подскажите по сплиту
#1 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 22:28
Магает зеленым и красным огоньком
20170608_223449.jpg 103,74 Кб 0 раз скачано
#2 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 22:31
видимо, поломался...
выключать/включать пробовал?
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#3 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 23:20
Можно попробовать обратиться в сервис или к частным мастерам .
#4 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 23:31
Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
#5 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 23:42
С пульта не выключается. При выключении из сети ошибки сбрасываются, но через некоторое время сплит опять переходит в аварийный режим.видимо, поломался...
выключать/включать пробовал?
Можно попробовать обратиться в сервис или к частным мастерам .
Я думал на форуме есть мастера
#6 Оффлайн
Опубликовано 8.06.2017 - 23:47
А что по этому поводу написано в инструкции?
#7 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 07:40
Первые 2 ответа порадовали))
#8 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 08:56
А что по этому поводу написано в инструкции?
Там написано, что при часто мигающих индикаторах, надо обратиться в сервис.
#9 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 09:10
#10 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 09:17
первые две ссылки на сервис мануалы там есть про "мигания"
спасибо
у меня получается вот это:
Х - не светится ☆ - Мигает с частотой 5Hz
Operation Timer Defrosting
☆ X ☆
Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке
Изменено: TOP GUN, 9.06.2017 - 09:20
#11 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 09:37
Хотел новую тему создавать, но решил, что напишу в этой
Сегодня ночью тоже глюк со сплитом приключился.
Перед сном я его включил, все ок, он работает.
Утром хочу выключить - а он никак не реагирует на пульт Д/У и продолжает работать.
Батарейки в пульте поменял на новые - никакой реакции.
Тумблером на корпусе выключил. Потом попробовал опять включить пультом - не реагирует.
Куда копать? Куда звонить? Как проверить пульт? (сейчас в голову пришла идея с камерой смартфона).
Модель и фирму сплита не помню
Изменено: 0vZ, 9.06.2017 - 09:38
Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.
#12 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 10:27
Проверить можно помимо пульта ещё фотоприёмник. Бывает, выходит из строя или контакт пропадает
Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©
#13 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 10:33
Влезу и я в эту тему . В зиму в сплите поселилась мышь и погрызла проводку, кто может помочь? Стоит ли отдавать в ремонт? Сплит LG 09 LHP
Олени-не, не слышал.
#14 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 16:11
Там написано, что при часто мигающих индикаторах, надо обратиться в сервис.
ну так а я о чем .
Таким советам сам капитан очевидность поразился б
Однажды Рабинович , желая немного схитрить и получить консультацию врача бесплатно , спросил у него:
- Доктор , а что ви таки делаете , когда простудитесь ?
Но доктор не зря носил фамилию Зильберман .
- Чихаю и кашляю - ответил он Рабиновичу .
#15 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 17:03
спасибо
у меня получается вот это:
Х - не светится ☆ - Мигает с частотой 5Hz
Operation Timer Defrosting
☆ X ☆
Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке
тогда или заклинил компрессор или обмотка двигателя берет на себя много, посмотреть состояние всех электрических соединений на предмет подгораний
Изменено: flash-garage, 9.06.2017 - 17:04
#16 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 17:05
скорее всего проблема в отсутствии фреона. Компрессор пытается запуститься? ошибка появляется через одинаковое время после включения в розетку?
ещё, низкое напряжение в сети может быть...
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#17 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 17:06
Влезу и я в эту тему . В зиму в сплите поселилась мышь и погрызла проводку, кто может помочь? Стоит ли отдавать в ремонт? Сплит LG 09 LHP
если кондер рабочий, то почему бы и нет, там не так много проводов восстанавливать
ещё, низкое напряжение в сети может быть...
подержу, как одна из причин
#18 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 17:08
Кстати , да , низкое напряжение запросто
Я так в свое время очень долго искал причину
Пока в розетку не сунул вольтметр
Изменено: Raptor, 9.06.2017 - 17:08
#19 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 17:36
спасибо
у меня получается вот это:
Х - не светится ☆ - Мигает с частотой 5Hz
Operation Timer Defrosting
☆ X ☆
Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке
Еще. На солнышке наружний блок еще такое бывает, но тогда он не сразу откл, а через какойто промежуток.
ну и про мышей уже писали...проводка.
НО скорее всего конденсатор пусковой компрессора
Изменено: kulon, 9.06.2017 - 17:42
#20 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 18:46
Вот взять меня — кем я был? А кем я стал? Мягко говоря, всем! А почему? Да потому что я — русский солдат! А русский солдат никогда не сдаётся. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна.
#21 Оффлайн
Опубликовано 9.06.2017 - 18:48
С блока отвалилась решётка вентилятора, где купить?
На Алмазе купите красивую сетку нержавейку и прикрутите.
Из Тьмы. Моя реальность не отделена от вашей, просто выглядит по-другому.
#22 Оффлайн
Опубликовано 10.06.2017 - 08:00
Отключается через пару минут, но скорее всего не из-за того, что блок на солнце, ибо он даже не успевает холодом подуть.Еще. На солнышке наружний блок еще такое бывает, но тогда он не сразу откл, а через какойто промежуток.
ну и про мышей уже писали...проводка.
НО скорее всего конденсатор пусковой компрессора
#23 Оффлайн
Опубликовано 10.06.2017 - 11:02
На наружном блоке вентилятор крутится?
#24 Оффлайн
Опубликовано 2.07.2017 - 14:28
нужен поддон как на фото для сплита haier HSU-09HMB03/R2
Я воспитываю трех кавказских овчарок, трех бурят-монгольских волкодавов, монгольскую овчарку, тойку, кошку, дочь и мужа...
т.89185551588
#25 Оффлайн
Опубликовано 2.07.2017 - 14:40
внешний блок чистый? Внутри в смысле...тогда или заклинил компрессор или обмотка двигателя берет на себя много, посмотреть состояние всех электрических соединений на предмет подгораний
0 пользователей читают эту тему