Итак...
Страсти... улеглись... и можно не спеша рассмотреть подробности. 
Что, собственно, произошло?
Рассмотрим электроизолирующий газовый фланец, расположенный возле всех домов, к которым подведён газ под землёй.

Конструкция простая, как трусы за рупь-двадцать. 
Внутри - резиновая прокладка и болты имеют втулки из электроизолирующего материала.
Назначение - электрическая изоляция наружного и внутреннего газопроводов.
И вся эта хренотень замечательно защищала нас до появления в т.н. "новое время" газовых приборов, подключенных к электросети.
Замечу, что в наших нормативах газовые приборы изначально запрещалось подключать к электросети!!! 
По порядку:
1. Все фланцы чуток травят газ, но это никто не замечает. 
2. У соседа в блоке питания электроподжига газовой панели сгорел блок питания и на верхней части фланца оказалась фаза.
3. Гильза подземного газопровода контактирует с землёй и расположенной внутри неё газовой трубой, поэтому нижняя часть фланца имеет потенциал земли.
4. Вчера вечером был туман, поэтому во фланце появился электрический ток + мнолетняя грязь = искрение.
5. Загорелся газ, маленький такой огонёк... 
6. Этот огонёк сжёг резиновую прокладку и газ полетел из полуторадюймовой трубы огромным факелом, поджаривающим крышу дома... 