#26 Оффлайн   felix

felix

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 268 Сообщений:
  • Авто:HONDA-маленький автобус

Опубликовано 25.10.2018 - 11:48

Почитал, погуглил..

1. То что котел пахал 2 года  в режиме конденсата видимо мой косяк, недооценил значение кранов ESBE

 

2. Для моей ситуации в идеале бы подошел кран ESBE с температурным режимом 20-45 градусов. Я подозреваю у меня обычный 35-60.  Вот тогда бы все идеально работало в теории.


  • 0

#27 Оффлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 153 Сообщений:

Опубликовано 25.10.2018 - 14:38

Что такое режим конденсата? Что и где конденсируется? Это для всех котлов или только для сиберии?
  • 2

#28 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 562 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 25.10.2018 - 14:53

Можете кидатся тапками. Но на мой взгляд сделано убого и неэффективно.

Вдумайтесь на 100 м2 стоит три насоса, гидрострелку туда зафигачили. Это просто праздник какой то. 

И еще котел в режиме конденсата пашет.

Да, но красиво. 

Тоже не понятно нафига это все. У меня 250 квадратов на порядок проще отапливаются. 


  • 0

#29 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 25.10.2018 - 15:54

2 этажа, поэтому 2 насоса синиих, зеленый насос на стрелку

 

в его случаи без батарей и бойлера косвенного нагрева и на 2 контура ТП, мне кажется стрелка с насосом не нужна


Можете кидатся тапками. Но на мой взгляд сделано убого и неэффективно.

Вдумайтесь на 100 м2 стоит три насоса, гидрострелку туда зафигачили. Это просто праздник какой то. 

И еще котел в режиме конденсата пашет.

а сколько надо? поставить один на 2 этажа ТП?


  • 0

#30 Оффлайн   felix

felix

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 268 Сообщений:
  • Авто:HONDA-маленький автобус

Опубликовано 26.10.2018 - 10:05

Сегодня из за холода на улице первый раз  включил на всю ночь первый этаж ТП

 ESBE у меня  с температурным режимом 35-60

Как и было изучено в инструкции про кран ESBE, вкрутил его по максимуму, т.е. поставил на 1ку, котел работал на 70, в  в первые часы  ,да на пол подавалось ровно 35градусов

А  с утра уже 40 уходило на пол и с обратки приходило 40 - жарковато(( на день насос выключил,т.е.  отключил пол

 

Правильно говорите, не ломать ,то что неплохо работает, да и ESBE  поменять на менее температурные достаточно проблематично, много разбирать

 

По сути температуру ТП  я регулирую отключением включением насосов 

 

Пришла новая идея!!,   На провод идущий к насосу посадить   электрическую приблуду которая будет   к примеру три часа подавать ток на насос, три часа нет ,т.е чередовать. В идеале чтоб она было с более точной настройкой (1 час подаем ток, 3 часа нет..) и с экранчиком .. Есть такие?? 


  • 0

#31 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 26.10.2018 - 11:18

Сегодня из за холода на улице первый раз  включил на всю ночь первый этаж ТП

 ESBE у меня  с температурным режимом 35-60

Как и было изучено в инструкции про кран ESBE, вкрутил его по максимуму, т.е. поставил на 1ку, котел работал на 70, в  в первые часы  ,да на пол подавалось ровно 35градусов

А  с утра уже 40 уходило на пол и с обратки приходило 40 - жарковато(( на день насос выключил,т.е.  отключил пол

 

Правильно говорите, не ломать ,то что неплохо работает, да и ESBE  поменять на менее температурные достаточно проблематично, много разбирать

 

По сути температуру ТП  я регулирую отключением включением насосов 

 

Пришла новая идея!!,   На провод идущий к насосу посадить   электрическую приблуду которая будет   к примеру три часа подавать ток на насос, три часа нет ,т.е чередовать. В идеале чтоб она было с более точной настройкой (1 час подаем ток, 3 часа нет..) и с экранчиком .. Есть такие?? 

розетки таймеры в лерау..........но так не делают, ТП сильно инертен


я себе поставил трехходовые клапаны от herz, у них термоголовка с выносным накладным датчиком..........вешаешь его на обратку.

Это позволяет задать температуру как бы в помещении, а не подаваемого теплоносителя, т.е. когда потеплело, кран сам прижмет поток, а когда похолодало, наоборот больше откроет.....т.е. меньше бегать надо в котельную, по факту, только по разу в межсезонье


  • 0

#32 Оффлайн   felix

felix

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 268 Сообщений:
  • Авто:HONDA-маленький автобус

Опубликовано 26.10.2018 - 11:26

розетки таймеры в лерау..........но так не делают, ТП сильно инертен


 

 

буду искать  или ждать совета ,ппо приблуде без вилки-розетки.. а именно на разрыв проврода бы повесить ,наверняка же есть такие

Про инертность знаю... но ручное включение отключение насосов ,выручет

 

 

 

 

я себе поставил трехходовые клапаны от herz, у них термоголовка с выносным накладным датчиком..........вешаешь его на обратку.

Это позволяет задать температуру как бы в помещении, а не подаваемого теплоносителя, т.е. когда потеплело, кран сам прижмет поток, а когда похолодало, наоборот больше откроет.....т.е. меньше бегать надо в котельную, по факту, только по разу в межсезонье

 

а какой у него диапазон температур, настроек??


Изменено: felix, 26.10.2018 - 11:26

  • 0

#33 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 26.10.2018 - 11:34

от 20 до 50, но на сколько я помню, там есть разные головы...еще одна точно с другим диапазоном

 

но у тебя уже "посадка" сделана под есби.....всего скорее у херца размеры другие


вот так выглядит

Прикрепленные файлы:


  • 0

#34 Оффлайн   Wit

Wit

    директор психбольницы

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 952 Сообщений:
  • Авто:бледный конь

Опубликовано 26.10.2018 - 11:47

 

Пришла новая идея!!,   На провод идущий к насосу посадить   электрическую приблуду которая будет   к примеру три часа подавать ток на насос, три часа нет ,т.е чередовать. В идеале чтоб она было с более точной настройкой (1 час подаем ток, 3 часа нет..) и с экранчиком .. Есть такие?? 

https://ru.aliexpres....274233edCyjgXR

на тебе идею.

вставишь термопару в обратку. реле как на нагревание так и на охлаждение может работать, гистерезис настраивается


  • 0

#35 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 562 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 26.10.2018 - 11:53

 


а сколько надо? поставить один на 2 этажа ТП?

У меня на 3 этажа и пару контуров ТП стоит один.  :nevsosal:


  • 0

#36 Оффлайн   felix

felix

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 268 Сообщений:
  • Авто:HONDA-маленький автобус

Опубликовано 26.10.2018 - 12:05

У меня на 3 этажа и пару контуров ТП стоит один.  :nevsosal:

ты лучше скажи сколько лет ты там уже живешь :hehehe:  :lol:


https://ru.aliexpres....274233edCyjgXR

на тебе идею.

вставишь термопару в обратку. реле как на нагревание так и на охлаждение может работать, гистерезис настраивается

честно-нига не понял из описания на али...Если не сложно мможно на пальцах? или аналоги в магазинах рф


  • 0

#37 Оффлайн   Wit

Wit

    директор психбольницы

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 952 Сообщений:
  • Авто:бледный конь

Опубликовано 26.10.2018 - 12:10

http://alielectronic...-w1209-dc-12-v/

вот


  • 2

#38 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 26.10.2018 - 12:14

здесь можно купить датчик в обычном исполнении и сделать его накладным

https://ru.aliexpres...-3dad1fb46502-2


а лучше наверное такой

https://ru.aliexpres...-3dad1fb46502-8


  • 1

#39 Оффлайн   Sagivarius

Sagivarius

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 177 Сообщений:
  • Авто:экономный

Опубликовано 26.10.2018 - 12:51

Сразу бы поставили нормальный смесительный узел и расходомеры.

И нет проблем на два этажа одной гребенкой.

 

 

Прикрепленные файлы:


  • 1

#40 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 562 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 26.10.2018 - 13:06

ты лучше скажи сколько лет ты там уже живешь :hehehe:  :lol:

Живу месяца полтора, а топлю второй год уже. Все норм.  :)

Плюс второй дом от этого же котла топится естественной циркуляцией. 


  • 0

#41 Оффлайн   Gigulevez

Gigulevez

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 411 Сообщений:
  • Авто:Калина II

Опубликовано 26.10.2018 - 13:11

Сегодня из за холода на улице первый раз  включил на всю ночь первый этаж ТП

 ESBE у меня  с температурным режимом 35-60

Как и было изучено в инструкции про кран ESBE, вкрутил его по максимуму, т.е. поставил на 1ку, котел работал на 70, в  в первые часы  ,да на пол подавалось ровно 35градусов

А  с утра уже 40 уходило на пол и с обратки приходило 40 - жарковато(( на день насос выключил,т.е.  отключил пол

 

Правильно говорите, не ломать ,то что неплохо работает, да и ESBE  поменять на менее температурные достаточно проблематично, много разбирать

 

По сути температуру ТП  я регулирую отключением включением насосов 

 

Пришла новая идея!!,   На провод идущий к насосу посадить   электрическую приблуду которая будет   к примеру три часа подавать ток на насос, три часа нет ,т.е чередовать. В идеале чтоб она было с более точной настройкой (1 час подаем ток, 3 часа нет..) и с экранчиком .. Есть такие?? 

можно купить термостат и через тупое реле времени, что в Леруа есть


  • 0

#42 Оффлайн   Южный

Южный

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 104 Сообщений:
  • Авто:Служебный

Опубликовано 26.10.2018 - 16:41

Сегодня из за холода на улице первый раз  включил на всю ночь первый этаж ТП

 ESBE у меня  с температурным режимом 35-60

Как и было изучено в инструкции про кран ESBE, вкрутил его по максимуму, т.е. поставил на 1ку, котел работал на 70, в  в первые часы  ,да на пол подавалось ровно 35градусов

А  с утра уже 40 уходило на пол и с обратки приходило 40 - жарковато(( на день насос выключил,т.е.  отключил пол

 

Правильно говорите, не ломать ,то что неплохо работает, да и ESBE  поменять на менее температурные достаточно проблематично, много разбирать

 

По сути температуру ТП  я регулирую отключением включением насосов 

 

Пришла новая идея!!,   На провод идущий к насосу посадить   электрическую приблуду которая будет   к примеру три часа подавать ток на насос, три часа нет ,т.е чередовать. В идеале чтоб она было с более точной настройкой (1 час подаем ток, 3 часа нет..) и с экранчиком .. Есть такие?? 

Насос через накладной термостат подключите, будет по температуре теплоносителя включат-выключать насос.


  • 0

#43 Оффлайн   Bogy

Bogy

    The Wicked Person

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 191 Сообщений:
  • Авто:Nissan Lafesta 2009

Опубликовано 26.10.2018 - 16:59

Кстати, на али брал розетку с выносным термодатчиком год назад. Использую для включения/выключения вентиляторов над аквариумом для охлаждения при превышении заданной температуры.

Можно таким же образом использовать и для котла - примотать термодатчик где-то на выходе котла для контроля температуры, включить через эту розетку и настроить на выключение по достижении заданной температуры


  • 0
В битве Капитализм vs Социализм победил Долбо...изм

#44 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 26.10.2018 - 17:59

Кстати, на али брал розетку с выносным термодатчиком год назад. Использую для включения/выключения вентиляторов над аквариумом для охлаждения при превышении заданной температуры.

Можно таким же образом использовать и для котла - примотать термодатчик где-то на выходе котла для контроля температуры, включить через эту розетку и настроить на выключение по достижении заданной температуры

у этих розеток есть проблема, что при отключении энергии более какого то времени все настройки слетают


  • 0

#45 Оффлайн   Bogy

Bogy

    The Wicked Person

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 191 Сообщений:
  • Авто:Nissan Lafesta 2009

Опубликовано 26.10.2018 - 21:09

у этих розеток есть проблема, что при отключении энергии более какого то времени все настройки слетают

 

Выключали свет на пол дня даже этим летом - ничего не слетело. Там батарейка внутри для этого.


Изменено: Bogy, 26.10.2018 - 21:09

  • 0
В битве Капитализм vs Социализм победил Долбо...изм

#46 Оффлайн   ssskkk

ssskkk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 280 Сообщений:
  • Авто:мазда

Опубликовано 27.10.2018 - 00:36

Круть, в розетке с али нет батарейки(
  • 0




0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика