущий со столба в дом.
Изменено: AleM, 18.03.2024 - 22:54
#37 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 23:07
Это понятно, интересно как сделано у автора темы и что на это сказал поставщик электроэнергии.
а что и как он скажет??? удаленные счетчики на уличном столбе, вводной щиток у меня на доме во дворе висит ,доступа нет.
з.ы. тоже как у Стаса на днях надо делать контур заземления, расстояние от щитка до мокрой почвы 17 метров по бетону..думаю арматуру пару витков кинуть до штырей.сверху тротуаркой закроется
#38 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 23:18
а что и как он скажет??? удаленные счетчики на уличном столбе, вводной щиток у меня на доме во дворе висит ,доступа нет.
з.ы. тоже как у Стаса на днях надо делать контур заземления, расстояние от щитка до мокрой почвы 17 метров по бетону..думаю арматуру пару витков кинуть до штырей.сверху тротуаркой закроется
А разве можно делать повторное заземление после счётчика? Вот меня и интересует как сделано у Стаса.
#39 Оффлайн
Опубликовано 18.03.2024 - 23:45
А разве можно делать повторное заземление после счётчика? Вот меня и интересует как сделано у Стаса.
А что, заземление как - то влияет на показания счётчика?
Было бы за что, так вообще убил бы....
#40 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 07:08
конечно, первая картинка из Гугла.А разве можно делать повторное заземление после счётчика? Вот меня и интересует как сделано у Стаса.
К водному щиту у тебя должен быть доступ. Зачем арматуру? Гофра с кабелем 10кв.мм по периметру.а что и как он скажет??? удаленные счетчики на уличном столбе, вводной щиток у меня на доме во дворе висит ,доступа нет.
з.ы. тоже как у Стаса на днях надо делать контур заземления, расстояние от щитка до мокрой почвы 17 метров по бетону..думаю арматуру пару витков кинуть до штырей.сверху тротуаркой закроется
Прикрепленные файлы:
#41 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 08:25
не я, а собственно товарищи из электросетей. Я им землю подвел, они в щитке соединили ноль и землю.А можно вопрос? Вы сделали повторное заземление нулевого провода, который приходит в дом со столба? Как к этому отнёсся поставщик электричества?
именно так и сделаноА разве можно делать повторное заземление после счётчика? Вот меня и интересует как сделано у Стаса.
в одном месте можно и нужно вроде. А вот дальше нельзя объединять.А разве можно делать повторное заземление после счётчика? Вот меня и интересует как сделано у Стаса.
#42 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 09:00
На картинке повторное заземление подключено ДО счетчика.конечно, первая картинка из Гугла.
К водному щиту у тебя должен быть доступ.
#43 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 09:11
На картинке повторное заземление подключено ДО счетчика.
У меня вроде после.. Надо посмотреть
#44 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 09:14
Если повторное заземление подключено ДО счетчика, то не повлияет. Если после счетчика - я не знаю, поэтому и спрашиваю.А что, заземление как - то влияет на показания счётчика?
По возможности посмотрите пожалуйста, очень интересно. Просто если в хозяйский контур повторного заземления потечёт уравнивающий ток со всего квартала, то всё зависит от устройства счетчика.У меня вроде после.. Надо посмотреть
#45 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 11:38
На картинке всё сделано как нужно - там то что обведено прерывистой - подписано - под пломбировку. Смотрите внимательно. Картинка очень хороша.Если повторное заземление подключено ДО счетчика, то не повлияет. Если после счетчика - я не знаю, поэтому и спрашиваю.
По возможности посмотрите пожалуйста, очень интересно. Просто если в хозяйский контур повторного заземления потечёт уравнивающий ток со всего квартала, то всё зависит от устройства счетчика.
#46 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 11:47
Лучше поделитесь - как позаимствовать так сказать часть электроэнергии на безвозмездной основе...
Может у кого есть наработки в данном направлении?
#47 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 11:57
Если повторное заземление подключено ДО счетчика, то не повлияет. Если после счетчика - я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Не влияет
Лучше поделитесь - как позаимствовать так сказать часть электроэнергии на безвозмездной основе...
Может у кого есть наработки в данном направлении?
Попробуй, может не врёт.
Было бы за что, так вообще убил бы....
#48 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 12:06
Если повторное заземление подключено ДО счетчика, то не повлияет. Если после счетчика - я не знаю, поэтому и спрашиваю.
По возможности посмотрите пожалуйста, очень интересно. Просто если в хозяйский контур повторного заземления потечёт уравнивающий ток со всего квартала, то всё зависит от устройства счетчика.
На картинке так нарисовано, что хозяйский контур повторного заземления находится за территорией, на столбе, где сделан ввод в дом. Так что если что и поплавится, то только кусочек сипа и проводок к штырям заземления. Хозяйский дом не пострадает
А вообще, если опасаешься тока всего квартала, то есть система ТТ
Изменено: pol1234, 19.03.2024 - 12:09
#49 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 12:17
есть система ТТ
В смысле, перестрелять всех соседей? =)
Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше.
К примеру, застрелить кого-нибудь. © сир Терри Пратчетт
#50 Оффлайн
Опубликовано 19.03.2024 - 14:02
На картинке так нарисовано, что хозяйский контур повторного заземления находится за территорией, на столбе, где сделан ввод в дом. Так что если что и поплавится, то только кусочек сипа и проводок к штырям заземления. Хозяйский дом не пострадает
А вообще, если опасаешься тока всего квартала, то есть система ТТ
На картинке нарисовано то, что заземление приходит с питающим кабелем. Например, от ТП и проложен под землёй. А могло и не приходить, если кабель СИП и отдельного проводника заземления нет. Схема хороша, но она весьма условна.
Вся соль в том, что и нулевой и заземляющий выводы соединяются между собой. По этой схеме стояки расключали во многоэтажках. "Ноль" шёл отдельно и наглухо крепился к этажным распределительным шкафам. А контур выносился за пределы здания.
Изменено: Мaster, 19.03.2024 - 14:08
Было бы за что, так вообще убил бы....