Собс-на балки. Толщина заливки 14 см, пришлось 200-тые двутавры вот так уменьшить по толщине - 14 двутавры к ним приварены в стык по верхнему краю, снизу подложен и проварен по всей длине балки уголок 40х40.
Ара-мана пояс! Залит между стенками из кирпича на боку и блок толщиной 100. Внутри 2 нитки 12-ой арматуры переваренные между собой кусочками арматуры через каждые полметра примерно. Сами стены как тут любят некоторые личности говорить - из говноблока толщиной 400 мм.
Армировка. При укладке бетона в верхний слой еще забрасывается пара сварных сеток из 4-ки металла и ячейкой 50 мм.
Первый блин, как водится комом, но дальше все в разы лучше...
Первые пять секций заливал мешая бетон на первом этаже, таская на верх ведрами, скача с ними по козлам - то еще занятьице.....
Пока не запилил себе лебедку! Лебедку предоставил самый лучший в мире кум (raven). Моя спина ему за это премного благодарна! Теперь бетон месица наверху...
Конструкцию под лебедку варил черпая вдохновение от увиденных некогда воотчию Ворот Корана, находящихся в славном городе Шираз, ИРИ. Тут даже невооруженным взглядом видно, что основная архитектурная линия выполнена с минимальными отклонениями от оригинала. Надеюсь персы не обидятся, узнав что у их архитектурного наследия появился масштабный двойник в городе Новочеркасске.
А это окружающие красоты...
Найди на фото самолет!
Насчет прочности перекрытий. Дмитрич сетовал на то что негоже в такие ответственные конструкции добавлять легкий наполнитель, а плиты у меня как раз льются керамзитобетоном. Так вот - на фото видно, что бочка выставлена перед заливкой на предыдущей секции, после заливки которой прошла всего неделя. Вчера как раз заливал следующую секцию. Помимо скачущей и вибрирующей бочки с содержимым килограмм под 90, на этой секции еще стою я, пара ведер песка и ведро цемента итого где-то 250 кг... А прочность у плиты всего процентов 50-60 от марочной. Куда еще прочнее-то?
Помимо керамзита в бетон добавляется немного ПФМ-НЛК, много С-3, и немного полиэтиленовой микрофибры.
Ну и сам заливальщик....
#2 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:04
Критиковать не буду, ибо в стройке не шарю, но что сам делаешь - молодец!
ЗЫ: что за желтый "камаро" на окружающих красотах?
Данное сообщение может содержать иронию, сарказм и немного цинизма.
#3 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:07
Его вся окрестность Бамблби кличет!
Пассат 78 года. Мопед не мой!
Кстати на ходу условно и продается. Правда доков нет.
#4 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:12
перфоратор юзал?
#5 Онлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:13
Стас, а длина пролета какая?
Не в коем случае не убирай трубу-подпорку на первом этаже, а лучше добавь еще пару.
#6 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:15
Не в коем случае не убирай трубу-подпорку на первом этаже, а лучше добавь еще пару.
пока обои не поклеишь - леса не снимай, подпорки не убирай
#7 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:16
перфоратор юзал?
Юзаю! Но без штыкования, вибрирования сверху и разглаживания правилом все равно не обходится. То ли раствор слишком жесткий, то ли заполнителя много, то ли толщина заливки большая.... короче главную задачу он выполняет - в районе арматуры он плотно садится - поверхность снизу аж зеркальная первое время.
Пасиба, совет очень дельный!
Стас, а длина пролета какая?
Не в коем случае не убирай трубу-подпорку на первом этаже, а лучше добавь еще пару.
Каждая секция 2,4х1,5 метра. Это не труба это брус, они будут подпирать 200-тые двутавры пока не зальется все полностью, потом соответственно будут убраны. на первом этаже стен не планируется.
#8 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:17
Пасиба, совет очень дельный!
Виталя плохого не насоветует!
#9 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:27
Самолет кто нашел на фотке, не? Он там правда есть!
#10 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:29
Стас, ты в муслимы чоли подался, вдохновляешься )))
Я рядом... ну, если что...
SHUT UP & RIDE...
#11 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:32
Самолет кто нашел на фотке, не? Он там правда есть!
Так это ж учебный центр военной кафедры ЮРГТУ! А еще у меня там гараж неподалеку имеется... Вон ты где, оказывается, обитаешь!
#12 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:32
Стас, могучий ты какой.
Для тех, кто планирует менять работу. Услуги по карьерному консультированию:
Экспертная оценка резюме (резюме на проверку); Создание «с нуля»/доработка существующего резюме;
Консультирование по технике успешного прохождения собеседования, Перевод резюме на английский язык;
тел (863) 241-88-53, www.um-resume.ru
По запросу предоставляю данные о профессиональной биографии и компетенциях в области HR.
#13 Онлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:34
Каждая секция 2,4х1,5 метра. Это не труба это брус, они будут подпирать 200-тые двутавры пока не зальется все полностью, потом соответственно будут убраны. на первом этаже стен не планируется.
