Подскажите по электрическим компонентам


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
515 ответов в теме

#251 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 16.10.2019 - 23:58

 


Мне не понятно с заземлением, от забора куда подключили? И куда полкючён зелёный и жёлтый провод?

от забора проводом на внешнюю часть ящика. На фото в левом нижнем углу видна резьба этого болта.

желтый провод это мост между ящиком и дверью. зеленый это мост между ящиком и PEN.


Можно и не ставить вводной автомат, но с ним будет гораздо проще  делать монтаж и потом в эксплуатации. 

это вся нагрузка, что вы перечислили?

 

вот нарисовал схему. покритикуйте.

Прикрепленный файл  Разводка.JPG   58,32 Кб   2 раз скачано


  • 0

#252 Оффлайн   stribog

stribog

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 268 Сообщений:
  • Авто:Достаточно шкодливый.

Опубликовано 17.10.2019 - 00:23

от забора проводом на внешнюю часть ящика. На фото в левом нижнем углу видна резьба этого болта.

желтый провод это мост между ящиком и дверью. зеленый это мост между ящиком и PEN.


вот нарисовал схему. покритикуйте.

attachicon.gifРазводка.JPG

Не люблю я критиковать, ну ладно. 

Смотрите, схема с автоматами правильная, но опять же надо с заземлением , что то придумать, у вас не правильно сделано.

Ну сами автоматы другие, там где трёхфазный 25А, можно и оставить, учитывая, что медь будет, а вот там где 40А, нужно поменьше на 4-ку, надо 32А.


Ой, сразу не заметил, там, где вверху автоматов перемычки, 10мм2 и 4мм2, это грубейшее нарушение, так нельзя, перемчки только одни кабелем делаются, причём лучше цельным куском, или до первого автомата, а дальше гребёнкой. (хорошую гребёнку сейчас ещё и поискать надо)


Изменено: stribog, 17.10.2019 - 00:30

  • 0

#253 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 665 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 17.10.2019 - 00:25

от забора проводом на внешнюю часть ящика. На фото в левом нижнем углу видна резьба этого болта.

желтый провод это мост между ящиком и дверью. зеленый это мост между ящиком и PEN.


вот нарисовал схему. покритикуйте.

attachicon.gifРазводка.JPG

Ну,как минимум,на розеточные группы поставил бы дифавтоматы,или 2-полюсные УЗО после автоматов, тем более, ангар с проводящими полами,электроинструментом и прочими опасностями.Жизнь и здоровье дороже,чем железки.Да и автоматы 40 А для таких нагрузок и сечений многовато, 32А с запасом хватит.


Изменено: TTL, 17.10.2019 - 00:27

  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.


#254 Оффлайн   stribog

stribog

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 268 Сообщений:
  • Авто:Достаточно шкодливый.

Опубликовано 17.10.2019 - 00:28

Чёрт, я не увидел, что на розетки идут автоматы 40А, ну так низя, прийдётся разбивать нагрузку , ставить 25А и тянуть к розеткам 2.5мм2.

или в цехе ставить ещё маленький щиток, и в нем уже расключать, тут уже, что дешевле, обычно это расчитывается от длины трассы.


  • 0

#255 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 17.10.2019 - 08:46

с заземлением , что то придумать, у вас не правильно сделано.

Уточните, что не правильно и как надо переделать? У меня РЕ просто прикручен к каркасу ангара. Соответственно на шину РЕ будут заземлены все потребители и сам ящик.

, а вот там где 40А, нужно поменьше на 4-ку, надо 32А.

Ой, сразу не заметил, там, где вверху автоматов перемычки, 10мм2 и 4мм2, это грубейшее нарушение, так нельзя, перемчки только одни кабелем делаются, причём лучше цельным куском, или до первого автомата, а дальше гребёнкой. (хорошую гребёнку сейчас ещё и поискать надо)

Я 40ки ставил из расчета что 4ка медь держит 42А. Если это впитык, то поменяю на 32А. Спасибо.
Про перемычки не понял. Все автоматы подключаются последовательно друг за другом, т.о. вешаются на одну фазу?

Чёрт, я не увидел, что на розетки идут автоматы 40А, ну так низя, прийдётся разбивать нагрузку , ставить 25А и тянуть к розеткам 2.5мм2.
или в цехе ставить ещё маленький щиток, и в нем уже расключать, тут уже, что дешевле, обычно это расчитывается от длины трассы.

