Мой мир никогда не будет прежним. Был уверен до сегодняшнего дня, что напряжение в сети - 220 вольт.
Еще подкину: когда вижу что холодильная централь из немецких компрессоров работает на напряжении ниже 390 вольт, то пишу предписание......они расчитаны на номинал 400 вольт.
В одном из гиперов была проблема с напряжением - 375 вольт и мониторы напряжения аварийно останавливали централи среднего и минусового холода, в жару (продуктовый холод). На просьбу директора перенастроить мониторы на напряжение 365-370 вольт сказал, что вся ответственность за выход из строя компрессоров ложится в письменном виде на Вас, даже если ситуация исправится завтра, а компрессор умрет через год. Мне сразу перестали делать мозги и переключились на Горизонт-Энерго
Изменено: riv, 16.03.2019 - 02:21