Срабатывает автомат по 0-й фазе в квартире. Почему?
#1 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:12
Это автомат сломался или что-то серьезное?
#2 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:21
Нулевая фаза, такое даже Тесла не смог придумать )
Выключатели эти какой фирмы установленны?
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#3 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:27
Нулевая фаза, такое даже Тесла не смог придумать )
Выключатели эти какой фирмы установленны?
Фирму не скажу, но называются С25. Ставили лет пять назад.
#4 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:31
В автомате скорее всего причина. Но непонятный момент, когда автомат выключен электричество в квартире есть?
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#5 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:33
В автомате скорее всего причина. Но непонятный момент, когда автомат выключен электричество в квартире есть?
Да. Последний электрик лет пять назад удивился зачем на ноль автомат поставили, но оставил. А свет есть - второй автомат-то включён.)
#6 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:37
интересно как в квартире есть све если один из автоматов выключен? свет во всех комнатах есть, по всей квартире?
Соседский счетчик рядом?
Знаю много и совсем не могу молчать :-)
#7 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:39
Там земля походу на автомате)
#8 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:42
До или после не могу сказать, под ним.)автоматы до счетчика стоят? или после счетчика?
интересно как в квартире есть све если один из автоматов выключен? свет во всех комнатах есть, по всей квартире?
Соседский счетчик рядом?
Свет есть везде.
Счётчик стоит ВНУТРИ КВАРТИРЫ в коридоре.
Соседские счётчики на лестничной площадке.
Там земля походу на автомате)
Так насколько это страшно? В смысле, что должно его вырубать такого?!
Изменено: Flame, 30.11.2018 - 01:41
#9 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:49
Какого цвета провод на этом автомате?
Ноль это всегда синий.
#10 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 01:53
Какого цвета провод на этом автомате?
Ноль это всегда синий.
Да конечно! Бывает всё белым проводом подключено ) А иногда синий на фазе.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
#11 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 02:14
Когда переносили счётчик с лестничной площадки в квартиру, электрики поставили 2 автомата - на фазу и ноль. Сегодня вечером заметил, что автомат по нулевой фазе отключен. Включил, но он секунд через 10-20 опять отщелкнулся. Электричество в квартире есть и все нормально работает.
Это автомат сломался или что-то серьезное?
Да забей, свет есть везде и ладно. Думай лучше где купить и какой маскарадный костюм. Еще не нашел?
В темные времена хорошо видно белых людей.
#12 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 02:21
а кто счетчик переносил и монтировал? просто интересно что на этот автомат подключили, что его выключение ни на что не влияет, скорее всего как писал выше Equilibrium, на этом автомате "земля", а опасность того, что отключен автомат: заземления по розеткам у тебя теперь нет, может шандарахнуть током от включенной стиралки.До или после не могу сказать, под ним.)
Свет есть везде.
Счётчик стоит ВНУТРИ КВАРТИРЫ в коридоре.
Соседские счётчики на лестничной площадке.
Так насколько это страшно? В смысле, что должно его вырубать такого?!
Вобщем выключи для начала стиралку из розетки и посудомойку-> включи опять автомат-> если не выбьет то включай назад стиралку и посудомойку поочереди и смотри что из них отрубит автомат-> просто часто ТЭНы в той же стиралке горят и на на корпус замыкают.
сарказм понятен, но с электричеством шутить не надо: пожар или не дай бог детей током бахнет - ничего веселого.Да забей, свет есть везде и ладно. Думай лучше где купить и какой маскарадный костюм. Еще не нашел?
Изменено: Prometheus, 30.11.2018 - 02:22
Знаю много и совсем не могу молчать :-)
#13 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 02:32
Либо автомат неисправен, либо на нем КЗ т.к. 25А сразу выбить ничего квартирного не способно.
Если на нем земля, то - ахтунг. Особенное если там КЗ.))) Но это маловероятно. 90% что в доме вообще нет PE.
Может этот автомат на что-то мощное? Водонагреватель или майнингферма соседа.))
#14 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 03:32
Да. Последний электрик лет пять назад удивился зачем на ноль автомат поставили, но оставил. А свет есть - второй автомат-то включён.)
ну "ноль" это полюбому быть не может, поскольку тогда бы свет рубануло, по симптомам "земля" (!? - нахрена не понятно, либо фаза на что-то отдельное, но если все работает, то что?).
А кстати кроме смеха, спроси у соседа у него свет везде есть?Дело темное.
Либо автомат неисправен, либо на нем КЗ т.к. 25А сразу выбить ничего квартирного не способно.
Если на нем земля, то - ахтунг. Особенное если там КЗ.))) Но это маловероятно. 90% что в доме вообще нет PE.Может этот автомат на что-то мощное? Водонагреватель или майнингферма соседа.))
Знаю много и совсем не могу молчать :-)
#15 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 07:00
странный электрик на вводе всегда двухполосный ставится вроде.Да. Последний электрик лет пять назад удивился зачем на ноль автомат поставили, но оставил. А свет есть - второй автомат-то включён.)
#16 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 07:05
#17 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 07:14
странный электрик на вводе всегда двухполосный ставится вроде.
сдвоенный, что сразу и ноль и фазу рубанёт. но не два отдельных.
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
#18 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 07:20
#19 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 07:38
Нужна фотография щитка, потому как при выключенном фазовом или нулевом автомате электричества в квартире быть не может - и тот и другой автомат разрывает электрическую цепь.
#20 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 08:36
#21 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 08:51
#22 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 09:04
Какого цвета провод на этом автомате?
Ноль это всегда синий.
не всегда
Изменено: Такелажник ПоухаМинайл, 30.11.2018 - 09:04
#23 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 09:12
"переобувание" - это как раз признак мыслящего человека. (с) Greendai
#24 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 09:14
Итого:
Если свет у ТС есть и все розетки работают, то забить и не переживать. Этот автомат идет куда угодно, только на на электрику ТС'а.
#25 Оффлайн
Опубликовано 30.11.2018 - 09:36
Вы когда нибудь переносили счётчик из подъезда в квартиру не прокладывая кабель ещё и если несколько групп заходит. Думаю там просто что то намудрили, или один автомат разрывает 0 на какую то группу, например розетку под печь. А ещё встречал в панельных домах, случайно запитывали соседскую розетку к себе. В общем что то не верно собрано мне так кажется.
Сделать трэш в щите можно и не перенося счетчик) может там фазу запараллелили. Если б ТС хоть понимал о чем ему говорят тут - еще можно что то было советовать и разбираться. А когда автоматы стоят не до, и не после счетчика, а просто под ним - тут только вызывать надо
"переобувание" - это как раз признак мыслящего человека. (с) Greendai