Так тут все тоже хз почему он так сделал. Это сокол, что на батуринской, строит галактика?Читал этот и СНиП 41-01-2003, информации о том, почему нельзя делать так, как сделал застройщик не нашел.
Отопление в новостройке
#51 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 15:57
#52 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 15:58
Так тут все тоже хз почему он так сделал. Это сокол, что на батуринской, строит галактика?
Да
#53 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 15:59
вообще прям нормально-нормально если - то трубы должны быть на виду и торчать на стенах - эстетика конечно хромает - зато все доступно, есливдругчо - а оно рано или поздно наступит
Совершенно верно
#54 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 16:02
Тубы с водой в полу это что?
У тс централизованное отопление! При централизованом отоплении так нельзя делать, тем более при наличии соединений залитых в стяжку. Должны быть в местах крепления ревизионные люки. Вообще такое можно делать только в домах срок службы которых не более 20 лет, а срок службы труб не менее 40.
Т.е. по-твоему трубы с холодной водой в полу это система "холодный пол"? Сам-то снипы читал, которые приводишь?
#55 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 16:06
Т.е. по-твоему трубы с холодной водой в полу это система "холодный пол"? Сам-то снипы читал, которые приводишь?
То, что я говорю я аргументирую. Если я ошибаюсь, то поправь меня и приведи норму на которую опираешься.
#56 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 16:20
То, что я говорю я аргументирую. Если я ошибаюсь, то поправь меня и приведи норму на которую опираешься.
Ну так и покажи, где в СНиПе написано, что так нельзя? И да, СНиП 91 года уже того....
#57 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 16:21
Все стебутся, что ли? Cейчас во всех новых домах отопление так разводят.
http://www.sva-zapad..._1/IMG_9350.JPG
#58 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 17:26
Все стебутся, что ли? Cейчас во всех новых домах отопление так разводят.
колонна посреди окна говорит о многом
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#59 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 17:51
а ты уверен, что по истечении времени ты найдешь застройщика "живым"?
#60 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 17:52
#61 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 17:57
Все стебутся, что ли? Cейчас во всех новых домах отопление так разводят.
да пусть хоть говном штукатурят по снипам в новых домах - это еще не значит что здравые люди должны так делать
Куле - красивая колонна! Как во дворце!
ага тока во дворцах в колоннах нет стояков с говном)))
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
#62 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 18:08
Нужно просто на лагах пол сделать без стяжки. Его если что потом легко разобрать будет
Изменено: Anton111111, 10.03.2017 - 18:08
#63 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 18:11
Да блин, смотрю и поражаюсь - какое же гавно лепят. Новостройки просто писец, особенно впечатлён многоэтажками с каменной ватой под штукатурку,
#64 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 19:47
Читал этот и СНиП 41-01-2003, информации о том, почему нельзя делать так, как сделал застройщик не нашел.
Потому и не нашел, что так делать можно.
Нужно ли так делать - это уже вопрос вменяемости застройщика.
При поквартирной разводке с отоплением от ТЭЦ применять металлопластик можно , но рискованно. Лучше использовать сшитый полиэтилен Рехау,Упонор и им подобные системы. В любом случае никаких соединений в стяжке не оставлять , все делается непрерывными участками. Я просто не представляю умственный уровень исполнителей,готовых предусматривать люки над каждым соединением. И немаловажный факт - любой фитинг стоит как 6-10 метров трубы. Сомнительная экономия ради удобства производителя работ.
Вызывает большое сомнение отсутствие изоляции на местах установки фитингов, ибо теплопотери никто не отменял, да и неравномерный нагрев напольного покрытия иногда приводит к плохим результатам.
#65 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 21:00
вообще по нормальному вся порнота после застройщика вырезается и делается из нормального материала .по нормальному .и как тебе надо .выводы там где планируешь мойку .ванну .стиралку и прочее .в том числе если инд отопление то теплые полы.ни в одной квартире не исполоьзовал штатную разводку ибо дрянь и криво косо сделано
я щитаю, что это полумеры. "по нормальному", надо разобрать весь дом, включая фундамент, вывезти все на свалку и сделать все заново прямыми руками из правильных материалов
по теме:
Последние годы под стяжкой стараюсь использовать только сшитый полиэтилен. Металлопластик с пресс-муфтой имеет шанс потечь из-за возможного сдвига резиновых уплотнительных колец при монтаже. Также я сталкивался с недостаточным обжимом из-за износа инструмента. Плюс и сама металлопластиковая труба и фитинги в целом более китайские. Поэтому металлопластик если использую в стяжке, то только целый кусок трубы без стыков, чтобы бракованный стык можно было переобжать.
Шансы на протечку - мизерные. Я бы не переделывал.
Я вдруг понял, что большинство людей не слушают. Они просто ждут своей очереди снова заговорить © не мое
#66 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 21:04
#67 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 21:36
Как изменить трубы на полиэтилен? Вход идет через пол под входной дверью.
Надо сшить МП и полиэтилен. В месте соединения следует предусмотреть ревизионный люк?
