Опубликовано 5.10.2015 - 20:17

Как протягивать кабель, например ВВНГ через гофру 16 мм? Привязываю к трубе, по прямой вроде нормально идёт, как прямая заканчивается - не идёт. На площадке перед квартирой не к чему протяжку привязывать.


  • 0

#27 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 468 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 5.10.2015 - 20:26

Народ, можно ли в качестве вводного кабеля в щиток использовать КГ? А то у меня 4х6 кусок метров 20 есть. Ввг жаба душит покупать.
  • 0

#28 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 5.10.2015 - 21:40

Конечно можно, только на концы при заделке в автоматы и счетчик по правилом ставятся гильзы оконцеватели, но можно и так заправить, с подтяжкой контактов через 2 дней.


  • 0

#29 Оффлайн   Old_Hamster

Old_Hamster

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 858 Сообщений:
  • Авто:боксер

Опубликовано 5.10.2015 - 21:46

нежелательно,у кабеля КГ,особливо невысокого качества, очень быстро трескается изоляция,бо резина электротехническая ну и 

- Срок службы гибкого силового кабеля маркировки КГ (с момента изготовления) составляет 4 года.

нельзя не написал,бо хозяин барин как грица

Изменено: Old_Hamster, 5.10.2015 - 21:46

  • 0

Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська


#30 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 5.10.2015 - 21:52

Ну как бы еще при совдепии проложенные кг кабели попадались в нормальном состоянии, если от УФ будет защищен ни хрена ему не будет.  А если на солнышке на морозе то да может посыпаться.


Изменено: Astriх, 5.10.2015 - 21:53

  • 0

#31 Оффлайн   Old_Hamster

Old_Hamster

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 858 Сообщений:
  • Авто:боксер

Опубликовано 5.10.2015 - 22:02

Ну тыш не путай времена ГОСТов и нынешние.Да и сейчас когда по курпусам меняем вводные и резинка попадается и гупера. Если провод гупера еще куданишло,то резинка 50/50,бывает еще нормально,а бывает изоляция сыпется в руках хотя и была всю жизнь в закрытой нише. Вобщем себе точно не стал бы таким делать. Один раз пришлось перекладывать бронированый КуРсПКГнг(даже не спрашивай,откуда они его взяли, сам не вгугсе) вместо наискосок, в канал с загибом 90 градусов, как грится партия сказала надо,пришлосьзагнуть вышло только большим молотком, кабелю хоть бы хны
  • 0

Мужику в любом возрасте требуется 3 вещи: Игрушка,бутылочка и сиська


#32 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 468 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 7.10.2015 - 10:25

Так он пять лет и так висит на улице, изоляция в норме. 


  • 0

#33 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 347 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 29.10.2015 - 10:56

Подскажите плиз, какой кабель и какого сечения использовать для подключения автоматов в щите? На разных форумах спор идёт между моножилой и многожилой. А вот по поводу сечения как-то не очень много инфы


  • 0

#34 Оффлайн   EvgenyS

EvgenyS

    Герой флейма

  • Banned
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 401 Сообщений:
  • Авто:Toyota

Опубликовано 29.10.2015 - 12:34

Подскажите плиз, какой кабель и какого сечения использовать для подключения автоматов в щите? На разных форумах спор идёт между моножилой и многожилой. А вот по поводу сечения как-то не очень много инфы

я ПВ3  использую


  • 0

#35 Онлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 147 Сообщений:

Опубликовано 29.10.2015 - 12:56

Подскажите плиз, какой кабель и какого сечения использовать для подключения автоматов в щите? На разных форумах спор идёт между моножилой и многожилой. А вот по поводу сечения как-то не очень много инфы

 

А разве сечение не токами определяется? какой автомат стоит _перед_ этим проводом, такое сечение и подобрать :-)


  • 0

#36 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 347 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 29.10.2015 - 13:36

А разве сечение не токами определяется? какой автомат стоит _перед_ этим проводом, такое сечение и подобрать :-)

Может после провода? У меня на вводе ВА 63А, мне ставить 16 мм2? Вопрос с сечением не совсем праздный: с одной стороны экономия, а с другой стороны здравый смысл. Не хочется переплачивать. И не хочется нарушать правила. Например вот такие линии в одном щите:

1. ВА 63А - ВА 16А

2. ВА 63А - УЗО 40А 30 мА - ВА 16А

3. ВА 63А - ВА 25А

Как правильно подобрать сечение провода? На фазу, ноль, землю одного сечения провод использовать?


я ПВ3  использую

А ПВ1 чем хуже? Если везде использовать ПВ1 4мм2? Не хочется возиться с наконечниками


Изменено: VA1975, 29.10.2015 - 13:36

  • 0

#37 Оффлайн   Lyonchik

Lyonchik

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 137 Сообщений:
  • Авто:DATSUN on-DO

Опубликовано 29.10.2015 - 13:50

Если все автоматы стоящие в ряд одной фирмы - соедини их рейкой 10 квадратной - будет и технологично и красиво. А питание к ней подведи 6кой.
ПВ3 - гибкий, и в этом его удобство. И красота внутренней разводки щитка. С монолитом намучаешься.
  • 0
Игра с Вечностью обречена.
Не на победу или поражение.
Просто обречена...

#38 Оффлайн   _aleks_

_aleks_

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 198 Сообщений:

Опубликовано 29.10.2015 - 13:55

Я использовал ПВ-3 6 мм2 для соединений в щите с наконечниками НШВИ и НШВИ-2. Автоматы в ряду соединял гребенкой


Изменено: _aleks_, 29.10.2015 - 13:57

  • 0

#39 Онлайн   pol1234

pol1234

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 147 Сообщений:

Опубликовано 29.10.2015 - 15:12

Может после провода? У меня на вводе ВА 63А, мне ставить 16 мм2? Вопрос с сечением не совсем праздный: с одной стороны экономия, а с другой стороны здравый смысл. Не хочется переплачивать. И не хочется нарушать правила. Например вот такие линии в одном щите:

1. ВА 63А - ВА 16А

2. ВА 63А - УЗО 40А 30 мА - ВА 16А

3. ВА 63А - ВА 25А

Как правильно подобрать сечение провода? На фазу, ноль, землю одного сечения провод использовать?


А ПВ1 чем хуже? Если везде использовать ПВ1 4мм2? Не хочется возиться с наконечниками

 

Ты с автомата на автомат перекидываешь? получается, что через первый кусочек провода в линейке у тебя пойдет весь ток всей линейки. Вот и считай.

Хороший вариант гребенка.


  • 0

#40 Оффлайн   Nemka86

Nemka86

    Начинающий флеймер

  • Начинающий
  • Фишка
  • 37 Сообщений:
  • Авто:Prime

Опубликовано 31.10.2015 - 11:24

минимакс , только с сайта заказывай или карточку проси у кого-нибудь

Заказали в минимаксе ВВГ-пнг 3х1,5 и 3х2,5, выставляют Алюр и Дмитров.

Кто знает что по качеству лучше?

Или если есть варианты более качественного кабеля, подскажите производителя и где искать.

Под качеством понимаю ГОСТ, соответствие сечению, количество меди в составе, кач-во изоляции.

Желательно по безналу, можно и ВВГ LS.


  • 0

#41 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 347 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 31.10.2015 - 12:29

Заказали в минимаксе ВВГ-пнг 3х1,5 и 3х2,5, выставляют Алюр и Дмитров.
Кто знает что по качеству лучше?
Или если есть варианты более качественного кабеля, подскажите производителя и где искать.
Под качеством понимаю ГОСТ, соответствие сечению, количество меди в составе, кач-во изоляции.
Желательно по безналу, можно и ВВГ LS.

Брал у них Алюр через фирму, которая занимается электрикой, на сайте ВВГнг, а по факту LS. Электрики хвалили Алюр.
  • 0

#42 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 1.11.2015 - 21:24

Алюр один из хороших кабелей, но дорогой.


  • 0

#43 Оффлайн   Nemka86

Nemka86

    Начинающий флеймер

  • Начинающий
  • Фишка
  • 37 Сообщений:
  • Авто:Prime

Опубликовано 1.11.2015 - 22:42

Алюр один из хороших кабелей, но дорогой.

 

Не скажу, что разница в цене большая. Лично для меня важно именно качество.

Думаю электрика - не то, на чем стоит экономить.  :)


  • 1

#44 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 2.11.2015 - 08:52

Все зависит от финансовых возможностей и конструктивной нагрузки сети. В квартиру с газификацией, где кабель нагружен процентов на 15% преспокойно можно ставить практически любой, соблюдая правила прокладки отдельных магистралей на крупных потребителей типа сплит , машинка стиральная. Все остальное даже без учета коэффициента использования не нагружает провода сильно.


  • 2

#45 Оффлайн   Kinslayer

Kinslayer

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 656 Сообщений:

Опубликовано 3.11.2015 - 09:12

Заказали в минимаксе ВВГ-пнг 3х1,5 и 3х2,5, выставляют Алюр и Дмитров.

Кто знает что по качеству лучше?

Или если есть варианты более качественного кабеля, подскажите производителя и где искать.

Под качеством понимаю ГОСТ, соответствие сечению, количество меди в составе, кач-во изоляции.

Желательно по безналу, можно и ВВГ LS.

Дмитров бери. Он 100% гостовский.


  • 0

Spoiler

#46 Оффлайн   beck

beck

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 746 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.11.2015 - 11:39

соблюдая правила прокладки отдельных магистралей на крупных потребителей типа сплит , машинка стиральная

сплит - максимум киловатт, стиралка - 2+ временами... что это за крупный потребитель, если даже до 50% допустимой нагрузки не дотягивает.

в данном случае отдельные магистрали используются с целью защиты отдельным УЗО (ванная комната) или сезонным отключением (сплит).


  • 2

#47 Оффлайн   Боинг747

Боинг747

    Человек-самолет

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 643 Сообщений:
  • Авто:Ренаулт

Опубликовано 3.11.2015 - 11:54

сплит - максимум киловатт, стиралка - 2+ временами... что это за крупный потребитель, если даже до 50% допустимой нагрузки не дотягивает.

в данном случае отдельные магистрали используются с целью защиты отдельным УЗО (ванная комната) или сезонным отключением (сплит).

 

Сплиты разные бывают. И далеко не киловатт максимум.


  • 0

...Сейчас дешевле взять мотор от бензопилы или мопэда, поставить туда 4 турбины, воткнуть лед лампочки, экран сверху прифигачить.   И все!  Новый Пассат в 10 кузове готов!  (с)  tabasrosto

 


#48 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 3.11.2015 - 11:59

сплит - максимум киловатт, стиралка - 2+ временами... что это за крупный потребитель, если даже до 50% допустимой нагрузки не дотягивает.

в данном случае отдельные магистрали используются с целью защиты отдельным УЗО (ванная комната) или сезонным отключением (сплит).

Если так рассуждать то квартиру можно повесить на один кабель 2,5 квадрата алюминий и по нагреву  он пройдет. 


  • 0

#49 Оффлайн   beck

beck

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 746 Сообщений:
  • Авто:белый

Опубликовано 3.11.2015 - 12:03

Сплиты разные бывают. И далеко не киловатт максимум.

В квартиру, бытовые, в среднем.


Если так рассуждать то квартиру можно повесить на один кабель 2,5 квадрата алюминий и по нагреву  он пройдет. 

Не нужно. Но, к сожалению, очень много квартир подключены именно так :)


  • 3

#50 Оффлайн   Astriх

Astriх

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 249 Сообщений:
  • Авто:Ларгус

Опубликовано 3.11.2015 - 12:42

и простояли не одно десятилетие, пока не появились стиралки и сплиты.


  • 0