Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Подали повышенное напряжение на ЗЖМ - погорела техника.


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
141 ответов в теме

#26 Оффлайн   matrix

matrix

    Зацифрованный

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 888 Сообщений:
  • Авто:особое благословение

Опубликовано 7.09.2018 - 12:32

У меня тоже давно стоит УЗМ51М и тоже периодически срабатывает, даже в грозу, когда у остальных соседей свет остаётся гореть. По-идее, в нашей стране его надо ставить всем, как счётчик. :)

 

Некуда его лепить, да и варистор пишут может часто вылетать. У тебя наблюдается такое?

К РН-116 больше склоняюсь


Изменено: matrix, 7.09.2018 - 12:37

  • 0
89OЗ4O0O7З6

#27 Оффлайн   gever.

gever.

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 19 925 Сообщений:

Опубликовано 7.09.2018 - 12:36

Если контакты адвоката сохранились, киньте в личку, пожалуйста.

 

В нашем случае, на запрос , пришло письмо , что скачка не было :blink: ...и заключение экспертизы делают не в сервисе, а приходят на дом , и проверяют...есть такая организация.

 

Ремонт с получением заключения о причинах выхода из строя техники делал в сервисе на северном с задней стороны ВАВИЛОНА на Волкова и за справкой ходил лично на Энергетиков 8


  • 0

#28 Оффлайн   matrix

matrix

    Зацифрованный

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 888 Сообщений:
  • Авто:особое благословение

Опубликовано 7.09.2018 - 12:37

В сети у меня уже много лет 240-250 Вольт


  • 0
89OЗ4O0O7З6

#29 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 574 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 7.09.2018 - 13:27

Некуда его лепить, да и варистор пишут может часто вылетать. У тебя наблюдается такое?

К РН-116 больше склоняюсь

Дин реечных нет? И вообще 3х фазную бы такую штуку...


  • 0

#30 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 354 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 7.09.2018 - 13:36

.........

К РН-116 больше склоняюсь

Его на каждого потребителя ставить накладно выходит.

УЗМ - четыре года, полёт нормальный


  • 0

#31 Оффлайн   matrix

matrix

    Зацифрованный

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 888 Сообщений:
  • Авто:особое благословение

Опубликовано 7.09.2018 - 13:41

Дин реечных нет? И вообще 3х фазную бы такую штуку...

 

Автоматами всё занято, одно койко-место осталось.


Его на каждого потребителя ставить накладно выходит.

УЗМ - четыре года, полёт нормальный

 

Ну не на каждого, можно и пачку подключить. В самых критичных местах.


За УЗМ еще беспокоит печка на нем висеть будет с электропанелью, которые жрут много.


  • 0
89OЗ4O0O7З6

#32 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 574 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 7.09.2018 - 15:03

Автоматами всё занято, одно койко-место осталось.

Ну это у тебя... :rolleyes:


  • 0

#33 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 354 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 7.09.2018 - 15:50

Автоматами всё занято, одно койко-место осталось.


Ну не на каждого, можно и пачку подключить. В самых критичных местах.

За УЗМ еще беспокоит печка на нем висеть будет с электропанелью, которые жрут много.

УЗМ рассчитан на 63 А. Сколько стоит печь или её ремонт и сколько стоит УЗМ? Сравни
У меня квартира без газа, всё нормально
  • 0

#34 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 947 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 7.09.2018 - 17:10

Некуда его лепить, да и варистор пишут может часто вылетать. У тебя наблюдается такое?
К РН-116 больше склоняюсь

Нет, чётко пашет много лет!
  • 0

#35 Оффлайн   alexander.p

alexander.p

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 411 Сообщений:

Опубликовано 7.09.2018 - 17:22

Кому нужен УЗМ подешевле, пишите в лс. Рекомендую, еще 51МД, с защитой от пожара. У нас еще такие устройства в новинку.


  • 0

#36 Оффлайн   BJ™

BJ™

    Магистр флейма

  • Модератор
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 17 571 Сообщений:
  • Авто:Ford Focus

Опубликовано 7.09.2018 - 17:24

Я смотрю, все УЗМ хвалят

А у меня Барьер стоит, он сильно хуже?