Была идея, чтобы не тянуть много проводов для розеток, заводить в цеха 4ку, а там распускать на 2.5

Ну,как минимум,на розеточные группы поставил бы дифавтоматы,или 2-полюсные УЗО после автоматов, тем более, ангар с проводящими полами,электроинструментом и прочими опасностями.Жизнь и здоровье дороже,чем железки.Да и автоматы 40 А для таких нагрузок и сечений многовато, 32А с запасом хватит.

Двухполюсные узо можно ставить в самих комнатах при роспуске 4ки на 2.5? Ставить надо на каждую линию 2.5 или один на 4ку?
  • 0

#256 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 17.10.2019 - 12:35

Вот правильно? В цеху 2 и в офисе аналогично цеху 1....

Прикрепленный файл  Разводка.JPG   71,82 Кб   2 раз скачано


Изменено: TOP GUN, 17.10.2019 - 12:38

  • 0

#257 Оффлайн   stribog

stribog

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 268 Сообщений:
  • Авто:Достаточно шкодливый.

Опубликовано 17.10.2019 - 13:14

Вот правильно? В цеху 2 и в офисе аналогично цеху 1....

attachicon.gifРазводка.JPG

не пойму, вы в цеху ставите УЗО а снего по розеткам, прямо с нижних губок?


  • 0

#258 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 17.10.2019 - 15:42

не пойму, вы в цеху ставите УЗО а снего по розеткам, прямо с нижних губок?

да, если не правильно, то поправьте.

Изменено: TOP GUN, 17.10.2019 - 15:43

  • 0

#259 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 17.10.2019 - 15:55

Если можно улучшить схему подключения, то подскажите как?
Вру будет стоять в цеху #2. Все разетки в этот цех можно разводитб поямо из щита. Цех#1 находится от щита в 10 метрах. Самая дальняя розетка в цеху1 будет от щита в 20 метрах.
Офис на таком же расстоянии от щита, как и первый цех.
  • 0

#260 Оффлайн   stribog

stribog

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 268 Сообщений:
  • Авто:Достаточно шкодливый.

Опубликовано 17.10.2019 - 23:44

не пойму, вы в цеху ставите УЗО а снего по розеткам, прямо с нижних губок?

Ну тут если захотели защитить розетки, то наверно более уместо ставить дифавтоматы,  4-ку вводите, а с низу уже на розетки. Всего 2 дифавтомата. Кабель должен выходить только один с одного автомата. забудьте о том , что можно несколько, это поверте, рано или поздно приведёт к пожару. Да и нет необходимости так подключать, если есть необходимость в большем количестве, чем 2 розетки, то ставте тогда коробки, или подкючайте шлейфом.


  • 0

#261 Оффлайн   riv

riv

    Холодильщик

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 17 742 Сообщений:

Опубликовано 18.10.2019 - 00:46

Вот правильно? В цеху 2 и в офисе аналогично цеху 1....

attachicon.gifРазводка.JPG

Вводной автомат 3ф - Узо 3ф+0 - автомат - розетка.


Изменено: riv, 18.10.2019 - 00:48

  • 0

В темные времена хорошо видно белых людей.


#262 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 18.10.2019 - 20:14

Вводной автомат 3ф - Узо 3ф+0 - автомат - розетка.

Так?

Прикрепленный файл  Разводка.JPG   73,42 Кб   0 раз скачано


  • 0

#263 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 19.10.2019 - 19:31

Мой тебе совет - найми электрика. 


Изменено: December, 19.10.2019 - 19:31

  • 1

#264 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 19.10.2019 - 21:31

Мой тебе совет - найми электрика.

Зачем? Чтобы электрик сделал все хорошо, надо самому разбираться в этом, а если самому разобраться, то зачем электрик?
  • 0

#265 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 00:43

покурил вопрос, вот что получилось. посмотрите кто разбирается, есть ошибки?

Прикрепленный файл  Разводка.JPG   100,99 Кб   0 раз скачано


  • 0

#266 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 00:55

Подскажите по групповому УЗО: пишут что выбирать УЗО надо по сумме номиналов выключателей,

 

65.jpg

 

но видел схемы, где на 20А УЗО висит 2 выключателя по 16А

 

 

26.jpg


Изменено: TOP GUN, 20.10.2019 - 00:56

  • 0

#267 Оффлайн   riv

riv

    Холодильщик

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 17 742 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 01:45

Ну принцип понял. Еще покурить и..........нанять электрика  :D


  • 0

В темные времена хорошо видно белых людей.


