по причине бедности купил вот это
Самая надежная неонка
Спешу поделиться, как ставил сегодня переключатель, чтобы внизу включить освещение,а вверху - выключить. Проложил провода, просверлил отверстия для распаечных коробок и подрозетников. В коробках всё скоммутировал и решил на всякий случай прозвонить всю комнату. Оказалось не зря. С розетками всё в порядке, с освещением комнаты до выключателя тоже всё в порядке, а вот с переключателями - косяк. Светильник не подключён, отвертка-индикатор в любых положениях переключателей светится на нуле и фазе. В шоке - что-то скоммутировал не так...проверил несколько раз - всё так! Думаю, косяк с переключателем. Снимаю первый, чуть вытаскиваю провода - на всёх трёх есть ток!!! Понять вообще ничего не могу, что за фигня...снимаю переключатель...ток на всех трёх проводах, которые к нему идут... тут до меня доходит, что где-то коротит в проводе от коробки до переключателя. Снимаю провод, сую ноль в розетку, где фаза и....земля светится на отвёртке-индикаторе, фаза молчит. Где и что могло перебить - хз. Это не всё...отрезаю другой провод, на соплях цепляю к коробке и на переключатель...всё один в один...сую ноль на фазу - отвёртка показывает напряжение на земле и ноль на фазе. Сую фазу в розетку - отвёртка показывает напряжение на всех трёх проводах, снимаю чёрную изоляцию, осматриваю все три провода - повреждений ни каких нет. Что это было? Провод наш ростовский ГОСТовский 3х1,5. Покупал в Леруа ещё в апреле.
Короче, я так понял, что раньше все работало? Ну, до установок всяких там переключателей? А если отвертка показывает ноль на фазе, то может это и не фаза?)) А лампочки какие в светильниках стоят? не мешало бы их повыкручивать перед измерениями.
Изменено: e7v7g7en, 6.09.2018 - 19:22