Стас, я спрашивал за общую длину пролета, как ты ее разбиваешь - не важно. Если на первом этаже не будет колонн (нужно считать сколько надо) или капитальной стены - прогиб перекрытия будет 100%, вангую 2-3см.
Танка позови в тему, его мнение тоже хочется услышать.
#14 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:45
Стас, я спрашивал за общую длину пролета, как ты ее разбиваешь - не важно. Если на первом этаже не будет колонн (нужно считать сколько надо) или капитальной стены - прогиб перекрытия будет 100%, вангую 2-3см.
Танка позови в тему, его мнение тоже хочется услышать.
Поперек 6 метров, вдоль 7 метров. Прогиба там даже 1 см не будет - поверь мне.
Стас, ты в муслимы чоли подался, вдохновляешься )))
Я там Новый год в 2005 праздновал.
Так это ж учебный центр военной кафедры ЮРГТУ! А еще у меня там гараж неподалеку имеется... Вон ты где, оказывается, обитаешь!
Блин нигде от тебя не скрыцца!
#15 Онлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 10:54
Поперек 6 метров, вдоль 7 метров. Прогиба там даже 1 см не будет - поверь мне.
Стас, 8 тонн - это не шутки, это серьезно. Если будет 1см - считай ты выиграл у казино)
Почему не ПК?
Изменено: Крикет, 25.11.2013 - 10:55
#16 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 11:00
Стас, 8 тонн - это не шутки, это серьезно. Если будет 1см - считай ты выиграл у казино)
Почему не ПК?
Кто такой ПК?
Что такое 8 тонн для 2 200-тых усиленных двутавров, которые еще по низу с двух сторон обварены 40-м уголком...?
Тем более львиная доля этих 8-ми тонн ложится на стены.
Кстати на 6 метрах допустимый прогиб около 2 см. емнип.
#17 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 11:06
Блин нигде от тебя не скрыцца!
У нас длинные руки!
#18 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 11:07
#19 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 11:41
Самолет кто нашел на фотке, не? Он там правда есть!
Он ?
Прикрепленные файлы:
#20 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 11:56
Он ?
Не... Вот тут он.
Прикрепленные файлы:
#21 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 12:02
Не... Вот тут он.
A ! Это из серии - "слона-то я и не приметил"
Но в воздухе там точно ещё один самолёт летел.
#22 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 12:02
Стас, 8 тонн - это не шутки, это серьезно. Если будет 1см - считай ты выиграл у казино)
Почему не ПК?
Действительно, почему не плиты? Неужто стоимость песка + цемента + балок + арматуры + гемор по установке балок, вязке арматуры,поднятию,замесу,заливке бетона ощутимо меньше, чем купить плиты, нанять кран и за день сделать перекрытия гарантированного качества?
Так можно и кирпичи не покупать, а самому из глины формовать.
#23 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 12:13
Действительно, почему не плиты? Неужто стоимость песка + цемента + балок + арматуры + гемор по установке балок, вязке арматуры,поднятию,замесу,заливке бетона ощутимо меньше, чем купить плиты, нанять кран и за день сделать перекрытия гарантированного качества?
Самостоятельно заливая он может постепенно расходовать деньги, а с плитами нужно большое первоначальное вложение СРАЗУ, да и кран со стропальщиком обойдётся в круглую сумму. А так он практически в одиночку может не торопясь лить плиту.
#24 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 12:28
Действительно, почему не плиты?
Размер не стандартный - 6,3 метра. На заказ дорого наверное выйдет. Ну и в любом случае дороже будет.
Я вот тоже строитель любитель, но мне кажется что армпояс слабоват. Я лил армпояс 350 на 350 мм, армировал 4мя 12 арматурами и по расчетам сказали слабоват пояс под плиты ПК...
Ну под плиты может и слабоват, а когда нагрузка равномерная - куда его прочнее.
Кстати а что он должен по расчетам выдерживать? Если у него прочность на сжатие допустим М200, т.е. 200 кг/см2, опорная часть плиты - допустим 10 см х 150 см, получаем 1500 см2 площадь, умножаем на 200 кг/см2, получаем.... оченно до хрена получаем... и даже еще немного больше.
Самостоятельно заливая он может постепенно расходовать деньги, а с плитами нужно большое первоначальное вложение СРАЗУ, да и кран со стропальщиком обойдётся в круглую сумму. А так он практически в одиночку может не торопясь лить плиту.
Ну получается за неделю 1 секция. Их всего одиннадцать. Итого по времени выходит почти 3 месяца вместе с подготовительными работами.
По стоимости выходит около 3 тысяч каждая секция не считая балок. Балки я брал 200-е за 5 тыщ, 14-е за 8 тыщ. Уголок весь за 400 рублей. Ну грубо говоря все вместе вышло в 45-50 тысяч рублей...
Изменено: Стас, 25.11.2013 - 12:29
#25 Оффлайн
Опубликовано 25.11.2013 - 13:16
вот именно
а так только кран за день работы попросит штуки 3-4, так это не считая стоимости самих плит
да и хрен там за день управишься с плитами, только кажется так
В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг
Когда речь идёт об очень больших деньгах, совесть иногда подводит (С) профессор Полетаев
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых