Всем привет. После капитального ремонта системы отопления в многоквартирном доме при заполнении системы отопления происходит выдавливание жидкости из системы отопления в систему водоснабжения. Вся грязь, ржавчина и мусор, соответственно, льются из водопроводных кранов. Нужен инженер с допусками или эксперт для составления акта осмотра системы отопления (заключения специалиста), оценки её на предмет соответствия нормам и правилам, а так же установления причин поступления жидкости из системы отопления в систему водоснабжения. Документ нужен официальный для подачи в прокуратуру. Буду крайне признателен за помощь, в том числе контактом проверенных и грамотных организации / инженера / эксперта. Оценка нужна реальная (то есть придумывать за деньги и обвинять кого-то не нужно).

Инженер (эксперт?) по сетям отопления
#1
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 18:02
#2
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 18:23
Это как-то невозможно в холодную водоканала. В систему ГВС? Открытая?
#3
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 18:29
кадастровые инженеры\юристы есть?
Изменено: Lexx-1, 10.08.2025 - 18:32
Мы сожгли диодный мост
И все в бездну сорвалось
#4
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 18:40
Это как-то невозможно в холодную водоканала. В систему ГВС? Открытая?
Открывается задвижка на заполнение стояков отопления - грязная вода течёт из кранов вплоть до 5 этажа в пятиэтажке. Для понимания ситуации специалист и нужен ))
Изменено: Dis, 10.08.2025 - 18:41
#5
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 18:52
Ремонт на все деньги
#6
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 22:25
Открывается задвижка на заполнение стояков отопления - грязная вода течёт из кранов вплоть до 5 этажа в пятиэтажке. Для понимания ситуации специалист и нужен ))
а нет ли разницы в давлении что переток идет ? из отопления в холодную
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#7
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 23:20
а нет ли разницы в давлении что переток идет ? из отопления в холодную
у кого-то кран перед водонагревателем открыт?
хороший компьютер - тихий и быстрый.
Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный
#8
Оффлайн
Опубликовано 10.08.2025 - 23:39
а нет ли разницы в давлении что переток идет ? из отопления в холодную
Подозреваю, что ошибка при проектировании. Подпитка отопления от сети водоснабжения. Дом пятиэтажный. Один этаж создаёт давление порядка 1 атм. на стояке. Давление которое даёт водоканал порядка 3 атм. Полагаю, что из-за этого и проблема... но ведь в других домах нет такого. Должен быть в системе какой-то обратный клапан или что-то вроде того, чтобы при подпитке вода из системы отопления не попадала в водопровод. Для этого и нужен спец - для написания грамотного акта или заключения.
Изменено: Dis, 10.08.2025 - 23:40
#9
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 08:25
Подозреваю, что ошибка при проектировании. Подпитка отопления от сети водоснабжения. Дом пятиэтажный. Один этаж создаёт давление порядка 1 атм. на стояке. Давление которое даёт водоканал порядка 3 атм. Полагаю, что из-за этого и проблема... но ведь в других домах нет такого. Должен быть в системе какой-то обратный клапан или что-то вроде того, чтобы при подпитке вода из системы отопления не попадала в водопровод. Для этого и нужен спец - для написания грамотного акта или заключения.
если насос поставить на подпитку думаю проблема уйдет, но это только теоретический по симптомам вами описанным
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
#10
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 08:53
Один этаж создаёт давление порядка 1 атм. на стояке.
10 метров воды дает 1 атм
#11
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 09:03
10 метров воды дает 1 атм
вот и подросло поколение неучей. с 3х атмосфер можно 8 этажку запитать.
Мы сожгли диодный мост
И все в бездну сорвалось
#12
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 09:31
Северокавказский центр экспертиз и исследований http://scei.su/ , иногда с ними сотрудничаю, есть толковые инженеры по отоплению
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Льюис Кэрролл.
#13
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 19:52
Дом пятиэтажный. Один этаж создаёт давление порядка 1 атм. на стояке. Давление которое даёт водоканал порядка 3 атм.
Водоканал в добрые времена в частном секторе давит ~2 бар, как в многоэтажках я не знаю, там на дом могут дополнительный насос для подкачки ставить.
#14
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 20:29
Гидростатическое давление, создаваемое столбом жидкости, рассчитывается по формуле:P= ρ *g*h, где ρ - плотность жидкости, h - высота столба жидкости, g - ускорение свободного падения.P= 1000 кг/м3 * 9,81 м/c2 * 10 м = 98100 Па10 метров столб = ~1 барВодоканал в добрые времена в частном секторе давит ~2 бар, как в многоэтажках я не знаю, там на дом могут дополнительный насос для подкачки ставить.
В пятиэтажках вряд-ли
#15
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 21:41
Подпитка отопления от сети водоснабжения.
