Перейти к содержимому


Фото
* * - - - 2 голосов

Электрика


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
2113 ответов в теме

#1401 Оффлайн   Искандер

Искандер

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 160 Сообщений:
  • Авто:Jeep и Нива

Опубликовано 24.10.2018 - 17:27

МРСК тут при чем? Это ТНС Энерго.

ПАО "МРСК Юга"филиал "Ростовэнерго".
Акт проверки состояния схемы измерения итак далее...

Так понятнее?


  • 0

#1402 Оффлайн   Mixa

Mixa

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 212 Сообщений:

Опубликовано 24.10.2018 - 19:09

Вчера отправил заявку на регистрацию. Пока молчат. Сколько времени регистрируют не в курсе?

Я регистрировал лет 5 назад, сроки не помню.
  • 0
Кого хочу - не знаю, кого знаю - не хочу...

#1403 Оффлайн   Kashey

Kashey

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 959 Сообщений:
  • Авто:mitsubishi outlander и ВАЗ 21096

Опубликовано 26.10.2018 - 08:43

Подскажите по ценам кто в курсе: сколько стоит нынче прокладка провода в гофре за метр, монтаж точки наружной установки и электрощитка небольшого?


  • 0
Помогите! А то укушу! (с) Муравей из мультика "Путешествие муравья". :)

#1404 Оффлайн   Искандер

Искандер

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 160 Сообщений:
  • Авто:Jeep и Нива

Опубликовано 26.10.2018 - 19:01

Подскажите по ценам кто в курсе: сколько стоит нынче прокладка провода в гофре за метр, монтаж точки наружной установки и электрощитка небольшого?

С меня содрали десятку. 


  • 0

#1405 Оффлайн   Kashey

Kashey

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 959 Сообщений:
  • Авто:mitsubishi outlander и ВАЗ 21096

Опубликовано 26.10.2018 - 21:29

С меня содрали десятку.

А можно подробнее?
  • 0
Помогите! А то укушу! (с) Муравей из мультика "Путешествие муравья". :)

#1406 Оффлайн   VladimirYrievich

VladimirYrievich

    Трижды герой флейма

  • Banned
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып

Опубликовано 27.10.2018 - 09:06

А можно подробнее?

а чего подробнее? Все в таких пределах, 10-15. Электрики ком предложение не выставляют, этож шабашка.
  • 0

#1407 Оффлайн   xlk

xlk

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ

Опубликовано 27.10.2018 - 09:33

Подскажите по ценам кто в курсе: сколько стоит нынче прокладка провода в гофре за метр, монтаж точки наружной установки и электрощитка небольшого

 

Прокладка по стене здания? 


  • 0

#1408 Оффлайн   Kashey

Kashey

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 959 Сообщений:
  • Авто:mitsubishi outlander и ВАЗ 21096

Опубликовано 27.10.2018 - 11:47

Прокладка по стене здания?

Да, снаружи.
  • 0
Помогите! А то укушу! (с) Муравей из мультика "Путешествие муравья". :)

#1409 Оффлайн   Prometheus

Prometheus

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 475 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT

Опубликовано 1.11.2018 - 00:30

Да, снаружи.

это ты счетчик выносить собрался. там цена будет не от метра зависеть, а по точке подключения.

Подскажите по ценам кто в курсе: сколько стоит нынче прокладка провода в гофре за метр, монтаж точки наружной установки и электрощитка небольшого?

это ты уже в ДонЭнерго побывал и ТУ сделал? давай я в личку кину тебе контакт правильного электрика. по ценам 10-15 это наверно с ценой щитка и его наполнения, а чисто монтаж/установка дешевле выходят, если у тебя все комплектующие в наличии есть.
Кинул в личку тебе электрика, он мне прошлым летом в садах тоже щиток со счетчиком монтировал и подключал к ЛЭП, но у меня все материалы свои были, его только работа.

Изменено: Prometheus, 1.11.2018 - 00:37

  • 0
Я женат, мне нельзя в Бельдяжки. -(с). Квартет И


Знаю много и совсем не могу молчать :-)

#1410 Оффлайн   Prometheus

Prometheus

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 475 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT

Опубликовано 1.11.2018 - 00:59

Затрахали...
Заставляют переносить эл. счетчик на наружную стену магазина.
Ибо у них много воруют, несмотря на кучу пломб, включая антимагнитную...
Цена вопроса - тысяч 25-30, это если по тихому...Плюс оплата по среднему за 2 месяца официально.
Мне кажется, сотрудники МРСК Юга все же сдохнут, не успев покаяться. Путин сказал...

вообще-то их требование незаконно, но ты ж судиться с ними не будешь? если будешь - то переносить ничего не придется, а их оштрафуют. но судиться с сетями гемор еще тот и по времени может на год - два растянуться, по факту ты 99,9% выиграешь дело, но нервов уйдет столько, что 25-30 тык ща перенос покажутся мелочью.
  • 0
Я женат, мне нельзя в Бельдяжки. -(с). Квартет И


Знаю много и совсем не могу молчать :-)

#1411 Оффлайн   Селькуп

Селькуп

    Трижды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 7 176 Сообщений:
  • Авто:2х3,14 (!) 4@8*2шт + LL + Sedona заржавела.

Опубликовано 11.11.2018 - 15:46

Где купить качественные светодиодные споты по оптимальной цене?
  • 0
Rotate!

#1412 Оффлайн   Искандер

Искандер

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 160 Сообщений:
  • Авто:Jeep и Нива

Опубликовано 11.11.2018 - 18:39

 по ценам 10-15 это наверно с ценой щитка и его наполнения, а чисто монтаж/установка дешевле выходят, если у тебя все комплектующие в наличии есть.
 

Шутим...
7 365 - цена щитка антивандального, счетчика 3-х фазного и прочей хрени типа 8 проколов и 12 м СИПа.
Плюсом 10000 работа, хотя там делов на 2 часа, я время засек. Плюс тысячи три взятки за лояльное отношение.
Еще не знаю результата.
 


Изменено: Искандер, 11.11.2018 - 18:40

  • 0

#1413 Оффлайн   Prometheus

Prometheus

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 475 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT

Опубликовано 20.11.2018 - 02:23

Шутим...
7 365 - цена щитка антивандального, счетчика 3-х фазного и прочей хрени типа 8 проколов и 12 м СИПа.
Плюсом 10000 работа, хотя там делов на 2 часа, я время засек. Плюс тысячи три взятки за лояльное отношение.
Еще не знаю результата.

А хрена там на 10000 работы, если по факту одна точка подключения, тебе каждый автомат и прокол отдельно считали, походу это ДонЭнерговские электрики по таким ценам работают? Ох Бога люди эти гневят, "столб им в ж..." Понимаю, что иногда без них не получается подключиться, вот сцуки и пользуются. Соболезную.
  • 0
Я женат, мне нельзя в Бельдяжки. -(с). Квартет И


Знаю много и совсем не могу молчать :-)

#1414 Оффлайн   artarik

artarik

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 778 Сообщений:
  • Авто:ТАВОТА, управляй мечтой

Опубликовано 5.12.2018 - 15:12

Схема включения
Вводной автомат 63А->щитовой автомат63А->стабилизатор 8квт->нагрузка.

Выбило все автоматы. Почему?
За 5 минут до отключения нагрузка 2квт.
Кабель везде 3*6 ввнг лс

После включения автоматов все ок

Изменено: artarik, 5.12.2018 - 15:22

  • 0

#1415 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 566 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 5.12.2018 - 15:23

Стабилизатор крякнул?


  • 0

#1416 Оффлайн   artarik

artarik

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 778 Сообщений:
  • Авто:ТАВОТА, управляй мечтой

Опубликовано 5.12.2018 - 15:24

Работает стабилизатор как ни в чем не бывало
  • 0

#1417 Оффлайн   December

December

    Четырежды герой флейма

  • Ожидающие
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 8 472 Сообщений:

Опубликовано 5.12.2018 - 15:27

Где-то КЗ прошло.
Нагрузка - 1 потребитель или несколько?

Изменено: December, 5.12.2018 - 15:28

  • 0

#1418 Оффлайн   Rudboy161

Rudboy161

    Кавалер ордена флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 563 Сообщений:
  • Авто:Chevrolet

Опубликовано 5.12.2018 - 15:35

Схема включения
Вводной автомат 63А->щитовой автомат63А->стабилизатор 8квт->нагрузка.

Выбило все автоматы. Почему?
За 5 минут до отключения нагрузка 2квт.
Кабель везде 3*6 ввнг лс

После включения автоматов все ок

Принцип селективности не соблюден. 


  • 1

#1419 Оффлайн   artarik

artarik

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 778 Сообщений:
  • Авто:ТАВОТА, управляй мечтой

Опубликовано 5.12.2018 - 15:36

Где-то КЗ прошло.
Нагрузка - 1 потребитель или несколько?

Один
  • 0

#1420 Оффлайн   Сев-Кав ТВ

Сев-Кав ТВ

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 323 Сообщений:
  • Авто:Бензиновый

Опубликовано 5.12.2018 - 15:40

Может на входе стабилизатора варистор установлен. И он сработал по превышению напряжения, а дальше автоматы отключились. Из стабилизатора запаха нет подозрительного?


  • 0

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN


#1421 Оффлайн   artarik

artarik

    Герой флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 778 Сообщений:
  • Авто:ТАВОТА, управляй мечтой

Опубликовано 5.12.2018 - 15:40

[quote name="Rudboy161" post="4993119" timestamp="1544013330"]

Принцип селективности не соблюден. [/quote
А конкретнее ?
  • 1

#1422 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 5.12.2018 - 16:10

[quote name="Rudboy161" post="4993119" timestamp="1544013330"]

Принцип селективности не соблюден. [/quote
А конкретнее ?

Номинал нижестоящего выключателя должен быть меньше, чем у вышестоящего. И токи электромагнитного расцепителя. Тогда можно говорить о селективности.
 


  • 0

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.


#1423 Оффлайн   Эдуард Суровый

Эдуард Суровый

    Флудер

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишка
  • 137 Сообщений:
  • Авто:Бентли надоел, майбах теперь.

Опубликовано 5.12.2018 - 16:21

Где-то КЗ прошло.
Нагрузка - 1 потребитель или несколько?

Кз не проходит, или оно есть, или его нет.


  • 0

#1424 Оффлайн   Стас

Стас

    Waginator

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 56 566 Сообщений:
  • Авто:C5 HDi

Опубликовано 5.12.2018 - 16:24

Кз не проходит, или оно есть, или его нет.

Оно сгореть может, то что КЗ вызвало.  


  • 0

#1425 Оффлайн   Sia-Ori

Sia-Ori

    Магистр флейма

  • Форумец
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 14 415 Сообщений:
  • Авто:Грязный

Опубликовано 5.12.2018 - 16:27

Стабилизатор при понижении входного напряжения увеличивает ток. Это не могло вышибить автоматы по тепловому расцепителю?


  • 0

По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.





0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Яндекс.Метрика