Ну на пример опирать монолитную плиту перекрытия, фундамент у меня 40 см шириной, вдруг чего с ним случится, и треснет газоблок.
Мне кажется вы путаете плотность и прочность. Газоблок крошится легко (плотность маленькая), но прочность на сжатие у него хорошая.
Дело было вечером, делать было нечего. Решил посчитать. Газоблок В2 имеет прочность на сжатие 25 кг/кв.см (для справки кирпич М100 - 100 кг/кв.см). Для одного газоблока длиной 60см и шириной 30см прочность на сжатие получается 60 * 30 * 25 = 45000 кг. Т.е. на один блок можно 45 тонн опереть. Если сложить блоки марки D500 в башню 3м, то она будет весить всего 250 кг. Т.е. на нижний блок в стене будет давить масса блоков над ним в 250 кг. При прочности в 45 тонн/блок массой самого блока можно пренебречь.
Далее считаем массу плиты перекрытия. Плотность бетона 2200 кг/м.куб. Пускай плита площадью 150м и толщиной 25 см. Получается 150 * 0.25 = 37.5 кубов. 37.5 * 2200 = 82500 кг, т.е. 82 тонны. Получается, что такую плиту можно опереть всего на 2 столбика из газоблока.
хз какая-то фантастика в моих расчетах, спецы поправьте, если ошибся.
Изменено: Romul, 21.01.2017 - 13:32