Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...


Конкретно что должно загореться? Сип 4*50 держит нагрузку до 120 кВт
  • 0

#177 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 18.03.2019 - 22:11

Подскажите, по подбору автоматов все правильно посчитал? СИП до трансформаторов 50ый, после 25ый и 16ый

Прикрепленный файл  нагрузка.JPG   40,31 Кб   0 раз скачано


каким проводом выполнять соединение между автоматами и трансформаторами?


  • 0

#178 Оффлайн   Mixa

Mixa

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 212 Сообщений:

Опубликовано 19.03.2019 - 13:12

Подскажите, по подбору автоматов все правильно посчитал? СИП до трансформаторов 50ый, после 25ый и 16ый
нагрузка.JPG

каким проводом выполнять соединение между автоматами и трансформаторами?

Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.
  • 0
Кого хочу - не знаю, кого знаю - не хочу...

#179 Оффлайн   flash-garage

flash-garage

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II

Опубликовано 19.03.2019 - 13:36

А тебе рубильник не нужен на 160А АВВшный?
  • 0

#180 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 19.03.2019 - 18:41

Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.


Гугль говорит сип 4*50 это 121кВт и 195А
  • 0

#181 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 19.03.2019 - 20:29

СИП только до вводного автомата, а дальше медь. Дербанить ввг 4 по 25 или по 16 хотя-бы, а он многожильный, поэтому наконечники обжимать.


Изменено: Сев-Кав ТВ, 19.03.2019 - 20:31

  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#182 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 19.03.2019 - 23:56

СИП только до вводного автомата, а дальше медь. Дербанить ввг 4 по 25 или по 16 хотя-бы, а он многожильный, поэтому наконечники обжимать.

у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью? 


  • 0

#183 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 20.03.2019 - 01:01

у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью? 

Энергетики могут не принять такое в эксплуатацию или скажут установить ещё автомат перед счётчиком. Не знаю как где, а у нас в КК точно не примут такое подключение.


  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#184 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 21.03.2019 - 11:15

Так перед счетчиком стоит вводной автоман на 200А. Счетчик будет подключен через транформаторы.
Вопрос был только в правильности подбора автоматов в зависимости от возможностей выбранной проводки и в том, какими кабелями соединять вводной автомат и трансформаторы.
КГ25 подойдет?

Изменено: TOP GUN, 21.03.2019 - 11:16

  • 0

#185 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 24.03.2019 - 07:32

Так перед счетчиком стоит вводной автоман на 200А. Счетчик будет подключен через транформаторы.
Вопрос был только в правильности подбора автоматов в зависимости от возможностей выбранной проводки и в том, какими кабелями соединять вводной автомат и трансформаторы.
КГ25 подойдет?

Обычно все соединения в щитах делают проводом ПуГВ.

Изменено: December, 24.03.2019 - 07:33

  • 0

#186 Оффлайн   LEKS161

LEKS161

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 232 Сообщений:

Опубликовано 25.03.2019 - 15:12

Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.

Прикрепленные файлы:

  • Прикрепленный файл  1.JPG   84 Кб   0 раз скачано

  • 0

#187 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 25.03.2019 - 15:27

Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.

Что-то большое падение напряжения, по калькулятору получается падение 9 вольт.


  • 0

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.


#188 Оффлайн   Mixa

Mixa

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 212 Сообщений:

Опубликовано 25.03.2019 - 15:55

Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.


Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.


Гугль говорит сип 4*50 это 121кВт и 195А


Память мне не изменяет. :)

Изменено: Mixa, 25.03.2019 - 15:56

  • 0
Кого хочу - не знаю, кого знаю - не хочу...

#189 Оффлайн   LEKS161

LEKS161

    Опытный флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 232 Сообщений:

Опубликовано 25.03.2019 - 20:29

Что-то большое падение напряжения, по калькулятору получается падение 9 вольт.


А ещё может быть сип ТУшный и не будет в нем 16 квадрат. Гугл Гуглом а ПУЭ не отменяли
  • 1

#190 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 27.03.2019 - 15:42

у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью? 

Почитай, очень интересная статья

СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!


Изменено: VA1975, 27.03.2019 - 15:42

  • 1

#191 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 27.03.2019 - 19:23

Почитай, очень интересная статья
СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!

1. У меня не дом, а гараж/ангар
2. Сип идет по улице до вру в гараже.
3. Причина пожаров все же не в сипе, а в плохих контактах.
  • 0

#192 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 27.03.2019 - 20:08

Я дал для сведения, чтобы не совершать чужих ошибок
  • 0

#193 Оффлайн   markII

markII

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик

Опубликовано 28.03.2019 - 11:20

Я дал для сведения, чтобы не совершать чужих ошибок

ООО все шаманом пугают )))

а супер электрики все равно вводят сип в дом и еще зажимают его в автоматы


  • 0
Магическое сочетание почти всех клавиш, способное свалить ось на ноуте, известно только моему коту. Не забывайте прикрывать ноут хотя бы наполовину каждый раз, как отворачиваетесь от него!
Я боюсь что однажды не смогу справится с бедой, а друг и не друг, а так...

#194 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 940 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 28.03.2019 - 16:24

ООО все шаманом пугают )))
а супер электрики все равно вводят сип в дом и еще зажимают его в автоматы

Есть такое дело про сип в автоматы зажатый... Через недели три будут фотки «до и после» в разделе электрика как раз по переделке основных узлов электрики в доме.
  • 0

#195 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 28.03.2019 - 16:30

Автоматы СИП-16 без гильз (большего сечения не пробовал) принимают с радостью. Естественно, через несколько дней надо дозатянуть винты. А потом можно пломбировать.


  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#196 Оффлайн   Antey88

Antey88

    Кавалер ордена флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 661 Сообщений:
  • Авто:Шкода рыпит

Опубликовано 15.04.2019 - 12:02

Подскажите, если есть на форуме люди, занимающиеся системами отопления. Интересует вопрос по отоплению с помощью электричества: электрокотлы, теплые полы и все сопутствующие компоненты. Где можно все это посмотреть/купить по оптимальной цене. 

И еще вопрос: есть система отопления, выполненная из трубы 100/72 мм, так вот, какого минимального диаметра должны быть  пластиковые трубы, подключенные к котлу. В этом случае будет уже использоваться помпа.

И продаются  переходы диаметра 100/72 мм на пластик?


  • 0

#197 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 22.04.2019 - 13:59

Подскажите, если есть на форуме люди, занимающиеся системами отопления. Интересует вопрос по отоплению с помощью электричества: электрокотлы, теплые полы и все сопутствующие компоненты. Где можно все это посмотреть/купить по оптимальной цене. 

И еще вопрос: есть система отопления, выполненная из трубы 100/72 мм, так вот, какого минимального диаметра должны быть  пластиковые трубы, подключенные к котлу. В этом случае будет уже использоваться помпа.

И продаются  переходы диаметра 100/72 мм на пластик?

Около ЗАГСа ворошиловского района есть магаз/контора которая специализируется на электрообогреве. 


Подскажите, какой из доступных автоматических выключателей выбрать?

Прикрепленный файл  200.JPG   45,18 Кб   0 раз скачано


  • 0

#198 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 22.04.2019 - 15:32

КЭАЗ бери.
  • 0

#199 Оффлайн   TOP GUN

TOP GUN

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 21 117 Сообщений:

Опубликовано 22.04.2019 - 19:00

КЭАЗ бери.


Их там 3 вида. Какой?
  • 0

#200 Оффлайн   TTL

TTL

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 664 Сообщений:
  • Авто:Nissan Almera N16 №2

Опубликовано 23.04.2019 - 23:55

Если для себя - то Шнайдер, ну а если с финансами напряг - то КЭАЗовский ВА51-35 200А на Авито за 700 висит https://www.avito.ru...200a_1389699899, если не ржавый, то не хуже нынешних будет, разобрать,пыль продуть, механизм Циатимом мазнуть, от руки проверить на отключение,еще лет 20 простоит.


  • 0

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.





0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика