А из форумчан кто-то занимается починкой сплитов? Лично сам, не через Топсов.
Сплит-система. Возможные проблемы. Без флуда.
#26 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:27
#27 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:46
А почему ты этому мастеру не задал этот вопрос? вообще то, нормальный мастер, должен был определить, почему он ушел, а не тупо заправить.
Задал. Причину не смог назвать.
#28 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:48
Задал. Причину не смог назвать.
Ну плохо. Чаще всего утечка на гайках, стыки труб с вентилями.
#29 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:49
может от вибрации наружнего блока уходить из соединений.
у меня наружный блок на полу террасы стоит, чуть его двинул - весной заправлять надо.
повесить было не к чему.
#30 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:54
Ну плохо. Чаще всего утечка на гайках, стыки труб с вентилями.
Гайки были затянуты нормально. Проверял.
#31 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 15:55
Гайки были затянуты нормально. Проверял.
Там вопрос не только в затянутости гаек, а еще в вальцовке, короче, если ничего он не делал, кроме заправки, в след году будет тоже самое.
#32 Онлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 19:01
#33 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 19:54
Намылить порты?
Изменено: yyy, 11.06.2020 - 19:54
делать нужно так, как нужно. А как ненужно - делать не нужно (С) Винни-Пух
#34 Оффлайн
Опубликовано 11.06.2020 - 23:25
А из форумчан кто-то занимается починкой сплитов? Лично сам, не через Топсов.
Никто сейчас не будет браться из толковых за сложные ремонты, или долго ждать, оооочень долго ждать. Очередь на неделю и больше. И это не ремонты, это ТО и монтажи.
Товарищи, заранее проверяйте, включайте свои сплиты, кондеи в машинах и т.п.
Если уходит год - фиг найдёшь эту утечку по-быстрому...
Нормальная практика, стригуны денег по бырому либо разводят руками, либо.......один сервис на вавилова\королева, уже не первый раз подкидывает мне геморойчик (контакт мой дает, хотя я не просил это делать)
Изменено: riv, 11.06.2020 - 23:26
В темные времена хорошо видно белых людей.
#35 Оффлайн
Опубликовано 12.06.2020 - 00:08
2 недели очередьТопсу напиши заявку и попроси Андрей чтоб занялся, он с ним работает. Знаю Андрея, четкий чувак Но приехать может очень не быстро, буквально на днях общался
Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©
#36 Оффлайн
Опубликовано 12.06.2020 - 00:39
2 недели очередь
Я не сомневался.
А из форумчан кто-то занимается починкой сплитов? Лично сам, не через Топсов.
"Ходи голодный"
В темные времена хорошо видно белых людей.
#37 Оффлайн
Опубликовано 12.06.2020 - 00:44
Я не сомневался.
"Ходи голодный"
#38 Оффлайн
Опубликовано 13.06.2020 - 19:36
При включении сплита вначале на тонкой трубке внизу у входа во внешний блок появляется небольшой иней (легкая наледь), потом через некоторое время исчезает, но остается влажной. Это нормально? Была дозаправка.
#39 Оффлайн
Опубликовано 13.06.2020 - 19:55
Никто сейчас не будет браться из толковых за сложные ремонты, или долго ждать, оооочень долго ждать. Очередь на неделю и больше. И это не ремонты, это ТО и монтажи.
Товарищи, заранее проверяйте, включайте свои сплиты, кондеи в машинах и т.п.
А за несложные ? И как ты его не в сезон проверишь тщательно? Ну включил, ну вроде холодит, не будешь же гонять его пол дня без перерыва.А вот когда в сезон ежедневно - и вылезают проблемы.
#40 Оффлайн
Опубликовано 13.06.2020 - 19:59
Я не сомневался.
"Ходи голодный"
Можешь мне сплит перевести? Из одной комнаты в другую в частном доме
#41 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 01:35
При включении сплита вначале на тонкой трубке внизу у входа во внешний блок появляется небольшой иней (легкая наледь), потом через некоторое время исчезает, но остается влажной. Это нормально? Была дозаправка.
У нормальных сплитов так не должно быть, вначале влажной может быть но не до инея (затруднен продув испарителя, недостаточно фреона, не правильно расчитана темплообменка, или компрессор), это означает, что фреон выпадает из сконденсированной жидкости в кипящий холодом газообразной фракцией ранее испарителя (точка кипения начинается не в начале испарителя, а раньше)
А за несложные ? И как ты его не в сезон проверишь тщательно? Ну включил, ну вроде холодит, не будешь же гонять его пол дня без перерыва.А вот когда в сезон ежедневно - и вылезают проблемы.
Я? Проверю.
Речь и о другом, элементарно заранее купить и смонтировать заранее не сподобятся, почистить внутренний, наружний блок.
Можешь мне сплит перевести? Из одной комнаты в другую в частном доме
Нет времени, это слишком просто, не интересно, не мой профиль. Ты лучше тура пригоняй своего, там есть еще вопросы, которые мы и ты в силу не хватки тогда времени не до конца решили, а то как то полумерой вышло, хоть и качественно.
Изменено: riv, 14.06.2020 - 01:39
В темные времена хорошо видно белых людей.
#42 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 08:25
У нормальных сплитов так не должно быть, вначале влажной может быть но не до инея (затруднен продув испарителя, недостаточно фреона, не правильно расчитана темплообменка, или компрессор), это означает, что фреон выпадает из сконденсированной жидкости в кипящий холодом газообразной фракцией ранее испарителя (точка кипения начинается не в начале испарителя, а раньше)
Спасибо за ответ. А что делать? Дозаправить?
#43 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 09:20
да, попробуй, только без фанатизма.Спасибо за ответ. А что делать? Дозаправить?
В темные времена хорошо видно белых людей.
#44 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 11:52
да, попробуй, только без фанатизма.
А это как, без фанатизма? Не переборщить? Мастер, который дозаправлял, сказал, что иней вначале - это нормально.
Изменено: doctor13, 14.06.2020 - 11:54
#45 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 13:33
а, ну раз мастер сказал тогда да ))А это как, без фанатизма? Не переборщить? Мастер, который дозаправлял, сказал, что иней вначале - это нормально.
В темные времена хорошо видно белых людей.
#46 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 14:15
а, ну раз мастер сказал тогда да ))
Я серьезно спрашиваю, в Вы шутите.
#47 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 14:32
Я серьезно спрашиваю, в Вы шутите.
Он реальные советы дает, трубки обмерзать не должны.
Надо звать кого-то с течеискателем, но это сейчас без вариантов, все рубят...
Я уже предлагал, намылить доступные резьбовые соединения, посмотреть будет ли пузырить гдето.
делать нужно так, как нужно. А как ненужно - делать не нужно (С) Винни-Пух
#48 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 14:52
Он реальные советы дает, трубки обмерзать не должны.
Надо звать кого-то с течеискателем, но это сейчас без вариантов, все рубят...
Я уже предлагал, намылить доступные резьбовые соединения, посмотреть будет ли пузырить гдето.
Если будут видны пузыри, то весь фреон за неделю уйдет.
#49 Оффлайн
Опубликовано 14.06.2020 - 15:19
У нормальных сплитов так не должно быть, вначале влажной может быть но не до инея (затруднен продув испарителя, недостаточно фреона, не правильно расчитана темплообменка, или компрессор), это означает, что фреон выпадает из сконденсированной жидкости в кипящий холодом газообразной фракцией ранее испарителя (точка кипения начинается не в начале испарителя, а раньше)
Я? Проверю.
Речь и о другом, элементарно заранее купить и смонтировать заранее не сподобятся, почистить внутренний, наружний блок.
Нет времени, это слишком просто, не интересно, не мой профиль. Ты лучше тура пригоняй своего, там есть еще вопросы, которые мы и ты в силу не хватки тогда времени не до конца решили, а то как то полумерой вышло, хоть и качественно.
да зачем его делать. и так холодит норм. у меня претензией нет ))
#50 Оффлайн
Опубликовано 15.06.2020 - 11:46
Опять тонкая трубка внешнего блока обмерзла и не тает, а из трубки внутреннего блока вода на улицу не капает, только после выключения вода закапала, но не сразу. Дня четыре назад заправили и опять что то не так. Что делать?
Изменено: doctor13, 15.06.2020 - 11:47