#68 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 21:44
через несколько лет фитинги на отоплении текут какие бы они качественные не были
#69 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 21:45
Андрей !а в чем я не прав?косоруких строителей пофигистов море!я понимаю ты строитель !у каких то застройщиков может и нормально сделано,мне увы такое не попадалось,я за несколько лет 3стройварианта сменил.везде хотелось поотрвать руки за безумные косяки..стояк канашки в коридоре у входной двери.и пофиг что кухня в 5 метрах и ванна в трех .как хочешь так и сношайся!да даже банально сцука уровень пола не в дугу !видимо так сложно отлить плиту или положить в горизонт ,а не перепадом в 10 см на 5 м.положить кирпичную перегородку длинной 3метра так что потом штукатурку накидывать надо 8см ..дабы хоть как вытянуть уровни ..эт норма..походу как раз снипы и подгоняют под косоруких строителей .дабы косяки оправдать...либо они на них Х кладут.один фиг купят то говно что налепили .все равно особо выбора в массовом сегменте нет ..про планировку уж не говорю .сделать кухню гроб 2х4 отличная идея .как хош так крутись там.а на фото у ТС порнография полная !резать и не думать!иначе перетонит(с)я щитаю, что это полумеры. "по нормальному", надо разобрать весь дом, включая фундамент, вывезти все на свалку и сделать все заново прямыми руками из правильных материалов
по теме:
Последние годы под стяжкой стараюсь использовать только сшитый полиэтилен. Металлопластик с пресс-муфтой имеет шанс потечь из-за возможного сдвига резиновых уплотнительных колец при монтаже. Также я сталкивался с недостаточным обжимом из-за износа инструмента. Плюс и сама металлопластиковая труба и фитинги в целом более китайские. Поэтому металлопластик если использую в стяжке, то только целый кусок трубы без стыков, чтобы бракованный стык можно было переобжать.
Шансы на протечку - мизерные. Я бы не переделывал.
Изменено: madmax26, 10.03.2017 - 21:49
И вот азарт мой возрастом уменьшен, теперь на книги нету сил...
#70 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 22:09
Эээээ, Андрей, ты пишешь, что никаких стыков в стяжке, ибо потекут, и тут же пишешь - закапывай стык, шансы на протечку минимальные...
не совсем так. я пишу, что это я не делаю стыки в стяжке. скрытая реклама )) Возможно, если б не полная отделка квартир, я бы так не заморачивался, металлопластиковая труба значительно легче в монтаже и немного дешевле
у нас многие ездят, не пристегиваясь, а это и риск больше, и последствия хуже. Со стыком в стяжке риск минимальный, последствия - за счет застройщика (если он сохранится до этого времени). Основная часть брака проявляет себя сразу, при опрессовке, остальное вылезает сразу после начала отопительного сезона (давление плюс нагрев)
Я вдруг понял, что большинство людей не слушают. Они просто ждут своей очереди снова заговорить © не мое
#71 Оффлайн
Опубликовано 10.03.2017 - 22:55
И вот азарт мой возрастом уменьшен, теперь на книги нету сил...
#72 Оффлайн
Опубликовано 11.03.2017 - 06:41
у нас многие ездят, не пристегиваясь, а это и риск больше, и последствия хуже.
плохая аналогия, ибо пристегнутые в машинах красиво сгорают, а ни пристегнутые успевают выйти. И это дело каждого пристегиваться или нет. А тут ситуация другая, одни лепят другим, и им по сути плевать что потом будет у заказчика.
не совсем так. я пишу, что это я не делаю стыки в стяжке. скрытая реклама )) Возможно, если б не полная отделка квартир, я бы так не заморачивался, металлопластиковая труба значительно легче в монтаже и немного дешевле
А еще метало-пластиковая бывает такого "отличного" качества, что уложить ее без заломов это огромный труд. Сталкивался с такой трубой... В итоге монтажнику надо выполнить работу из того что было, и что будет потом ему плевать.
#73 Оффлайн
Опубликовано 11.03.2017 - 08:40
#74 Оффлайн
Опубликовано 11.03.2017 - 09:40
плохая аналогия, ибо пристегнутые в машинах красиво сгорают, а ни пристегнутые успевают выйти.
сколько ты видел сгоревших машин и сколько разбитых?
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#75 Оффлайн
Опубликовано 11.03.2017 - 09:41
Георгич все правильно показал на картинках. Поквартирка - это когда в вашу квартиру заходят две трубы (а не традиционная схема со стойками) и дальше разводку делай как вздумается:При чем здесь поквартирка? Тс сказал же, что отопление централизованное, в квартире котельная отсутствует.
- последовательное подключение отопительных приборов,
- лучевая схема, подключение каждого прибора по отдельности.
Поквартирка вообще идеальный вариант для многоэтажки и при правильной организации (проектирование/монтаж) позволяет минимизировать риски от вмешательства в систему отопления (изменение диаметра труб, кол-ва секций и тип отопительного прибора) в любой квартире. Т.е. ставятся "ограничители" с выставление значения проектной пропускной способности и делайте в квартире что угодно.
ТС, выложи фотку, где трубы отопления заходят в квартиру.
Если б делал для себя, то вырезал бы эту хрень и поменял бы трубу на Rehau или Tece. Параллельно бы развел трубы хвс и гвс по ванной и кухне. Один раз сделать и забыть.
Изменено: Solar boy, 11.03.2017 - 09:51