#268 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 02:22

Ну принцип понял. Еще покурить и..........нанять электрика :D

Электрик сделает как ему удобно, а не как правильно.
Игорь, давай по делу...
  • 1

#269 Оффлайн   riv

riv

    Холодильщик

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 17 742 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 03:07

По делу: Ставишь задачу, сделать как правильно, спрашиваешь сколько будет стоить "как правильно" (у грамотного электрика)

Последовательность, где УЗО играет правильную роль в эл.цепи я написал (3Ф или 1Ф схема без разницы, а вот с номиналами компонентов и разводкой у тебя очень не очень)


  • 0

В темные времена хорошо видно белых людей.


#270 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 11:07

По делу: Ставишь задачу, сделать как правильно, спрашиваешь сколько будет стоить "как правильно" (у грамотного электрика)
Последовательность, где УЗО играет правильную роль в эл.цепи я написал (3Ф или 1Ф схема без разницы, а вот с номиналами компонентов и разводкой у тебя очень не очень)

Что такое грамотный электиик и где его искать? На лбу у него не написано. Я фоткал вру у соседа, который нанимал электрика, так эту вру раскритиковали тут и по самим компонентам и по схеме установки. В итоге форумчане подсказали, что лучше купить и как правильно смонтировать. Тоже самое с моим вводным щитком, все подсказали быстро и по делу. Но с этим распределительным почему-то настойчиво рекомендуют электрика. Работу которого я не смогу проверить, т.к. сам еще полностью не разобрался в теме.
Вот Игорь, ты например пишешь, что я не прасильно подбираю номиналы, но при этом молчишь какие соотношения по твоеиа мнению правильные. Я встречал разные варианты в тырнете. Одни пишут, что на медную 1.5 надо ставить автомат 10А, другие 16А. На 2.5 одни пишут, 16А, другие 25А.
По узо, я прям картинки привел, в итоге не увидел ответа как правильно подобрать номинал.
  • 1

#271 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 15:54

Вот финальная схема. Попробовал все разместить как будет в щите. Кому не лень, посмотрите ошибки...

Прикрепленный файл  Разводка3.JPG   89,63 Кб   8 раз скачано


  • 0

#272 Оффлайн   aleksey

aleksey

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 858 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 16:10

Вот финальная схема. Попробовал все разместить как будет в щите. Кому не лень, посмотрите ошибки...
attachicon.gifРазводка3.JPG

все не читал но по последней схеме вводной диф на 125ампер а подводящий СИП 16 ? не сильно оптимистические надежды на такое сечение или какой был такой и поставил.При 40-50А он сильно нагревается
  • 0

#273 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 16:16

все не читал но по последней схеме вводной диф на 125ампер а подводящий СИП 16 ? не сильно оптимистические надежды на такое сечение или какой был такой и поставил.При 40-50А он сильно нагревается

ой, пардонте, там СИП 4х25. этот провод держит до 130А поэтому воткнул диф на 125. Снизить до 100?

разве сип 4х16 не до 100 Ампер держит?

п.с. все читать не надо, только последнюю картинку

Прикрепленный файл  Разводка3.JPG   89,57 Кб   8 раз скачано


Изменено: TOP GUN, 20.10.2019 - 16:22

  • 0

#274 Оффлайн   aleksey

aleksey

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 858 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 16:23

ой, пардонте, там СИП 4х25. этот провод держит до 130А поэтому воткнул диф на 125. Снизить до 100?

а какая нагрузка в пике ?
  • 0

#275 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 119 Сообщений:

Опубликовано 20.10.2019 - 16:53

а какая нагрузка в пике ?

Если все приборы включить одновременно (весь свет 3,5 кВт, заливочная установка 3х фазная 13 кВт, обогреватели 10 кВт (зимой), фены 4 кВт, компрессор 2,5 кВт, сварку, которой пользуемся очень редко 4 кВт), то нагрузка будет максимум 37 кВт. 

На данный момент 100 Ампер не будет, но я хочу поставить автоматы не из расчета какие потребители, а из расчета какую нагрузку держат провода, чтобы потом, при подключении нового оборудования не пришлось перекапывать щит. 


Изменено: TOP GUN, 20.10.2019 - 17:06

  • 0