с заземлением , что то придумать, у вас не правильно сделано.
Уточните, что не правильно и как надо переделать? У меня РЕ просто прикручен к каркасу ангара. Соответственно на шину РЕ будут заземлены все потребители и сам ящик.
, а вот там где 40А, нужно поменьше на 4-ку, надо 32А.
Ой, сразу не заметил, там, где вверху автоматов перемычки, 10мм2 и 4мм2, это грубейшее нарушение, так нельзя, перемчки только одни кабелем делаются, причём лучше цельным куском, или до первого автомата, а дальше гребёнкой. (хорошую гребёнку сейчас ещё и поискать надо)
Я 40ки ставил из расчета что 4ка медь держит 42А. Если это впитык, то поменяю на 32А. Спасибо.
Про перемычки не понял. Все автоматы подключаются последовательно друг за другом, т.о. вешаются на одну фазу?
Чёрт, я не увидел, что на розетки идут автоматы 40А, ну так низя, прийдётся разбивать нагрузку , ставить 25А и тянуть к розеткам 2.5мм2.
или в цехе ставить ещё маленький щиток, и в нем уже расключать, тут уже, что дешевле, обычно это расчитывается от длины трассы.
Была идея, чтобы не тянуть много проводов для розеток, заводить в цеха 4ку, а там распускать на 2.5
Ну,как минимум,на розеточные группы поставил бы дифавтоматы,или 2-полюсные УЗО после автоматов, тем более, ангар с проводящими полами,электроинструментом и прочими опасностями.Жизнь и здоровье дороже,чем железки.Да и автоматы 40 А для таких нагрузок и сечений многовато, 32А с запасом хватит.
Двухполюсные узо можно ставить в самих комнатах при роспуске 4ки на 2.5? Ставить надо на каждую линию 2.5 или один на 4ку?