  • 0

Боишься - не делай
Делаешь - не бойся ©


#37 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 947 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 7.09.2018 - 17:38

У меня ресанта стояла - один раз залипла в выкл. Постучал по ней - прошло, сразу выкинул и поставил 51М. За малым холодильник не потёк. :)
  • 0

#38 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 7.09.2018 - 17:42

Кому нужен УЗМ подешевле, пишите в лс. Рекомендую, еще 51МД, с защитой от пожара. У нас еще такие устройства в новинку.

51мд лажовые оказались, их лучше не покупать.


  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#39 Оффлайн   sergeyrnd

sergeyrnd

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 728 Сообщений:
  • Авто:по доверенности

Опубликовано 7.09.2018 - 17:43


  • 0

настольные книги: ПДД, КОАП, ГК


#40 Оффлайн   AleM

AleM

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 20 951 Сообщений:
  • Авто:Рено

Опубликовано 7.09.2018 - 17:46

Вызвал мастера из конторы в которой покупал котёл, официальная сервисная служба БОШ, с лицензией.

Поменяли плату электроники - 12000р. и за работу 2700р.

Взял чек и акт выполненных работ, приехал на 2-ю Краснодарскую, а они сегодня работают до 16 и никого, кроме абонентского отдела никого нет.

Пытались отправить на Араратский 3/38 в Донэнерго, я сослался на разговор по горячей линии ТНС Энерго и сказал, что договор с ними и никуда ходить не намерен.

Нехотя достали бланк заявления на имя директора  ТНС Энерго, из их юротдела тоже уже никого не было, буду продолжать в понедельник.

 

Да,ещё, когда работал мастер по ремонту котла, заявились какие-то типы из электросетей проверять счётчик, я им сказал - вот вас-то мне и надо, будете свидетелями ремонта  погоревшей бытовой техники, но они открестились и участвовать в процессе естественно не пожелали, но сказали, что у тех соседей по улице, у трёх-четырёх человек, к которым они зашли в начале, было тоже много погоревшей техники, кондиционеров, сплит систем и прочего. Подозреваю, что их тупо заслали на разведку узнать последствия аварии, обычно ходят по выходным, когда все дома.

 

Есть ли смысл заморачиваться с коллективным иском ? Гуртом и батьку бить сподручнее :)


  • 1

#41 Оффлайн   matrix

matrix

    Зацифрованный

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 23 888 Сообщений:
  • Авто:особое благословение

Опубликовано 7.09.2018 - 17:49

Кому нужен УЗМ подешевле, пишите в лс. Рекомендую, еще 51МД, с защитой от пожара. У нас еще такие устройства в новинку.


Зачем ЛС, давай сюда ценник. При покупке 1 шт, от 10 шт. и т.д.
  • 0
89OЗ4O0O7З6

#42 Оффлайн   Georgik

Georgik

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 16 947 Сообщений:
  • Авто:Nissan Teana J31

Опубликовано 7.09.2018 - 18:04

Вызвал мастера из конторы в которой покупал котёл, официальная сервисная служба БОШ, с лицензией.
Поменяли плату электроники - 12000р. и за работу 2700р.
Взял чек и акт выполненных работ, приехал на 2-ю Краснодарскую, а они сегодня работают до 16 и никого, кроме абонентского отдела никого нет.
Пытались отправить на Араратский 3/38 в Донэнерго, я сослался на разговор по горячей линии ТНС Энерго и сказал, что договор с ними и никуда ходить не намерен.
Нехотя достали бланк заявления на имя директора ТНС Энерго, из их юротдела тоже уже никого не было, буду продолжать в понедельник.

Да,ещё, когда работал мастер по ремонту котла, заявились какие-то типы из электросетей проверять счётчик, я им сказал - вот вас-то мне и надо, будете свидетелями ремонта погоревшей бытовой техники, но они открестились и участвовать в процессе естественно не пожелали, но сказали, что у тех соседей по улице, у трёх-четырёх человек, к которым они зашли в начале, было тоже много погоревшей техники, кондиционеров, сплит систем и прочего. Подозреваю, что их тупо заслали на разведку узнать последствия аварии, обычно ходят по выходным, когда все дома.

