Помогите разобраться в ситуации.
На входе в дом стоит стабилизатор на 12КВА SKAT (https://bast.ru/stab...s/skat-st-12345). После него идет щит с автоматическими выключателями и прочим. Из этого щита через разные автоматические выключатели отдельными линиями запитаны ИБП PowerCom WAR-1000A (линейно-интерактивный) и мощный кондиционер (2,5КВт). В ИБП включен компьютер и LCD монитор.
Если просто отключить электричество (выдернуть кабель из ИБП), то компьютер с монитором продолжают спокойно работать минимум 5 минут.
Если включить кондиционер, то в момент включения компрессора ИБП щелкает релюшкой и пищит один раз. После чего комп в большинстве случаев продолжает работать (не замечает включения кондиционера), но ИНОГДА перезагружается. С другим новым и более мощным ИБП комп работает всегда.
Вопрос: что не так с ИБП, почему он иногда допускает перезагрузку компа при включении кондиционера?
Изменено: pol1234, 14.08.2017 - 22:08