#1 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:38
#2 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:47
водопровод металл/пластик?
вода из скважины или городская?
есть ли узо и "правильное" заземление в доме?
#3 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:49
В последнее время в частном доме на первом этаже в душевой кабине, переодически краны стали биться током. Кабина к электричеству подключена, но почти всегда выключена, даже подсветку не включаю.Иногда бывает что бьётся вода из-под крана в этой комнате. Причём это происходит иногда, и в других местах ничего подобного не происходит. В чем причина,в проводке или соседи экономят? Как устронить проблему менее затратно?
1. Сделать СУП - система уравнивания потенциалов.
2. Поставить УЗО
Причина в .. схеме эл. питания кабины.
#4 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:52
УЗО,незнаю. Трубы пластиковые , и резиновый шланг род землёй. Вода городская.водопровод металл/пластик?
вода из скважины или городская?
есть ли узо и "правильное" заземление в доме?
#5 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:53
... ну и поменяй местами фазу с нулевым.., однако все равно нуна брать в руки мегометр вольт на тыщу и искать слабое звено...
#6 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:53
Причина в .. схеме эл. питания кабины.
скорее всего
узо ставить поздно, пойдут срабатывания и не факт что человек захочет переделывать всю проводку
СУП не поможет если кабина и водопровод на пластике
#7 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:54
а почему тогда бьётся вода в кране который отдельно от кабины.1. Сделать СУП - система уравнивания потенциалов.
2. Поставить УЗО
Причина в .. схеме эл. питания кабины.
#8 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:56
УЗО,незнаю. Трубы пластиковые , и резиновый шланг род землёй. Вода городская.
т.е. узо есть но не срабатывает?
а почему тогда бьётся вода в кране который отдельно от кабины.
вот это интересный вопрос
накипи от воды много? желтизна присутствует? может просто вода перенасыщена солями и металлом, вот и ведет себя как проводник
#9 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:58
а почему тогда бьётся вода в кране который отдельно от кабины.
Думаю где то утечка, пробивает на краны. Сделайте заземление душевой кабины.
#10 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:59
а почему тогда бьётся вода в кране который отдельно от кабины.
Который в кране возможно тоже бъет только слабо=не чувствуешь. Заряд может где угодно быть выше если нет заземления и СУП. Чувствуется там где получается большая разность потенциалов...
#11 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 22:59
#12 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:02
...паходу твоя сосётка ворует свет!!!
#13 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:02
Ещё заметил что проблема появилась когда упал напор воды(наверно поливают огороды). Сейчас напор нормальный но проблема не ушла, причём передодически.
Не испытывайте судьбу, не пользуйтесь пока душевой кабиной, заземлитесь,тогда уж пробуйте.
#14 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:02
В чем причина?
Может еще банально - стиральная машина. Может стиралка+кабина вместе теперь создают потенциал, который ощущается...
#15 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:06
так краны бьются в кабине,вода в кабине не бьется, в кране наоборот кран не бьеться ,а вода потрухивает.Который в кране возможно тоже бъет только слабо=не чувствуешь. Заряд может где угодно быть выше если нет заземления и СУП. Чувствуется там где получается большая разность потенциалов...
вот это точно, я знаю что рядом есть любители такой экономии...паходу твоя сосётка ворует свет!!!
#16 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:07
так краны бьются в кабине,вода в кабине не бьется, в кране наоборот кран не бьеться ,а вода потрухивает.
Ну вот видишь. Везде разные потенциалы, разная проводимость на чем стоишь и т.д. Делай(проверяй) заземление и делай СУП.
Соседи вряд ли замешаны. Даже если замешены указанные меры решат проблему.
Изменено: December, 30.05.2014 - 23:08
#17 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:11
Ну вот видишь. Везде разные потенциалы, разная проводимость на чем стоишь и т.д. Делай(проверяй) заземление и делай СУП.
Соседи вряд ли замешаны. Даже если замешены указанные меры решат проблему.
я дико извиняюсь, но можно по подробнее про то как сделать СУП при условии что кабинка пластик и трубы пластик, и только сами краны металл(латунь)?
#18 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:14
#19 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:15
я дико извиняюсь, но можно по подробнее про то как сделать СУП при условии что кабинка пластик и трубы пластик, и только сами краны металл(латунь)?
Н.р. соединить проводом сам кран (штуцер/гайку там где переход с пластика на металл) с землей.
#20 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:16
Ещё весной парень настаивал котел говорил что газовая труба бьётся током,сразу поставил пласиковый переходник.
а вот газовую трубу однозначно надо заземлить, при чем грамотно
#21 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:17
Ещё весной парень настаивал котел говорил что газовая труба бьётся током,сразу поставил пласиковый переходник.
Ну вот. СУП решает все эти проблемы. надоело про него писать
Заземление то хоть есть????
#22 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:21
Н.р. соединить проводом сам кран (штуцер/гайку там где переход с пластика на металл) с землей.
и как ЭТО будет выглядеть, если ремонт уже выполнен?
ПиСи
ТС сейчас идет лечение по фото
вызывай электрика и пусть ковыряет стиралку и питание кабинки, у тебя явно теч (частный дом + пластик трубы не есть разность потенциалов) и дальше по ходу пьесы
а то тут тебе щас насоветуют провода к кранам прикручивать (на минуточку при устройстве СУП закладывается провод/шина сечением не меньше 6кв.мм.)
#23 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:23
Ну вот. СУП решает все эти проблемы. надоело про него писать
Заземление то хоть есть????
Походу нет там никакого заземления. Еслиб была земля все утечки уходили бы на землю и ТС ничего бы не чувствовал так можно и до беды доиграться
Изменено: палтус, 30.05.2014 - 23:25
#24 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:23
ну как же, мыться хочется каждый день, а трахается она раз в неделю.Не испытывайте судьбу, не пользуйтесь пока душевой кабиной, заземлитесь,тогда уж пробуйте.
#25 Оффлайн
Опубликовано 30.05.2014 - 23:27
и как ЭТО будет выглядеть, если ремонт уже выполнен?
Об этом надо думать ДО. А сейчас либо как-то делать (хоть в декоративных кабель-каналах) либо мучится. Можно, конечно на соседей грешить, матюками крыть, электричество им ночью резануть...
Короче ТС приглашай электрика.
0 пользователей читают эту тему