Есть ли смысл заморачиваться с коллективным иском ? Гуртом и батьку бить сподручнее :)

Ты узм в щиток воткнул уже или ждёшь когда ремонт подстанции опять выдаст «на гора» тебе электричества?
  • 1

#43 Оффлайн   AleM

AleM

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 20 951 Сообщений:
  • Авто:Рено

Опубликовано 7.09.2018 - 18:31

Ты узм в щиток воткнул уже или ждёшь когда ремонт подстанции опять выдаст «на гора» тебе электричества?

Чукча хитрый, чукча вилку из розетки выдернул :)

 

Где купить-то ? И в щитке у меня на динрейке места йок :( Придётся что-то колхозить рядом, до большого ремонта в коридоре.


  • 0

#44 Оффлайн   VA1975

VA1975

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 354 Сообщений:
  • Авто:француз 3008

Опубликовано 7.09.2018 - 19:06



Где купить-то ?

ЭТМ или Минимакс
  • 0

#45 Оффлайн   GRIZZLY800

GRIZZLY800

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 699 Сообщений:
  • Авто:Лохус

Опубликовано 7.09.2018 - 19:26

Вызвал мастера из конторы в которой покупал котёл, официальная сервисная служба БОШ, с лицензией.

Поменяли плату электроники - 12000р. и за работу 2700р.

Взял чек и акт выполненных работ, приехал на 2-ю Краснодарскую, а они сегодня работают до 16 и никого, кроме абонентского отдела никого нет.

Пытались отправить на Араратский 3/38 в Донэнерго, я сослался на разговор по горячей линии ТНС Энерго и сказал, что договор с ними и никуда ходить не намерен.

Нехотя достали бланк заявления на имя директора  ТНС Энерго, из их юротдела тоже уже никого не было, буду продолжать в понедельник.

 

Да,ещё, когда работал мастер по ремонту котла, заявились какие-то типы из электросетей проверять счётчик, я им сказал - вот вас-то мне и надо, будете свидетелями ремонта  погоревшей бытовой техники, но они открестились и участвовать в процессе естественно не пожелали, но сказали, что у тех соседей по улице, у трёх-четырёх человек, к которым они зашли в начале, было тоже много погоревшей техники, кондиционеров, сплит систем и прочего. Подозреваю, что их тупо заслали на разведку узнать последствия аварии, обычно ходят по выходным, когда все дома.

 

Есть ли смысл заморачиваться с коллективным иском ? Гуртом и батьку бить сподручнее :)

 

У меня тогда был именно гуртом что-бы, но у тебя уже и у самого вроде получается...  Из-за платной экспертизы тогда коллективным не получилось, а так да, толпой эффективней.


Изменено: GRIZZLY800, 7.09.2018 - 19:29

  • 0

Когда я понял, что не найду человека похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми.
 


#46 Оффлайн   VladimirYrievich

VladimirYrievich

    Трижды герой флейма

  • Banned
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып

Опубликовано 7.09.2018 - 20:44

Кому нужен УЗМ подешевле, пишите в лс. Рекомендую, еще 51МД, с защитой от пожара. У нас еще такие устройства в новинку.

мне сейчас прям 2 шт надо, так что если что свистите.


  • 0

#47 Оффлайн   Hunter_@

Hunter_@

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 189 Сообщений:
  • Авто:VW # 2

Опубликовано 7.09.2018 - 23:41

Может новую тему на СП УЗМ-ов? :)
Будет цена хорошая-найдутся желающие.
+1
  • 0

#48 Оффлайн   McClaud

McClaud

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 153 Сообщений:
  • Авто:серая гранта

Опубликовано 8.09.2018 - 07:14

И мне 1
  • 0

#49 Оффлайн   rosman

rosman

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 682 Сообщений:
  • Авто:Logan, SGV

Опубликовано 8.09.2018 - 07:53

Живу на пл. Дружинников. На этой неделе УЗМ срабатывал по нескольку раз в сутки. Сегодня утром выяснил причину, оказывается в сети повышенное напряжение 240-260 В, ограничение стояло на 250, пришлось переставить на 260.


  • 0

#50 Оффлайн   alexander.p

alexander.p

    Мастер флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 411 Сообщений:

Опубликовано 8.09.2018 - 08:52

Могу предложить 51м по 2300, если сам меандр не поднимет цены с ростом курса


  • 0




0 пользователей читают эту тему