Оксюморон кокойты.
#16
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 21:55
Подпитка отопления от сети водоснабжения.
Оксюморон кокойты.
Почему? У меня в доме так и есть.
При децентрализованном отоплении нужно-же как-то воду в систему отопления налить. Другой момент, что это делается однократно или по мере необходимости при ремонте утечек в системе.
#17
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 22:05
Подпитка отопления от сети водоснабжения.
Оксюморон кокойты.
почему оксюморон, нормальное бюджетное решение в стиле наших мастеров
антифризом или хотя бы дистиллированной водой дороговато пятиэтажку заполнять, это тебе не частный дом
В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг
Когда речь идёт об очень больших деньгах, совесть иногда подводит (С) профессор Полетаев
#18
Оффлайн
Опубликовано 11.08.2025 - 22:12
Пятиэтажка это не частный дом. Запитан от централизованной теплосети. И грязь попадает в систему ГВС (так?) из плохо промытых магистральных сетей.
#19
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 06:47
Так вроде там в хвс… В гвс бывает я читал если как-то там что-то не так сделали и что-то где-то перелавливает, но в хвс слышу впервые…Пятиэтажка это не частный дом. Запитан от централизованной теплосети. И грязь попадает в систему ГВС (так?) из плохо промытых магистральных сетей.
#20
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 08:12
Пятиэтажка это не частный дом. Запитан от централизованной теплосети. И грязь попадает в систему ГВС (так?) из плохо промытых магистральных сетей.
а есть ли вообще в пятиэтажке система ГВС от централизованной теплосети? или у каждого газовая колонка в квартире?
а если ГВС нет, то может ли быть система отопления соединена с ХВС?
#21
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 08:51
мож кран подпитки забыли закрыть, дали давление в отопление для проверки, оно и передавило
#22
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 11:32
а есть ли вообще в пятиэтажке система ГВС от централизованной теплосети? или у каждого газовая колонка в квартире?
а если ГВС нет, то может ли быть система отопления соединена с ХВС?
ГВС нет. ХВС + колонки.
мож кран подпитки забыли закрыть, дали давление в отопление для проверки, оно и передавило
После кап. ремонта системы отопления в доме постоянно в системе ХВС грязь при каждом запуске стояков. Всё может быть, но жильцы устали. Поэтому и принято решение провести осмотр, актирование (заключение специалиста) на предмет соответствия системы отопления требованиям и установления причин загрязнения системы ХВС.
#23
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 12:03
заактировать с какой целью? если судиться собрались - готовьтесь к тратам, но может оказаться, что банально какая-нить задвижка не держит давление или открыта. слазили бы уже в подвал да посмотрели с сантехником из вашей управляйки
#24
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 18:58
Местный сантехник: "Всё нормально, каждый год такое". Приглашённый сантехник из соседнего ТСЖ: "Ваш сантехник виноват. При заполнении системы дал слишком большое давление... но вообще, конечно, такого быть не должно". Приглашённый специалист: "Ошибка при монтаже. Нужно переделать. Готов взяться за работу". Сантехники слились на этапе комиссионного обследования системы отопления в которое готовы были занести их замечания. Специалист сперва типа готовил дефектную ведомость, а потом отказался из-за малого объёма работ.
Сегодня нашли проект, договор, смету, заключение о качестве выполненных работ. Поехали к эксперту - "На первый взгляд всё ок. Но так быть не должно". Да возьми ты с нас денег, приедь на место, наш сантехник при тебе проведёт все мероприятия и найди причину... не, "нам нужно тщательно изучить все документы, а потом мы уж приедем и посмотрим".
#25
Оффлайн
Опубликовано 12.08.2025 - 22:22
Местный сантехник: "Всё нормально, каждый год такое". Приглашённый сантехник из соседнего ТСЖ: "Ваш сантехник виноват. При заполнении системы дал слишком большое давление... но вообще, конечно, такого быть не должно". Приглашённый специалист: "Ошибка при монтаже. Нужно переделать. Готов взяться за работу". Сантехники слились на этапе комиссионного обследования системы отопления в которое готовы были занести их замечания. Специалист сперва типа готовил дефектную ведомость, а потом отказался из-за малого объёма работ.
Сегодня нашли проект, договор, смету, заключение о качестве выполненных работ. Поехали к эксперту - "На первый взгляд всё ок. Но так быть не должно". Да возьми ты с нас денег, приедь на место, наш сантехник при тебе проведёт все мероприятия и найди причину... не, "нам нужно тщательно изучить все документы, а потом мы уж приедем и посмотрим".
ну на самом деле норм подход меня тоже дергают на предварительные осмотры тепловизором типа есть ли смысл им браться или нет